Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет циркуляции в противопожарном трубопроводе
Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 24.5.2010, 11:19
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые форумчане. В ходе своей проектной работы столкнулся с такой работой, нужно спроектировать кольцевой водопровод пожаротушения в условиях крайнего севера. Из рассчета получилось что длина кольца равна 4500 м диаметр 219х8,0 мм при пожаре расход по диктующей точке составляет 144 м3/час напор 60 м. По этой части все ясно за исключением циркуляции никак не могу подобрать насосы на циркуляцию изза отсутствия знаний по данной тематике. Кто сталкивался или что знает подскажите как произвести рассчет циркуляции в противопожарном кольцевом водопроводе и соответственно подобрать насосы. Хочу добавить что водопровод идет надземно на опорах в теплоизоляции с теплоспутником. температура наружного воздуха минимальная -55)) Поломаем голову вместе ;-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.5.2010, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а зачем циркуляция, если идете с теплостпутником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 24.5.2010, 12:20
Сообщение #3





Guest Forum






Требования заказчика, на случай аварии и выхода теплоспутника из строя чтобы вода не замерзла в противопожарном кольце пока ликвидируется авария
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 24.5.2010, 14:26
Сообщение #4





Guest Forum






Скажите есть ли какие то нормы по кратности обмена воды в противопожарном кольцевом трубопроводе, к примеру полный объем воды что находится в трубопроводе должен раз в час обменяться... или чтото в этом роде..
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Navy EW
сообщение 24.5.2010, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.4.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616



Цитата(Евгений Петрухин @ 24.5.2010, 15:26) *
Скажите есть ли какие то нормы по кратности обмена воды в противопожарном кольцевом трубопроводе, к примеру полный объем воды что находится в трубопроводе должен раз в час обменяться... или чтото в этом роде..
helpsmilie.gif


Если в условиях крайнего Севера, то достаточно проложить трубопровод на глубине промерзания в соответствии с нормами.
Если заказчик все же хочет насосную, то логично исходить из скорости движения воды. Зная объем заполненного трубопровода, диаметр, потери напора, можно подобрать насос под заданную скорость.
Возможно, что то и забыл из параметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 25.5.2010, 7:05
Сообщение #6





Guest Forum






Трубопровод прокладываем надземно на опорах в теплоизоляции с теплоспутником, объем воды в трубопроводе тоже знаю, да вы правильно поняли что это район проектирования Крайний север, объект находится на обской губе это Ямал... Нормативная скорость воды в трубопроводе при обеспечении циркуляции какой должна быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Navy EW
сообщение 25.5.2010, 10:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.4.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616



Пол дня искал нормативы на такую скорость, не нашел. Остановился на гидравлических таблицах Шевелева, в вашем случае диаметр трубы 200 : 29 л/с, скорость - 0,85, потери 1000 i = 6,16.

Если же брать минимальное значение по таблицам Шевелева, то расход составляет 7,3 л/с, скорость 0,21 и потери 1000i = 0,51.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.5.2010, 12:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Navy EW @ 25.5.2010, 11:41) *
Если же брать минимальное значение по таблицам Шевелева, то расход составляет 7,3 л/с, скорость 0,21 и потери 1000i = 0,51.

при такой скорости, при поломке теплоспутника, вода в трубе быстро замерзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Navy EW
сообщение 25.5.2010, 12:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.4.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616



Цитата(Young @ 25.5.2010, 13:37) *
при такой скорости, при поломке теплоспутника, вода в трубе быстро замерзнет.

согласен, поэтому брал бы первый вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.5.2010, 16:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



я бы на месте автора сделал теплотехнический расчет, через сколько вода начнет замерзать при аварии на теплоспутнике. Иначе гадание на кофейной гуще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 27.5.2010, 6:31
Сообщение #11





Guest Forum






Большое спасибо) Буду исходить из теплотехнического расчета и времени замерзания воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 1.6.2010, 9:15
Сообщение #12





Guest Forum






Тему можно удалять ;-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 1.6.2010, 9:31
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Navy EW @ 24.5.2010, 19:35) *
Если в условиях крайнего Севера, то достаточно проложить трубопровод на глубине промерзания в соответствии с нормами. ...


По моим сведениям, отличительной особенностью крайнего Севера является наличие, так называемой, "вечной мерзлоты". Глубина промерзания может быть более сотни метров. Экономически проблемно закопать трубопровод на такую глубину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.6.2010, 11:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Можно попробовать в случае аварии воду немного греть и одновременно циркулировать. На такой протяженности вода замерзнет без подогрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 1.6.2010, 12:02
Сообщение #15





Guest Forum






Обязательно замерзнет, вопрос льшь о времени замерзания, которое на озвученном морозе и при реальном качестве теплоизоляции быдет весма не продолжительным.
Так,что лучше не городить циркуляционный насос а заложить дополнительно резервную нитку обогрева (еще один греющий кабель или теплоспутник).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 7.6.2010, 6:25
Сообщение #16





Guest Forum






тоесть я так понимаю вы предлагаете сейчас, забыть про циркуляцию в кольце и предусмотреть дополнительный греющий кабель к уже проектируемому чтобы уж наверняка не замерзла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 7.6.2010, 6:31
Сообщение #17





Guest Forum






Конечно! Главное, чтобы не было несогреваемых участков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.6.2010, 8:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а вообще как в тех краях противопожарный водопровод проектируют? Вы бы в местном водоканале поинтересовались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 11.6.2010, 10:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Что у Вас является теплоспутником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 23.6.2010, 7:51
Сообщение #20





Guest Forum






По разному, гдето на одной эстокаде идет пучек труб там совместно с теплосетями идет мой трубопровод тоесть с левои правой стороны теплосеть в общей теплоизоляции а там где отмыкаю с эстокады от теплосетей то использую греющий кабель с теплоизоляцией...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных