> подключение к существующей канализации предприятия, Как подключиться к существующему колодцу
akin4a
сообщение 10.6.2010, 22:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60791



Подскажите, пожалуйста! имеется ли возможность выполнить канализацию в такой ситуации:
сбор ливневых стоков с площадки сепараторов отм. 89,30, в существующий колодец отм. дна колодца 88,15, диаметр трубопровода 150мм. В плане трубопровод выглядит так: 1 участок 19,7 метров, поворот 90 град, 2 участок 5,3 метра, поворот 90 град, 3 участок 11,4м и существующий колодец.
Согласно СНиП от дождеприемника обязательно 1 участок с уклоном 0,02, потом колодец с гидрозатвором 2 участок можно уклоном 0,008, потом колодец с гидрозатвором 3 участок с уклоном 0,008. Это я понимаю минимальные уклоны. Получается уклон разница высот 0,5276. Как можно выйти из этой ситуации. Может отводящий трубопровод с колодцев с гидрозатвором выполнить выше входящего или такое делать нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.6.2010, 1:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(akin4a @ 10.6.2010, 23:18) *
Может отводящий трубопровод с колодцев с гидрозатвором выполнить выше входящего или такое делать нельзя?

Нельзя.
Можно переложить водосток, куда идет врезка.
Но лучше укоротите первый участок. Догадайтесь, как. Тем более, имхо, длиной на выпуске под 20 м вы нарушаете снип внутрянки.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 11.6.2010, 1:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akin4a
сообщение 11.6.2010, 4:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60791



У меня не внутрянка, а наружная канализация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 11.6.2010, 7:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



C уклоном 0,02 от дождеприемника можно пройти не 19,7м, а скажем метра 4, потом ставите колодец и оставшиеся 15,7м метра идете с мин. уклоном который вам водосток согласует.
Если не поможет, то видимо придется заглублять водосток до первого подходящего по глубине колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
akin4a
сообщение 11.6.2010, 11:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60791



Спасибо, я тоже пришла к такому решению, вот только не могу найти нормативное min расстояние на котором можно устанавливать колодец от дождеприемника. Если знаете напишите, в ВНТП 3-85* то 10 метров, то сразу за ограждением резервуара. Все советуют через 5 метров, но не могут дать ссылку на нормативный документ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 11.6.2010, 15:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Простите. Пропустил, что начало не от здания, а от дождеприемника.
Колодец после дождеприемного можете ставить практически вплотную - метра трубы хватит вполне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных