Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из коридоров производственного здания
tau71
сообщение 1.6.2010, 8:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52541



Здравствуйте.
Хотелось бы услышать мнение уважаемого сообщества и, особенно, пожарных по поводу правильности или не правильности решения по дымоудалению.

Производственное шестиэтажное здание, на каждом этаже имеются не менее двух неосвещенных коридоров длиной более 15 метров.
Здание, согласно параграфа 6 СП 12.13130-2009 относится к категории Д по пожарной опасности (в основном помещения В4, помещений В2 менее 5% по площади и оборудованы АУПТ).
Следовательно, согласно п. 7.2 в) СП 7.13130-2009, дымоудаление из коридоров предусматривать не требуется.
Но закрадываются сомнения по поводу беспроблемной сдачи такого объекта пожарным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashik
сообщение 15.6.2010, 11:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298



Обрати внимание на тип лестничных клеток, если незадымляемые то по п.7.2 г) то дымоудаление нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 15.6.2010, 11:52
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(tau71 @ 1.6.2010, 9:53) *
Следовательно, согласно п. 7.2 в) СП 7.13130-2009, дымоудаление из коридоров предусматривать не требуется.


Странно Вы трактуете... Я всегда считала, что ДУ по этому пункту делается при производственных помещениях независимо от категорийности, а при складских - по категориям. Разве нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tau71
сообщение 17.6.2010, 14:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52541



to pashik
Лестничные клетки обычные, типа Л1

to EJIEHA
В общем первоначальный вопрос был задан именно для прояснения трактовки этого пункта (7.2в).
То есть вы считаете, что "производственных" и "складских категорий А, Б и В1 — В4" это разные смысловые блоки?
А а считаю что определение категорий относится как к производственным, так и к складским зданиям.
Тот же пункт в СНиП 2.04.05-91* звучал так: "из коридоров длиной более 15 м, не имеющих естественного освещения световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения), производственных зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более".
И я полагаю эта формулировка корректна, а пункт в СП (как и с СНиП 41-01) позволяет различное толкование.
На днях удалось связаться с г-ном Ильминским и он на словах подтвердил, что фраза "категорий А, Б и В1-В4" относится к зданиям, т.е. должна читаться "категорий А, Б и В" (зданий категорий В1-В4, согласно СП 12.13130 не существует).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.6.2010, 15:55
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(tau71 @ 17.6.2010, 15:56) *
.... (зданий категорий В1-В4, согласно СП 12.13130 не существует).


а складские?....

СНиП 31-04-2003 Складские здания.
п.4.2. По взрывопожарной и пожарной опасности здания и помещения складов в зависимости от хранимых веществ, материалов, продукции, сырья и их упаковки подразделяются на категории А, Б, В1 - В4 и Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tau71
сообщение 18.6.2010, 12:56
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52541



в том же п.4.2 СНиП 31-04 "Складские здания" есть ссылка на определение категорий помещений и зданий по НПБ 105, в котором, так же как и в новом СП 12.13130, здания категорируются как А, Б, В, Г и Д, а вот помещения имеют подкатегории В1 - В4.
Я думаю, что неточность в нормативные документы вкралась когда из категории помещений "В" выделили подкатегории В1 - В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных