nast28
Добрый вечер! Реальная ситуация: 5 этажный торговый комплекс в месте перехода стояка в отводящий трубопровод на системе К2 порвало трубу (трубы НПВХ). Теперь с тем же заказчиком проектируется 20 этажный административный комплекс. Для системы К1 заложен полипропилен, для К2 - НПВХ. Что нужно сделать чтобы обезопасить всех от подобной ситуации?
Михаил I
Сделать К2 из стали, а К1 из чугуна.
anm
А можно поподробней как прорвало, в месте соединения трубы разошлись или в самой трубе разрыв произошел?
nast28
материал труб согласован заказчиком. Порвало в месте стыка (труба - раструб отвода), причем не в одном месте. Есть подозрения что монтаж был произведен не по нормам. Тем не менее, в будущем очень задумаюсь прежде чем предлагать заказчику полипропилен и НПВХ на каналью
OlgaO
Цитата(nast28 @ 2.6.2010, 17:55) *
материал труб согласован заказчиком.....
Есть подозрения что монтаж был произведен не по нормам. Тем не менее, в будущем очень задумаюсь прежде чем предлагать заказчику полипропилен и НПВХ на каналью

К2 нужно делать из напорных труб вообще то при 5 этажах.

Цитата
Теперь с тем же заказчиком проектируется 20 этажный административный комплекс.

20 этажей это порядка 60 м высота адм. здания.
Гляньте TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург "ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ " по поводу материала труб - это поможет определиться
nast28
спасибо большое, очень интерессно...А если не секрет для высотных зданий на канализации чугун используете?
Михаил I
Да, или пластик с манжетами огнеупорными, но это реже.
nast28
а пластик какой?
Михаил I
Полипропилен. Rehau.
nast28
а у основания стояка что-то предусматриваете?