День добрый! Возможно ли установить один вннтилятор подпора воздуха на 2 шахты лифта и если возможно , то каким документом это можно подтвердить?
Phenomen_ON
14.5.2010, 12:15
Возможно!!!! И главное - нет запрещаюшего документа!!!!
У меня есть проект, согласованный в экспертизе (2008 г) именно с таким инженерным решением.
Возможно, если второй лифт не предназначен для перевозки пожарных подразделений. В противном случае 2.
Phenomen_ON
14.5.2010, 13:29
Если не сложно ссылочку приведите пожалуйста , уважаемый Wiz.
P.S. в моем проекте как раз не было лифта с режимом перевозки пожарных подразделений...
СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
7.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;