Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> регулятор давления в пожарных насосах, помогите советом
29bk
сообщение 10.6.2010, 12:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.11.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 25154



Здравствуйте!Нужна помощь.Есть проект по насосной станции пожаротушения.Смущает такой момент:на всасе пожарных насосов установлен регулятор давления воды(поз.3 по спецификации)Для чего нужен этот регулятор и нужен ли вообще,ведь по логике:мы сперва ограничиваем давление воды этим регулятором,и тут-же его(давление)задираем насосами...вопрос:для чего???Раньше не встречал такого проектного решения...Файл прикрепляю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Больш_гараж_20_04_10насосная_ВК__СО.dwg ( 537,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2010, 12:16
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО, бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.6.2010, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



зря вы так. У меня ситуация на объекте: гарантированный напор в ТУ - 25м, требуемый 80м, но по факту город дает 60м. как рассчитать диафрагмы на нижних ПК чтобы и при фактическом и при гарантированном напоре в сети все было нормально?

Сообщение отредактировал Young - 10.6.2010, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 10.6.2010, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Young @ 10.6.2010, 12:19) *
зря вы так. У меня ситуация на объекте: гарантированный напор в ТУ - 25м, требуемый 80м, но по факту город дает 60м. как рассчитать диафрагмы на нижних ПК чтобы и при фактическом и при гарантированном напоре в сети все было нормально?


я бы не заморачивался диафрагмами. во-первых - на то, что по факту круглосуточно давление 60м никто вам акта проверки не даст. а при возможном падении давления, например закрыли задвижку на городском кольце этих 60 м при пиковом разборе точно не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.6.2010, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(B747 @ 10.6.2010, 14:24) *
я бы не заморачивался диафрагмами. во-первых - на то, что по факту круглосуточно давление 60м никто вам акта проверки не даст. а при возможном падении давления, например закрыли задвижку на городском кольце этих 60 м при пиковом разборе точно не будет.

а если ночью пожар, когда водоразбор меньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 10.6.2010, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Young @ 10.6.2010, 14:29) *
а если ночью пожар, когда водоразбор меньше?


а если в офисных помещениях устроили склад? а если горючих веществ? а если вырубится электричество а дизеля нет?
всё построено на допущениях, одни только нормы имеют силу.

диафрагмы не защитят от повышения давления в самом трубопроводе в случае запуска нососов и максимальном давлении в сети. думаю стоит поставить регулятор давления на 12 бар в насосной.

встречал такое решение на телевышке. там тоже фактическое было выше нормативного в 2-3 раза, только высота подъёма ещё больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2010, 14:50
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 10.6.2010, 12:19) *
зря вы так. У меня ситуация на объекте: гарантированный напор в ТУ - 25м, требуемый 80м, но по факту город дает 60м. как рассчитать диафрагмы на нижних ПК чтобы и при фактическом и при гарантированном напоре в сети все было нормально?

Ну так на выходе из насосов регуляторы ставить надо, а не на всасе.
И опять-таки я бы поставил два частотника вместо всей этой кутерьмы насосов/регуляторов...

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.6.2010, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.6.2010, 14:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(B747 @ 10.6.2010, 15:45) *
а если в офисных помещениях устроили склад? а если горючих веществ? а если вырубится электричество а дизеля нет?
всё построено на допущениях, одни только нормы имеют силу.

диафрагмы не защитят от повышения давления в самом трубопроводе в случае запуска нососов и максимальном давлении в сети. думаю стоит поставить регулятор давления на 12 бар в насосной.

встречал такое решение на телевышке. там тоже фактическое было выше нормативного в 2-3 раза, только высота подъёма ещё больше.

ну тут, у меня к примеру есть четкие исходники, без если.
об этом и речь в топике - регуляторы предусмотрены перед насосами.
почему именно на 12?
Если не предусмотреть, что при любых условиях у нижнего ПК будет ниже 0,4МПа то можно турма сидеть, ИМХО.
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2010, 15:50) *
Ну так на выходе из насосов регуляторы ставить надо, а не на всасе.
И опять-таки я бы поставил два частотника вместо всей этой кутерьмы насосов/регуляторов...

а почему на всасе нельзя, разъясните пожалуйста.
так напор 60, даже если не включаться насосы у ближайшего ПК возможен напор более 40м.

Сообщение отредактировал Young - 10.6.2010, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2010, 15:03
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 10.6.2010, 14:59) *
а почему на всасе нельзя, разъясните пожалуйста.
так напор 60, даже если не включаться насосы у ближайшего ПК возможен напор более 40м.

По той же причине, по какой насосы регулируют задвижкой на выходе, а не на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.6.2010, 15:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2010, 16:03) *
По той же причине, по какой насосы регулируют задвижкой на выходе, а не на входе.

из-за кавитации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2010, 23:41
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 10.6.2010, 15:24) *
из-за кавитации?

Ну да. Какой смысл ставить его именно на всасе? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.6.2010, 2:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(29bk @ 10.6.2010, 13:10) *
Здравствуйте!Нужна помощь.Есть проект по насосной станции пожаротушения.Смущает такой момент:на всасе пожарных насосов установлен регулятор давления воды(поз.3 по спецификации)Для чего нужен этот регулятор и нужен ли вообще,ведь по логике:мы сперва ограничиваем давление воды этим регулятором,и тут-же его(давление)задираем насосами...вопрос:для чего???Раньше не встречал такого проектного решения...Файл прикрепляю

Любые насосы имеют требования к минимальному подпору на входе. Если превысить давление на входе сверх минимального, то путем складывания давлений на входе с собственным развиваемым давлением насос сам себя разорвет. Для этого и поставлены регуляторы давления на всасе. Однако, решение примитивное.
В этом случае надо ставить насосы с электронным регулируемым числом оборотов.

Сообщение отредактировал Skorpion - 14.6.2010, 2:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 14.6.2010, 7:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Вношу поправку: речь не о минимальном, а максимальном подпоре на входе. В некоторых каталогах и для некоторых насосов этот параметр приводится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
29bk
сообщение 14.6.2010, 13:45
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.11.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 25154



дело в том,что я узнавал на заводе изготовители данных насосов о максимально допустимом давлении,которое способен выдержать данный насос,так вот оно составляет 16 атм.,мы же имеем всего 6 атм.(и это максимум)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных