Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> А правильно ли запроектировна ВНС???
НатаШ_Ка
сообщение 4.6.2010, 11:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Сделала проект ВНС. ВНС рассчитана на хоз.питьевой расход школы и садика и пожаротушение только садика. В ВНС запроектировала одну насосную установку для хоз-питья школы+садика и отдельно насосная установка на случай пожаротушения в садике. Напор для пожаротушения 30м, мах на хоз-питье - 23,30 м. План ВНС прикладываю.
От экспертизы получила замечание: "при принятой схеме включения насосных установок в систему они будут оказывать влияние на работу друг друга из-за разности напоров. Рекомендуется принять одну группу насосов с хоз.питьевыми и противопожарными насосами с резервным насосом или для школы и садика принять самостоятельные группы насосов".
Как вы считаете, права экспертиза, действительно при включении пож.насосов работать хоз.питьевые не смогут??? обосновано ли их замечание?
P.S. раньше проектировала ВНС по такой же схеме, вопросов никаких не было.
Прикрепленный файл  Рисунок1.dwg ( 82,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 4.6.2010, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Замечание эксперта очень даж правомочно.Куда вы столько оборудования ставите?Одна установка тыщ 300 стоит,а вы их 2 ставите.
Не нашел обратных клапанов-они встроены в установку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 4.6.2010, 12:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Ну вообще-то замечание эксперта было не по стоимости оборудования!
Обратные клапаны встроены в установках.
И что значит "столько" оборудования??? Одна насосная установка - на хоз.питье, вторая - на пожаротушение. Разве это так много???

Сообщение отредактировал НатаШ_Ка - 4.6.2010, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sns70
сообщение 4.6.2010, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360



А для чего установки запитаны последовательно??? Я считаю замечание в этом, посмотрите мой пример (все прошло экспертизу)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пример1.dwg ( 485,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 4.6.2010, 13:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



sns70, не могу открыть файл bang.gif , говорит файл поврежден
У меня 2006 Автокад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sns70
сообщение 4.6.2010, 14:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360



Этот сохранен в 2000
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пример1.dwg ( 803,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 4.6.2010, 20:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



sns70, спасибо!
Только вот у Вас ведь раздельный хоз-питьевой и пожарный водопровод. А у меня объединенный в садике. Ваша схема мне не подойдет(((

Специалисты, ауууу!!! неужели никто насосные не проектирует????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.6.2010, 22:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Замечание экспертизы верно. Насосная работать не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 4.6.2010, 23:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А дополнительно хотелось бы узнать. какие расходы в школе и в садике при хоз-питье и пожаре. какой напор в сети на вводе в насосную. И как вы предусматривали включение пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов или по давлению в сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 5.6.2010, 16:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(waljunja @ 4.6.2010, 22:53) *
Замечание экспертизы верно. Насосная работать не будет

А обосновать можете, почему не будет???

waljunja, хоз-питьевой расход в школе - 24,7 м3/час,
в садике - 5,54 м3/час, при пожаре - 14,54 м3/час.
Напор на вводе в насосную - 10 м.
Включение пожарных насосов предусмотрено от кнопок у пожарных кранов в садике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 5.6.2010, 22:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А не могли бы ещё графическую характеристику насосов приложить, а то мне искать лениво, а под рукой нет. А пока неверно хотя бы то, что вы подключили пожарные насосы на всасывающий патрубок хозяйственных насосов. остальное после получения характеристики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 6.6.2010, 11:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



waljunja, прикрепляю характеристики насосов
[attachment=39274:1602_6.tiff]
Прикрепленный файл  404.tiff ( 26,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


"А пока неверно хотя бы то, что вы подключили пожарные насосы на всасывающий патрубок хозяйственных насосов" - вы имеете ввиду, что нужно было на отдельные ветки подключать установки???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1602_6.tiff ( 28,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 6.6.2010, 12:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Дело не в стоимости оборудования,а в его необходимости.Если у вас одна общая установка настроенная,например, на давление,то тут даже кнопки у пожарных кранов не нужны. Потом,насосная установка на х/п нужды дает больший расход.Так не проще ли было подобрать её под требуемый для пожара напор? Например, насосная установка из 3-х или 4-х насосов с ЧП-управлением на одном из них. Так вы сможете минимизировать капвложения Заказчика и соблюсти все требуемые параметры как при хоз-питье так и при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 6.6.2010, 20:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Посмотрела характеристики. Действительно обеспечить потребные расходы и напоры насосная по Вашей схеме не сможет, поскольку параллельно могут работать насосы при условии, что имеют одинаковый напор. в Вашем случае пожарный насос, имея большее давление (если даже переподключить его правильно на ввод) будет "задавливать хозяйственно-питьевые насосы, и вы не подадите в сеть нужное количество воды. В данном случае разумно предложение Никитоса (во всяком случае я бы так и сделала) подобрала одну установку и на хозяйственно-питьевой и пожарный расход, настроенную на давление, требуемое при пожаре, а от кнопок у пожарных кранов открывалась бы только задвижка с электроприводом на обводной линии водомерного узла, если она у вас есть. (СНиП 2.04.01-85 п.12.21 примечание 2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 6.6.2010, 22:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



waljunja, спасибо. Поставлю одну насосную установку на общий расход (24,7+14,54 м3/час) с резервным насосом. Вот только возник вопрос еще: у меня стоит мембранный бак, он был подобран на хоз.питьевой расход, а сейчас??? через него пройдет-то общий расход, т.е. его нужно пересчитать на суммарный хоз-питьевой и пожарный??
И еще, на будущее)) когда все-таки необходимо предусматривать отдельные установки на хоз-питье и на пожар???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 7.6.2010, 6:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Думаю,бак пересчитывать нет смысла. Он служит для выравнивания напора в сети,защиты от гидравлического удара и снижения частоты включения насосов. Расход тут не особо влияет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 7.6.2010, 7:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(waljunja @ 6.6.2010, 22:16) *
поскольку параллельно могут работать насосы при условии, что имеют одинаковый напор.


Сомнительное высказываение. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 7.6.2010, 12:56
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Никитос, спасибо.
Вот подобрала насосную установку на расход 39,24 м3/час и напором 30м- 10м (на вводе)=20 метров. Проверьте, правильно теперь???
и все-таки, опять тот же вопрос: когда необходимо предусматривать отдельные установки на хоз-питье и на пожар??? Когда раздельное водоснабжение - это понятно. А когда расход на пожар намного больше хоз-питьевого???
Прикрепленный файл  COR_5_MVI_1602_6.jpeg ( 121,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45


Сообщение отредактировал НатаШ_Ка - 7.6.2010, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 7.6.2010, 20:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



вроде норм.
Когда есть экономическая и техническая целесообразность.Зачем закладывать "что-то",если это "что-то" может быть заменено более дешевым как с т.з. капитальных так и эксплуатационных затрат,и тем более в этои "что-то" нет технологической необходимости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 7.6.2010, 23:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(НатаШ_Ка @ 7.6.2010, 12:56) *
и все-таки, опять тот же вопрос: когда необходимо предусматривать отдельные установки на хоз-питье и на пожар??? Когда раздельное водоснабжение - это понятно. А когда расход на пожар намного больше хоз-питьевого???
Прикрепленный файл  COR_5_MVI_1602_6.jpeg ( 121,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45


Вы сразу увидите: либо когда будете кроме внутреннего учитывать и расход на наружное пожаротушение, либо когда хозяйственно-питьевой будет ничтожно мал по сравнению с внутренним пожарным, например 1 л/с хоз-пит и 2 струи 2.5 л/с на внутренний пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 8.6.2010, 8:27
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Спасибо всем огромное за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных