> Полипропилен и НПВХ на внутренней канализации, Переход от стояка к отводыщему трубопроводу?
nast28
сообщение 1.6.2010, 20:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



Добрый вечер! Реальная ситуация: 5 этажный торговый комплекс в месте перехода стояка в отводящий трубопровод на системе К2 порвало трубу (трубы НПВХ). Теперь с тем же заказчиком проектируется 20 этажный административный комплекс. Для системы К1 заложен полипропилен, для К2 - НПВХ. Что нужно сделать чтобы обезопасить всех от подобной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.6.2010, 5:54
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Сделать К2 из стали, а К1 из чугуна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 2.6.2010, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



А можно поподробней как прорвало, в месте соединения трубы разошлись или в самой трубе разрыв произошел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 2.6.2010, 16:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



материал труб согласован заказчиком. Порвало в месте стыка (труба - раструб отвода), причем не в одном месте. Есть подозрения что монтаж был произведен не по нормам. Тем не менее, в будущем очень задумаюсь прежде чем предлагать заказчику полипропилен и НПВХ на каналью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.6.2010, 17:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nast28 @ 2.6.2010, 17:55) *
материал труб согласован заказчиком.....
Есть подозрения что монтаж был произведен не по нормам. Тем не менее, в будущем очень задумаюсь прежде чем предлагать заказчику полипропилен и НПВХ на каналью

К2 нужно делать из напорных труб вообще то при 5 этажах.

Цитата
Теперь с тем же заказчиком проектируется 20 этажный административный комплекс.

20 этажей это порядка 60 м высота адм. здания.
Гляньте TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург "ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ " по поводу материала труб - это поможет определиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 2.6.2010, 18:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



спасибо большое, очень интерессно...А если не секрет для высотных зданий на канализации чугун используете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 3.6.2010, 6:07
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да, или пластик с манжетами огнеупорными, но это реже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 3.6.2010, 18:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



а пластик какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 3.6.2010, 18:37
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Полипропилен. Rehau.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 3.6.2010, 19:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



а у основания стояка что-то предусматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных