|
  |
А правильно ли запроектировна ВНС??? |
|
|
|
4.6.2010, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Сделала проект ВНС. ВНС рассчитана на хоз.питьевой расход школы и садика и пожаротушение только садика. В ВНС запроектировала одну насосную установку для хоз-питья школы+садика и отдельно насосная установка на случай пожаротушения в садике. Напор для пожаротушения 30м, мах на хоз-питье - 23,30 м. План ВНС прикладываю. От экспертизы получила замечание: "при принятой схеме включения насосных установок в систему они будут оказывать влияние на работу друг друга из-за разности напоров. Рекомендуется принять одну группу насосов с хоз.питьевыми и противопожарными насосами с резервным насосом или для школы и садика принять самостоятельные группы насосов". Как вы считаете, права экспертиза, действительно при включении пож.насосов работать хоз.питьевые не смогут??? обосновано ли их замечание? P.S. раньше проектировала ВНС по такой же схеме, вопросов никаких не было.
Рисунок1.dwg ( 82,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 143
|
|
|
|
|
4.6.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Замечание эксперта очень даж правомочно.Куда вы столько оборудования ставите?Одна установка тыщ 300 стоит,а вы их 2 ставите. Не нашел обратных клапанов-они встроены в установку?
|
|
|
|
|
4.6.2010, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Ну вообще-то замечание эксперта было не по стоимости оборудования! Обратные клапаны встроены в установках. И что значит "столько" оборудования??? Одна насосная установка - на хоз.питье, вторая - на пожаротушение. Разве это так много???
Сообщение отредактировал НатаШ_Ка - 4.6.2010, 12:52
|
|
|
|
|
4.6.2010, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
А для чего установки запитаны последовательно??? Я считаю замечание в этом, посмотрите мой пример (все прошло экспертизу)
|
|
|
|
|
4.6.2010, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
sns70, не могу открыть файл  , говорит файл поврежден У меня 2006 Автокад
|
|
|
|
|
4.6.2010, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
|
|
|
|
|
4.6.2010, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
sns70, спасибо! Только вот у Вас ведь раздельный хоз-питьевой и пожарный водопровод. А у меня объединенный в садике. Ваша схема мне не подойдет(((
Специалисты, ауууу!!! неужели никто насосные не проектирует????
|
|
|
|
|
4.6.2010, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Замечание экспертизы верно. Насосная работать не будет
|
|
|
|
|
4.6.2010, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
А дополнительно хотелось бы узнать. какие расходы в школе и в садике при хоз-питье и пожаре. какой напор в сети на вводе в насосную. И как вы предусматривали включение пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов или по давлению в сети
|
|
|
|
|
5.6.2010, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Цитата(waljunja @ 4.6.2010, 22:53)  Замечание экспертизы верно. Насосная работать не будет А обосновать можете, почему не будет??? waljunja, хоз-питьевой расход в школе - 24,7 м3/час, в садике - 5,54 м3/час, при пожаре - 14,54 м3/час. Напор на вводе в насосную - 10 м. Включение пожарных насосов предусмотрено от кнопок у пожарных кранов в садике.
|
|
|
|
|
5.6.2010, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
А не могли бы ещё графическую характеристику насосов приложить, а то мне искать лениво, а под рукой нет. А пока неверно хотя бы то, что вы подключили пожарные насосы на всасывающий патрубок хозяйственных насосов. остальное после получения характеристики.
|
|
|
|
|
6.6.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
waljunja, прикрепляю характеристики насосов [attachment=39274:1602_6.tiff]
404.tiff ( 26,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29"А пока неверно хотя бы то, что вы подключили пожарные насосы на всасывающий патрубок хозяйственных насосов" - вы имеете ввиду, что нужно было на отдельные ветки подключать установки???
|
|
|
|
|
6.6.2010, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Дело не в стоимости оборудования,а в его необходимости.Если у вас одна общая установка настроенная,например, на давление,то тут даже кнопки у пожарных кранов не нужны. Потом,насосная установка на х/п нужды дает больший расход.Так не проще ли было подобрать её под требуемый для пожара напор? Например, насосная установка из 3-х или 4-х насосов с ЧП-управлением на одном из них. Так вы сможете минимизировать капвложения Заказчика и соблюсти все требуемые параметры как при хоз-питье так и при пожаре.
|
|
|
|
|
6.6.2010, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Посмотрела характеристики. Действительно обеспечить потребные расходы и напоры насосная по Вашей схеме не сможет, поскольку параллельно могут работать насосы при условии, что имеют одинаковый напор. в Вашем случае пожарный насос, имея большее давление (если даже переподключить его правильно на ввод) будет "задавливать хозяйственно-питьевые насосы, и вы не подадите в сеть нужное количество воды. В данном случае разумно предложение Никитоса (во всяком случае я бы так и сделала) подобрала одну установку и на хозяйственно-питьевой и пожарный расход, настроенную на давление, требуемое при пожаре, а от кнопок у пожарных кранов открывалась бы только задвижка с электроприводом на обводной линии водомерного узла, если она у вас есть. (СНиП 2.04.01-85 п.12.21 примечание 2)
|
|
|
|
|
6.6.2010, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
waljunja, спасибо. Поставлю одну насосную установку на общий расход (24,7+14,54 м3/час) с резервным насосом. Вот только возник вопрос еще: у меня стоит мембранный бак, он был подобран на хоз.питьевой расход, а сейчас??? через него пройдет-то общий расход, т.е. его нужно пересчитать на суммарный хоз-питьевой и пожарный?? И еще, на будущее)) когда все-таки необходимо предусматривать отдельные установки на хоз-питье и на пожар???
|
|
|
|
|
7.6.2010, 6:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Думаю,бак пересчитывать нет смысла. Он служит для выравнивания напора в сети,защиты от гидравлического удара и снижения частоты включения насосов. Расход тут не особо влияет.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(waljunja @ 6.6.2010, 22:16)  поскольку параллельно могут работать насосы при условии, что имеют одинаковый напор. Сомнительное высказываение.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Никитос, спасибо. Вот подобрала насосную установку на расход 39,24 м3/час и напором 30м- 10м (на вводе)=20 метров. Проверьте, правильно теперь??? и все-таки, опять тот же вопрос: когда необходимо предусматривать отдельные установки на хоз-питье и на пожар??? Когда раздельное водоснабжение - это понятно. А когда расход на пожар намного больше хоз-питьевого???
COR_5_MVI_1602_6.jpeg ( 121,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
Сообщение отредактировал НатаШ_Ка - 7.6.2010, 12:57
|
|
|
|
|
7.6.2010, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
вроде норм. Когда есть экономическая и техническая целесообразность.Зачем закладывать "что-то",если это "что-то" может быть заменено более дешевым как с т.з. капитальных так и эксплуатационных затрат,и тем более в этои "что-то" нет технологической необходимости?
|
|
|
|
|
7.6.2010, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(НатаШ_Ка @ 7.6.2010, 12:56)  и все-таки, опять тот же вопрос: когда необходимо предусматривать отдельные установки на хоз-питье и на пожар??? Когда раздельное водоснабжение - это понятно. А когда расход на пожар намного больше хоз-питьевого???
COR_5_MVI_1602_6.jpeg ( 121,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45Вы сразу увидите: либо когда будете кроме внутреннего учитывать и расход на наружное пожаротушение, либо когда хозяйственно-питьевой будет ничтожно мал по сравнению с внутренним пожарным, например 1 л/с хоз-пит и 2 струи 2.5 л/с на внутренний пожар.
|
|
|
|
|
8.6.2010, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Спасибо всем огромное за помощь!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|