Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаробезопасная зона для маломобильных групп людей
izumrudic23
сообщение 20.4.2015, 16:29
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166799



Добрый день.
Имеется 10 эт. офисное здание и на каждом этаже предусмотрена зона безопасности в тамбур-шлюз для МГН.
Рассчитала подпор на открытую дверь 9600м3/час и на закрытую дверь 410м3/час.
При открытой двери подогрев не предусматривается, а при закрытой - предусмотрен.
Подскажите, необходимо ли подавать воздух в зону безопасности 410 м3/час только на этаж пожара или на в каждую зону безопасности т.к. 10*410=4100м3/час? (вне зависимости от этажа, на котором произошел пожар)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.4.2015, 17:20
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ответ здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 6.5.2015, 17:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Добрый день, уважаемые коллеги!

Вопрос у меня вот какой: В незадымляемой лестничной клетки типа Н3 предусмотрена зона безопасности МГН. ЛК защищена тамбур-шлюзом с подпором воздуха. По сути зона в объеме лестничной клетки уже защищена от проникновения дыма; с другой стороны СП7 предписывает делать подпор (в том числе с подогревом) в помещение безопасных зон. Нужно ли делать отдельный подпор в зону МГН?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 111,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 7.5.2015, 13:17
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(colius @ 6.5.2015, 17:11) *
Добрый день, уважаемые коллеги!

Вопрос у меня вот какой: В незадымляемой лестничной клетки типа Н3 предусмотрена зона безопасности МГН. ЛК защищена тамбур-шлюзом с подпором воздуха. По сути зона в объеме лестничной клетки уже защищена от проникновения дыма; с другой стороны СП7 предписывает делать подпор (в том числе с подогревом) в помещение безопасных зон. Нужно ли делать отдельный подпор в зону МГН?

Если руководствоваться здравым смыслом, то нет, не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 7.5.2015, 15:40
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата
Если руководствоваться здравым смыслом, то нет, не нужно.
Так и я про это.. Экспертизу то пройду с этим, при сдаче проблем бы не было, можно докопаться. Может сталкивался кто?

Сообщение отредактировал colius - 7.5.2015, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polundra
сообщение 19.5.2015, 11:14
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.7.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645



Добрый день.
А как расчитать количество воздуха вытяжной системы пожаробезопасной зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 13:27
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А где Вы нашли требования по устройству вытяжки?
Читайте СП 7 и МР 2013 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polundra
сообщение 19.5.2015, 15:54
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.7.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645



Цитата(ИОВ @ 19.5.2015, 13:27) *
А где Вы нашли требования по устройству вытяжки?
Читайте СП 7 и МР 2013 г.


В ТСН 31-332-2006

"16.5.10 На каждом этаже (в жилых зданиях - на каждом этаже каждой секции здания) среднего и верхнего надземных вертикальных пожарных отсеков следует предусматривать помещение безопасности.

.......

- в помещении (только на этаже пожара) должно поддерживаться избыточное давление в пределах 20 - 150 Па, обеспечиваемое самостоятельной приточной и самостоятельной вытяжной вентсистемами, общими для всех помещений безопасности в пределах пожарного отсека;"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.5.2015, 16:51
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я не знаю, что требует Экспертиза в С-Пб-ге, но эти указания противоречат действующему СП 7, который разработан в соответствии с № 123-ФЗ.
Если проектируете для Питера, поинтересуйтесь у тамошних проектировщиков, если для любого другого региона, то эти ТСН ни при чём вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных