|
  |
Расчет циркуляции в противопожарном трубопроводе |
|
|
Гость_Евгений Петрухин_*
|
24.5.2010, 11:19
|
Guest Forum

|
Здравствуйте уважаемые форумчане. В ходе своей проектной работы столкнулся с такой работой, нужно спроектировать кольцевой водопровод пожаротушения в условиях крайнего севера. Из рассчета получилось что длина кольца равна 4500 м диаметр 219х8,0 мм при пожаре расход по диктующей точке составляет 144 м3/час напор 60 м. По этой части все ясно за исключением циркуляции никак не могу подобрать насосы на циркуляцию изза отсутствия знаний по данной тематике. Кто сталкивался или что знает подскажите как произвести рассчет циркуляции в противопожарном кольцевом водопроводе и соответственно подобрать насосы. Хочу добавить что водопровод идет надземно на опорах в теплоизоляции с теплоспутником. температура наружного воздуха минимальная -55)) Поломаем голову вместе ;-)
|
|
|
|
|
24.5.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а зачем циркуляция, если идете с теплостпутником?
|
|
|
|
Гость_Евгений Петрухин_*
|
24.5.2010, 12:20
|
Guest Forum

|
Требования заказчика, на случай аварии и выхода теплоспутника из строя чтобы вода не замерзла в противопожарном кольце пока ликвидируется авария
|
|
|
|
Гость_Евгений Петрухин_*
|
24.5.2010, 14:26
|
Guest Forum

|
Скажите есть ли какие то нормы по кратности обмена воды в противопожарном кольцевом трубопроводе, к примеру полный объем воды что находится в трубопроводе должен раз в час обменяться... или чтото в этом роде..
|
|
|
|
|
24.5.2010, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.4.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616

|
Цитата(Евгений Петрухин @ 24.5.2010, 15:26)  Скажите есть ли какие то нормы по кратности обмена воды в противопожарном кольцевом трубопроводе, к примеру полный объем воды что находится в трубопроводе должен раз в час обменяться... или чтото в этом роде..  Если в условиях крайнего Севера, то достаточно проложить трубопровод на глубине промерзания в соответствии с нормами. Если заказчик все же хочет насосную, то логично исходить из скорости движения воды. Зная объем заполненного трубопровода, диаметр, потери напора, можно подобрать насос под заданную скорость. Возможно, что то и забыл из параметров.
|
|
|
|
Гость_Евгений Петрухин_*
|
25.5.2010, 7:05
|
Guest Forum

|
Трубопровод прокладываем надземно на опорах в теплоизоляции с теплоспутником, объем воды в трубопроводе тоже знаю, да вы правильно поняли что это район проектирования Крайний север, объект находится на обской губе это Ямал... Нормативная скорость воды в трубопроводе при обеспечении циркуляции какой должна быть?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.4.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616

|
Пол дня искал нормативы на такую скорость, не нашел. Остановился на гидравлических таблицах Шевелева, в вашем случае диаметр трубы 200 : 29 л/с, скорость - 0,85, потери 1000 i = 6,16.
Если же брать минимальное значение по таблицам Шевелева, то расход составляет 7,3 л/с, скорость 0,21 и потери 1000i = 0,51.
|
|
|
|
|
25.5.2010, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Navy EW @ 25.5.2010, 11:41)  Если же брать минимальное значение по таблицам Шевелева, то расход составляет 7,3 л/с, скорость 0,21 и потери 1000i = 0,51. при такой скорости, при поломке теплоспутника, вода в трубе быстро замерзнет.
|
|
|
|
|
25.5.2010, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.4.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616

|
Цитата(Young @ 25.5.2010, 13:37)  при такой скорости, при поломке теплоспутника, вода в трубе быстро замерзнет. согласен, поэтому брал бы первый вариант
|
|
|
|
|
25.5.2010, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
я бы на месте автора сделал теплотехнический расчет, через сколько вода начнет замерзать при аварии на теплоспутнике. Иначе гадание на кофейной гуще.
|
|
|
|
Гость_Евгений Петрухин_*
|
27.5.2010, 6:31
|
Guest Forum

|
Большое спасибо) Буду исходить из теплотехнического расчета и времени замерзания воды.
|
|
|
|
Гость_Евгений Петрухин_*
|
1.6.2010, 9:15
|
Guest Forum

|
Тему можно удалять ;-)
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
1.6.2010, 9:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Navy EW @ 24.5.2010, 19:35)  Если в условиях крайнего Севера, то достаточно проложить трубопровод на глубине промерзания в соответствии с нормами. ... По моим сведениям, отличительной особенностью крайнего Севера является наличие, так называемой, "вечной мерзлоты". Глубина промерзания может быть более сотни метров. Экономически проблемно закопать трубопровод на такую глубину.
|
|
|
|
|
1.6.2010, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Можно попробовать в случае аварии воду немного греть и одновременно циркулировать. На такой протяженности вода замерзнет без подогрева.
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
1.6.2010, 12:02
|
Guest Forum

|
Обязательно замерзнет, вопрос льшь о времени замерзания, которое на озвученном морозе и при реальном качестве теплоизоляции быдет весма не продолжительным. Так,что лучше не городить циркуляционный насос а заложить дополнительно резервную нитку обогрева (еще один греющий кабель или теплоспутник).
|
|
|
|
Гость_Евгений Петрухин_*
|
7.6.2010, 6:25
|
Guest Forum

|
тоесть я так понимаю вы предлагаете сейчас, забыть про циркуляцию в кольце и предусмотреть дополнительный греющий кабель к уже проектируемому чтобы уж наверняка не замерзла?
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
7.6.2010, 6:31
|
Guest Forum

|
Конечно! Главное, чтобы не было несогреваемых участков.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а вообще как в тех краях противопожарный водопровод проектируют? Вы бы в местном водоканале поинтересовались.
|
|
|
|
|
11.6.2010, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Что у Вас является теплоспутником?
|
|
|
|
Гость_Евгений Петрухин_*
|
23.6.2010, 7:51
|
Guest Forum

|
По разному, гдето на одной эстокаде идет пучек труб там совместно с теплосетями идет мой трубопровод тоесть с левои правой стороны теплосеть в общей теплоизоляции а там где отмыкаю с эстокады от теплосетей то использую греющий кабель с теплоизоляцией...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|