> противодымная вентиляция, подпор тамбур-шлюза
Гость_LekaD_*
сообщение 24.5.2010, 8:38
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Подскажи, пожалуйста, у меня такая ситуация: в помещении на 2-ом этаже (здание двухэтажное), ранее выполненным проектом, предусматривается автоматическое порошковое пожаротушение, выход из этого помещения через тамбур-шлюз на лестничную клетку. согласно снип и тех.регламенту, в помещениях, где предусмотрено автоматическое порошковое пожаротушение, вытяжная вентиляция из данного помещения не допускается. Вопрос: необходима ли подача воздуха в тамбур-шлюз? если да, то надо ли компенсировать приток, и тогда откуда удалять воздух?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 2.6.2010, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



про порошковое пожаротушение не знаю, а про приток без вытяжки:
СВОД ПРАВИЛ 7.13130.2009
7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.7.2010, 15:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(LekaD @ 24.5.2010, 9:38) *
Добрый день.
Подскажи, пожалуйста, у меня такая ситуация: в помещении на 2-ом этаже (здание двухэтажное), ранее выполненным проектом, предусматривается автоматическое порошковое пожаротушение, выход из этого помещения через тамбур-шлюз на лестничную клетку. согласно снип и тех.регламенту, в помещениях, где предусмотрено автоматическое порошковое пожаротушение, вытяжная вентиляция из данного помещения не допускается. Вопрос: необходима ли подача воздуха в тамбур-шлюз? если да, то надо ли компенсировать приток, и тогда откуда удалять воздух?

А что за помещение? Категория помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Циркуль
сообщение 8.7.2010, 14:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695



Цитата(LekaD @ 24.5.2010, 9:38) *
Добрый день.
Подскажи, пожалуйста, у меня такая ситуация: в помещении на 2-ом этаже (здание двухэтажное), ранее выполненным проектом, предусматривается автоматическое порошковое пожаротушение, выход из этого помещения через тамбур-шлюз на лестничную клетку. согласно снип и тех.регламенту, в помещениях, где предусмотрено автоматическое порошковое пожаротушение, вытяжная вентиляция из данного помещения не допускается. Вопрос: необходима ли подача воздуха в тамбур-шлюз? если да, то надо ли компенсировать приток, и тогда откуда удалять воздух?

Извините а где написано что нужно подавать воздух при пожаре в тамбур если у вас не подземка, и не категория "а" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных