Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> швейный цех, вентиляция в швейном цехе
ast
сообщение 4.6.2010, 8:54
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день всем! Товарищи, если кто-то проектировал вентиляцию в швейном цехе, поделитесь опытом. Я рассчитала воздух по теплу и получилось 13 крат. Понимая, что это много, решила ограничиться 3 кратами, остальное снять канальными кондиционерами. Хотелось бы узнать из опыта уже действующего производства правильное решение, чтобы не изобретать велосипед. helpsmilie.gif Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Гость_izgiz_*
сообщение 4.6.2010, 9:48
Сообщение #2





Guest Forum






Можно распределить воздух непосредственно на рабочие места, если кратность маленькая.

до 1991 года по таким объектам писались только книги, сейчас нет норм, значит необходимо обеспечить микроклимат на рабочем месте.

Сообщение отредактировал izgiz - 4.6.2010, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grishach
сообщение 12.8.2010, 12:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 29.2.2008
Из: Питер
Пользователь №: 16078



Я считал по теплу и по влаге получилась по влаге воздухообмен больше чем по теплу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Светлана Владимировна_*
сообщение 21.9.2010, 19:42
Сообщение #4





Guest Forum






Посмотрите ВНТП 34-85 (Минлегпром СССР) Нормы технологического проектирования. предприятий легкой промышленности.
Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы
"Санитарные правила для швейного производства"
(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 21 июня 1990 г. N 5182-90)

Там, конечно , кратностей и цифр никаких, но хоть что - то ( где должны быть местные отсосы, общеобменка и т.д.) Желаю удачи! Сама уже мозги свернула!!! Ничего нигде определённого нет!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kinchew
сообщение 15.2.2013, 16:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18814



Получается все делают вентиляцию швейного цеха на шару. Я тоже сталкнулся с такой же проблеммой - технолога как такового по проекту нет- даже ПДК посчитать нереально - жаль что в нормах не прописали кратность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.2.2013, 16:36
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Технолога нет, это плохо. dry.gif
По нормам кратности такие производства считать нельзя.
Ищите инфу в паспортах на технологическое оборудование.
Но по любому считать надо на ассимиляцию тепла и влаги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kinchew
сообщение 15.2.2013, 16:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18814



И все таки отзовитесь!!! Кто делал вентиляцию швейного цеха и у кого есть практический опыт какая условная кратность необходима для оптимальных условий работы персонала. Ведь швейные машины ставят до предела всегда - значит по логике практическая кратность есть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.2.2013, 17:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Объект существующий или только проектируется?
Вы самостоятельно взяли объект или проектировщик в фирме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.2.2013, 8:35
Сообщение #9


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Уже сделали и работает вентиляция. Заказчик доволен. По расчету на разбавление тепловыделений получилось 8 крат, снизили до 5 крат. Еще поставили кондиционеры. В гладильной вообще 25 крат. Там много воздуха удаляется местными отсосами. И говорят все равно жарко бывает. Думаю, здесь вина технологов, на малой площади напихано много оборудования и маленькая высота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shedia
сообщение 23.10.2013, 19:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015



Доброго времени суток smile.gif
Прошу помочь разобраться, уважаемые специалисты...
Дано: швейный цех, площадью 2500м2, объем 19500м3, 200 рабочих мест, тепловыделения от оборудования (задано технологами)-80 кВт.
При расчете воздухообмена по теплоизбыткам получается огромная кратность. Скажите, возможно ли посчитать воздухообмен по требованиям СН для промышленных зданий в зависимости от количества воздуха на человека, а теплоизбытки снять системой кондиционирования? blink.gif
P.S. в проектировании систем вентиляции такого масштаба мало опыта, но надо ж как-то этот опыт приобретать wink.gif
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 23.10.2013, 20:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Цитата(ast @ 4.6.2010, 8:54) *
Добрый день всем! Товарищи, если кто-то проектировал вентиляцию в швейном цехе, поделитесь опытом. Я рассчитала воздух по теплу и получилось 13 крат. Понимая, что это много, решила ограничиться 3 кратами, остальное снять канальными кондиционерами. Хотелось бы узнать из опыта уже действующего производства правильное решение, чтобы не изобретать велосипед. helpsmilie.gif Спасибо.



Какое тех. задание??? Что вам надо воздушное отопление, вентиляция и кондиционирование???

Если вам необходимо кондиционирование то это только канальная система с раздачей диффузорами т.к. швеи буду волком выть что на них дует. Фильтра на данные системы необходимо ставить G3 карманные т.к. от синдипона и пыли обычный фильтр забиваться будет каждый день.
Вентиляция была отдельно представляла собой приточную установку без подогрева которая раздавала воздух на каждый швейный цех а в каждом этом цеху стоял доводчик с секцией нагрева и рециркуляцией воздуха т.к. задача ставилась воздушного отопления и на ветки рециркуляции так-же ставили карманные фильтра т.к. калорифер был электро. и запах при попадании на тен шерсти и синтетики ощущались.


Объединить систему вентиляции, кондиционирования и отопления по нашим расчетам было в 2 раза дороже чем отдельная система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cerega
сообщение 23.10.2013, 21:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361



Цитата(Shedia @ 23.10.2013, 19:39) *
Доброго времени суток smile.gif
Прошу помочь разобраться, уважаемые специалисты...
Дано: швейный цех, площадью 2500м2, объем 19500м3, 200 рабочих мест, тепловыделения от оборудования (задано технологами)-80 кВт.
При расчете воздухообмена по теплоизбыткам получается огромная кратность. Скажите, возможно ли посчитать воздухообмен по требованиям СН для промышленных зданий в зависимости от количества воздуха на человека, а теплоизбытки снять системой кондиционирования? blink.gif
P.S. в проектировании систем вентиляции такого масштаба мало опыта, но надо ж как-то этот опыт приобретать wink.gif
Спасибо



Швейный цех 1-н этаж 400 м2 на 80 раб мест вентиляция выполнена 2-х кратный воздухообмен а все остальное покрываем кондиционерами канальными. Зеленым показаны вытяжки от паровых утюгов. В вашем варианте я бы дал на каждого рабочего по 100м3/ч. Но странно почему у вас такая площадь большая?

Сообщение отредактировал cerega - 23.10.2013, 21:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 207,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shedia
сообщение 24.10.2013, 5:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015



Цитата(cerega @ 23.10.2013, 22:04) *
Швейный цех 1-н этаж 400 м2 на 80 раб мест вентиляция выполнена 2-х кратный воздухообмен а все остальное покрываем кондиционерами канальными. Зеленым показаны вытяжки от паровых утюгов. В вашем варианте я бы дал на каждого рабочего по 100м3/ч. Но странно почему у вас такая площадь большая?

спасибо...
а почему именно 100 м3/ч на человека? из каких соображений?
площадь не то что большая, она огромная))) но такие уж планировки, остальные цеха чуть меньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shedia
сообщение 24.10.2013, 5:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015



и еще вопрос: согласно ТЗ в здании для летнего периода и межссезония требуется предусмотреть мультизональную систему кондиционирования канального типа. Получается, если снизить кратность воздухообмена и снимать теплоизбытки системой кондиционирования, то эта же система будет работать круглый год?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 24.10.2013, 8:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Вентиляция - по людям (рабочим местам). В гладильной - на удаление вредностей (пар).
Поддержание температуры - доводчиками. Тепло-холодоноситель выбирайте по местным условиям.
Необходимо предупредить заказчика о частой смене фильтров на доводчиках ( в воздухе полно ниток и т.п.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 14:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных