Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Циркуляция теплоносителя, как работают насосы?
Gumbert_Green
сообщение 17.5.2010, 14:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13721



Всем добрый день!
Подскажите ответ на следующий вопрос:
котельная, зависимая система, насосы на подаче, перед ними трехходовой с подмесом из обратки - будут ли насосы работать всегда или в переходный период по температуре наружнего воздуха будут останавливаться в некоторые периоды времени?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.5.2010, 15:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Gumbert_Green @ 17.5.2010, 15:24) *
будут ли насосы работать всегда или

Думаете, на этом форуме есть человек, который налаживал Вашу котельную ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gumbert_Green
сообщение 17.5.2010, 15:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13721



то есть, это все таки зависит от схемы автоматики и от наладки. мне тут некие люди просто утверждают, что насосы работают обсалютно всегда и обсалютно во всех случаях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.5.2010, 15:31
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Есть такая автоматика, которая может останавливать насосы отопления при каком-то повышении температуры уличного воздуха ("экономичный режим").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 17.5.2010, 16:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(tiptop @ 17.5.2010, 18:31) *
Есть такая автоматика, которая может останавливать насосы отопления при каком-то повышении температуры уличного воздуха ("экономичный режим").

Такой режим возможен только если мощность котлов можно перекинуть с системы отопления, например, на теплообменник ГВС. Такие схемы обычно работают на маломощных котлах. В противном случае для остановки циркуляционных насосов надо останавливать всю котельную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.5.2010, 17:35
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(den.mgn @ 17.5.2010, 17:49) *
надо останавливать всю котельную.

Это Вы имеете в виду то, что горелка погаснет ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 17.5.2010, 19:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(tiptop @ 17.5.2010, 20:35) *
Это Вы имеете в виду то, что горелка погаснет ? smile.gif

Ага. Я имел в виду рваный режим работы котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gumbert_Green
сообщение 18.5.2010, 14:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13721



мне почему то казалось, что котельная в межсезонье в принципе работает в рваном режиме по причине частых малых нагрузок потребления. в моем случае котельная 1.2МВт, ГВС нет, все на отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.5.2010, 15:34
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Gumbert_Green @ 18.5.2010, 15:40) *
мне почему то казалось, что котельная в межсезонье в принципе работает в рваном режиме по причине частых малых нагрузок потребления

"Рваный режим". Если Вы о том, что при малой нагрузке отопления выключается горелка, то это может быть, а может и не быть - зависит от того, превышает минимальная теплопроизводительность котельной текущую нагрузку отопления или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 20.5.2010, 18:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 18.5.2010, 16:34) *
"Рваный режим". Если Вы о том, что при малой нагрузке отопления выключается горелка, то это может быть, а может и не быть - зависит от того, превышает минимальная теплопроизводительность котельной текущую нагрузку отопления или нет.

на небольшей котельной , с режимом ожидания, все просто +8 отключай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных