Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: швейный цех
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ast
Добрый день всем! Товарищи, если кто-то проектировал вентиляцию в швейном цехе, поделитесь опытом. Я рассчитала воздух по теплу и получилось 13 крат. Понимая, что это много, решила ограничиться 3 кратами, остальное снять канальными кондиционерами. Хотелось бы узнать из опыта уже действующего производства правильное решение, чтобы не изобретать велосипед. helpsmilie.gif Спасибо.
izgiz
Можно распределить воздух непосредственно на рабочие места, если кратность маленькая.

до 1991 года по таким объектам писались только книги, сейчас нет норм, значит необходимо обеспечить микроклимат на рабочем месте.
grishach
Я считал по теплу и по влаге получилась по влаге воздухообмен больше чем по теплу
Светлана Владимировна
Посмотрите ВНТП 34-85 (Минлегпром СССР) Нормы технологического проектирования. предприятий легкой промышленности.
Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы
"Санитарные правила для швейного производства"
(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 21 июня 1990 г. N 5182-90)

Там, конечно , кратностей и цифр никаких, но хоть что - то ( где должны быть местные отсосы, общеобменка и т.д.) Желаю удачи! Сама уже мозги свернула!!! Ничего нигде определённого нет!!!!!
Kinchew
Получается все делают вентиляцию швейного цеха на шару. Я тоже сталкнулся с такой же проблеммой - технолога как такового по проекту нет- даже ПДК посчитать нереально - жаль что в нормах не прописали кратность.
JJJJ
Технолога нет, это плохо. dry.gif
По нормам кратности такие производства считать нельзя.
Ищите инфу в паспортах на технологическое оборудование.
Но по любому считать надо на ассимиляцию тепла и влаги.
Kinchew
И все таки отзовитесь!!! Кто делал вентиляцию швейного цеха и у кого есть практический опыт какая условная кратность необходима для оптимальных условий работы персонала. Ведь швейные машины ставят до предела всегда - значит по логике практическая кратность есть)
Зольников Михаил
Объект существующий или только проектируется?
Вы самостоятельно взяли объект или проектировщик в фирме?
ast
Уже сделали и работает вентиляция. Заказчик доволен. По расчету на разбавление тепловыделений получилось 8 крат, снизили до 5 крат. Еще поставили кондиционеры. В гладильной вообще 25 крат. Там много воздуха удаляется местными отсосами. И говорят все равно жарко бывает. Думаю, здесь вина технологов, на малой площади напихано много оборудования и маленькая высота.
Shedia
Доброго времени суток smile.gif
Прошу помочь разобраться, уважаемые специалисты...
Дано: швейный цех, площадью 2500м2, объем 19500м3, 200 рабочих мест, тепловыделения от оборудования (задано технологами)-80 кВт.
При расчете воздухообмена по теплоизбыткам получается огромная кратность. Скажите, возможно ли посчитать воздухообмен по требованиям СН для промышленных зданий в зависимости от количества воздуха на человека, а теплоизбытки снять системой кондиционирования? blink.gif
P.S. в проектировании систем вентиляции такого масштаба мало опыта, но надо ж как-то этот опыт приобретать wink.gif
Спасибо
cerega
Цитата(ast @ 4.6.2010, 8:54) *
Добрый день всем! Товарищи, если кто-то проектировал вентиляцию в швейном цехе, поделитесь опытом. Я рассчитала воздух по теплу и получилось 13 крат. Понимая, что это много, решила ограничиться 3 кратами, остальное снять канальными кондиционерами. Хотелось бы узнать из опыта уже действующего производства правильное решение, чтобы не изобретать велосипед. helpsmilie.gif Спасибо.



Какое тех. задание??? Что вам надо воздушное отопление, вентиляция и кондиционирование???

Если вам необходимо кондиционирование то это только канальная система с раздачей диффузорами т.к. швеи буду волком выть что на них дует. Фильтра на данные системы необходимо ставить G3 карманные т.к. от синдипона и пыли обычный фильтр забиваться будет каждый день.
Вентиляция была отдельно представляла собой приточную установку без подогрева которая раздавала воздух на каждый швейный цех а в каждом этом цеху стоял доводчик с секцией нагрева и рециркуляцией воздуха т.к. задача ставилась воздушного отопления и на ветки рециркуляции так-же ставили карманные фильтра т.к. калорифер был электро. и запах при попадании на тен шерсти и синтетики ощущались.


Объединить систему вентиляции, кондиционирования и отопления по нашим расчетам было в 2 раза дороже чем отдельная система.
cerega
Цитата(Shedia @ 23.10.2013, 19:39) *
Доброго времени суток smile.gif
Прошу помочь разобраться, уважаемые специалисты...
Дано: швейный цех, площадью 2500м2, объем 19500м3, 200 рабочих мест, тепловыделения от оборудования (задано технологами)-80 кВт.
При расчете воздухообмена по теплоизбыткам получается огромная кратность. Скажите, возможно ли посчитать воздухообмен по требованиям СН для промышленных зданий в зависимости от количества воздуха на человека, а теплоизбытки снять системой кондиционирования? blink.gif
P.S. в проектировании систем вентиляции такого масштаба мало опыта, но надо ж как-то этот опыт приобретать wink.gif
Спасибо



Швейный цех 1-н этаж 400 м2 на 80 раб мест вентиляция выполнена 2-х кратный воздухообмен а все остальное покрываем кондиционерами канальными. Зеленым показаны вытяжки от паровых утюгов. В вашем варианте я бы дал на каждого рабочего по 100м3/ч. Но странно почему у вас такая площадь большая?
Shedia
Цитата(cerega @ 23.10.2013, 22:04) *
Швейный цех 1-н этаж 400 м2 на 80 раб мест вентиляция выполнена 2-х кратный воздухообмен а все остальное покрываем кондиционерами канальными. Зеленым показаны вытяжки от паровых утюгов. В вашем варианте я бы дал на каждого рабочего по 100м3/ч. Но странно почему у вас такая площадь большая?

спасибо...
а почему именно 100 м3/ч на человека? из каких соображений?
площадь не то что большая, она огромная))) но такие уж планировки, остальные цеха чуть меньше
Shedia
и еще вопрос: согласно ТЗ в здании для летнего периода и межссезония требуется предусмотреть мультизональную систему кондиционирования канального типа. Получается, если снизить кратность воздухообмена и снимать теплоизбытки системой кондиционирования, то эта же система будет работать круглый год?
Vik
Вентиляция - по людям (рабочим местам). В гладильной - на удаление вредностей (пар).
Поддержание температуры - доводчиками. Тепло-холодоноситель выбирайте по местным условиям.
Необходимо предупредить заказчика о частой смене фильтров на доводчиках ( в воздухе полно ниток и т.п.)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.