Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаробезопасная зона для маломобильных групп людей
Vassyab
сообщение 31.1.2010, 0:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806



В общем ситуация следующая:
Есть текстовая часть проекта "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", автор не я, связи с автором нет. В данной концепции по противодымной защите есть следующий пункт - подпор воздуха в помещениях пожаробезопасных зон, эти зоны предназначены для маломобильных групп населения. Т.е. ММГН во время пожара эвакуируются именно туда. Планировка следующая - вход в помещения на одном этаже через тамбур, на другом - через небольшой коридорчик.
Вопрос в следующем, как сделать расчет, по какой методике? Подойдет ли расчет как для тамбур-шлюза?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prostoblond
сообщение 4.2.2010, 18:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22865



Посмотрите ТСН 31-332-2006 п. 16.5.10 и 10.3.19 "требования к вентиляции помещений безопасности"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisanochka
сообщение 8.6.2010, 0:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.5.2010
Пользователь №: 59282



Здравствуйте!
Интересует такой вопрос, возможно, кто- то сталкивался, буду очень признательна, если подскажите.
В общественном существующем здании проектируется пожаробезопасная зона для маломобильных групп людей (инвалидов), необходимо выполнить подпор в помещении, помещение небольшого размера, а вентиляторы подпора (например КВМ) расчитаны на большой расход и пр...
Что же делать и как подобрать вентилятор подпора на небольшое помещение для таких функций?
Возможно кто то сталкивался и знает где найти методику расчета.

Спасибо заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 9.6.2010, 16:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Любая канальная система, просто нужно обеспечить ок 170 Па подпора в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MYPavlov
сообщение 26.9.2012, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265



очень интересно, судя по ТСН воздух подаваемый в пож. безопасную зону должен (в случае пожара) обогреваться до 16-18оС???
подскажите как быть, объект- Екатеринбург, центр реабилитации инвалидов. пожаробезопасная зона со световым проемом, возле лифтов эвакуации, на сколько необходимо подавать воздух в саму зону, или можно подать только в лифтовой холл, который и отсекает основное здание от пож зоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archi
сообщение 28.2.2013, 0:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



Вот что накопал согласно СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"
- 5.2.29 Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. Сам не считал,но можно попробовать применить методику "Расчет параметров вентиляторов подпора в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или шахту лифта". Еще видел, что некоторые проектировщики делают приток 3крат и вытяжка 3крат

Прикрепленный файл  __________.pdf ( 520,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559


Сообщение отредактировал Archi - 28.2.2013, 0:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ludok4
сообщение 1.3.2013, 13:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.1.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 90015



Я считала расход наружного воздуха, подаваемого в пожаробезопасную зону по ф-ле:

Z=4700*Fдвери .Эта формула у меня отсканирована, только не помню из какого документа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.3.2013, 14:21
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Из отменённого пособия 4.91. Формула расчёта объёма воздуха для подпора в тамбур-шлюз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archi
сообщение 1.3.2013, 15:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



Цитата(ludok4 @ 1.3.2013, 14:45) *
Я считала расход наружного воздуха, подаваемого в пожаробезопасную зону по ф-ле:

Z=4700*Fдвери .Эта формула у меня отсканирована, только не помню из какого документа


Что-то много получается если взять площадь двери 0,9х2,1=1,89 Z=4700х1,89=8883
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 13.3.2013, 10:53
Сообщение #10


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



А кто нибудь делал нагрев воздуха подаваемого в зоны безопасности??? с какими температурами и на какой расход. Вроде по СП подают расход на 1,5 м/с при открытой двери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Absolut
сообщение 18.4.2013, 0:35
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 29074



В МГЭ пожарный потребовал подпор в лифтовой холл, правда дом был типовым - П44Т. Якобы холлы на этажах являются зонами безопасности для ММГ. Расчеты не требовал. Сам факт наличия подпора его устраивал.
Соорудили следующим образом: выгородили шахту в строительном исполнении за мусорным стволом, пропустили воздуховод с выпусками+клапан на этажах и воткнули небольшой осевик на чердаке, расходом в 1000 кубов. Естественную вытяжку не делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m182
сообщение 28.4.2013, 22:17
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12574



Доброго времени суток.
Кто-нибудь в итоге разобрался с тем, как сделать правильный расчёт подпора воздуха в пожаробезопасную зону для МГН?
Какие нормы/рекомендации смотреть? Из последнего СП7 (2013 года) становится ясно, что воздух всё же необходимо греть.
Но нигде не указан порядок расчёта для таких систем. Единственное, что удалось найти - это фраза из СП 59.13330.2012 (по наводке форумчанина Archi):
"Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m182
сообщение 28.4.2013, 22:52
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12574



Вот, что нашел:
"Подача воздуха в помещения зон безопасности должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qanadasacandoen
сообщение 25.11.2013, 14:04
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061



Всем здравствовать!
С противодымной защитой разобрался, но вот в проекте который в данный момент я дорабатываю (выполняла проект изначально другая организация) для зон безопасности предусмотрена система вентиляции, при этом она не независима, а от ветки общеобменной приточно-вытяжной системы этажа, хотя на транзитном воздуховоде этой системы проходящем через зону безопасности стоят противопожарные клапаны. Кроме транзитных воздуховодов и вентиляции в помещении зоны безопасности предусмотрено кондиционирование двумя кассетными фанкойлами.

Сколько я не искал, нигде не нашел требований по вентиляции и кондиционированию помещений зон безопасности, да и по логике как-то не понятно для кого предусматривать такие системы.

Немного смущает транзитный воздуховод...не знаю что с ним делать...убирать или оставить?
То же и с фанкойлами и веткой вентиляции.

Почитал рекоммендованную норму ТСН 31-332-2006 п. 16.5.10 и 10.3.19, оказалось для Питера эта норма. Возник вопрос нужно ли применять эти требования для общественных зданий, к примеру, г.Сочи. Да и область применения непонятна немного "Нормы распространяются на проектирование жилых и общественных зданий высотой до 150 м (жилые здания высотой более 75 м, общественные здания - более 50 м)". На жилые здания менее 75 м и общественные менее 50 м эти нормы распостраняются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qanadasacandoen
сообщение 27.11.2013, 15:06
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061



Цитата(EJIEHA @ 1.3.2013, 15:21) *
Из отменённого пособия 4.91. Формула расчёта объёма воздуха для подпора в тамбур-шлюз.


Читал, что помещения зон безопасности должны быть с тамбуром.
В одном проекте выполнены с тамбуром в другом без.
Вопрос: куда подпор делать, в тамбур или в помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 29.11.2013, 12:45
Сообщение #16


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(Qanadasacandoen @ 25.11.2013, 15:04) *
Почитал рекоммендованную норму ТСН 31-332-2006 п. 16.5.10 и 10.3.19, оказалось для Питера эта норма. Возник вопрос нужно ли применять эти требования для общественных зданий, к примеру, г.Сочи.

Смотрите новый СП, теперь эта норма для всех
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.11.2013, 13:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Смотрите новый СП,

Не подскажете номер СП их сейчас много расплодилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qanadasacandoen
сообщение 29.11.2013, 15:13
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061



Цитата(MMM @ 29.11.2013, 13:45) *
Смотрите новый СП, теперь эта норма для всех



Ну спасибо! Подсказали!
Я вот сидел, ничего не смотрел, дай, думаю, на форуме спрошу...

Знаете, МММ, посмотрели бы Вы-на сами СП..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 30.11.2013, 18:55
Сообщение #19


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



To Wiz
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция, кондиционирование, пункт 7.17

Сообщение отредактировал MMM - 30.11.2013, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 5.12.2013, 10:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Подскажите, является ли лифтовой холл помещением безопасной зоны?
Здание - обычная 16-ти этажка с лестничной клеткой типа Н1. Выход на ЛК через лифтовой холл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 5.12.2013, 11:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(exe.34 @ 5.12.2013, 11:14) *
Подскажите, является ли лифтовой холл помещением безопасной зоны?
Здание - обычная 16-ти этажка с лестничной клеткой типа Н1. Выход на ЛК через лифтовой холл.

Наличие или отсутствие зон безопасности для МГН должно быть описано в томе «Пожарная безопасность». Она назначается, если по расчету невозможно эвакуировать МГН за необходимое время. Я в жилье пока ни разу не встречал..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 5.12.2013, 11:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



To MMM
Немного не понял как пункт 7.17 "Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:......" соотносится с требования по организации системы вентиляции в помещениях зон безопасности. Там про одно, тут про другое.

To exe.34
Этот вопрос лучше адресовать пожарным, кто разрабатывает раздел ППМ.
В моем случае пожарные зону безопасности там сделали, а в вашем надо утонять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koluchka83
сообщение 12.12.2013, 14:11
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63948



Уважаемый Wiz
В пунке 7.17 подпункт е). Только это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qanadasacandoen
сообщение 13.12.2013, 8:43
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061



Цитата(MMM @ 29.11.2013, 13:45) *
Смотрите новый СП, теперь эта норма для всех


Где в СП 7 написано что это норма для всех???
ТСН 31-332-2006 ни в нормативных ссылках нет, ни даже в библиографии этого СП нет!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 13.12.2013, 9:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(Qanadasacandoen @ 13.12.2013, 8:43) *
Где в СП 7 написано что это норма для всех???
ТСН 31-332-2006 ни в нормативных ссылках нет, ни даже в библиографии этого СП нет!!

Вам не казалось бы странным наличие СП 60.13330.2012 в списке нормативных ссылок или библиографии документа 2006 года? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qanadasacandoen
сообщение 20.12.2013, 8:46
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.11.2013
Из: Москва
Пользователь №: 212061



Цитата(wize @ 13.12.2013, 10:06) *
Вам не казалось бы странным наличие СП 60.13330.2012 в списке нормативных ссылок или библиографии документа 2006 года? blink.gif



Мне не казалось бы странным наличие ТСН 31-332-2006 в ссылках или библиографии СП 60 или СП 7, а не наоборот, если уж в ТСН 31-332-2006 так подробно расписано, что и как делать для ПБЗ!!!!

Так что МММ, мягко говоря, перепутал или недочитал или вообще не читал...

Сообщение отредактировал Qanadasacandoen - 20.12.2013, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 24.9.2014, 10:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Как всегда ничего конкретного на форуме?
Так как правильно расчитать объём подаваемого воздуха?
И надо ли его греть?
Ведь для создания необходимого подпора необходим вентилятор большой производительности... И расход тепла на нагрев будет тоже существенный!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 24.9.2014, 10:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



При закрытой двери и расходе воздуха через щели - расход вроде небольшой.

СП 7.13130.2013
п.7.15 г)
...
Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с...
при стандартной двери 2,1 на 0,9 = 10200 м3 воздуха.
Это ж огромный расход воздуха. А если дверь будет закрыта при такой подаче? Тоже количество воздуха подавать? И греть его?

Сообщение отредактировал Rudic - 24.9.2014, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 24.9.2014, 12:06
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Rudic @ 24.9.2014, 11:16) *
Как всегда ничего конкретного на форуме?

Все уже жевано-пережевано
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91886&st=0
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90541&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 24.9.2014, 13:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Цитата(keaton @ 24.9.2014, 13:06) *

Спасибо! А что-то не нашел эти темы. Только эту нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных