> Пожаротушение рынка
S_K
сообщение 17.6.2010, 16:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Доброго времени суток. Дали в разработку проект рынка сельскохозяйственной продукции. Нужно определится с системами которые необходимо будет проектировать.

Автоматическое пожаротушение - не нужно согласно приказу № 161 (проектирую в украине)

Наружное пожаротушение вроде определился нужно по снип 2.04.02.84

А вот что делать ВПВ не знаю Есть ДБН В.2.2-23~2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли. Но насчет пожаротушения он ссылается на СНиП 2.04.01.85 а в этом снипе про рынки ни слова(кроме пункта где тип писсуаров для мужского туалета выбирается))))...
Если принимать необходимость устройства ВПВ по таблице 1 СНиП 2.04.01.85 Можно ли относить закрытые павельены рынка к общественным зданиям ???
Если нет то как быть? НА кокой документ ссылаться чтоб проектировать ну или не проектировать ВПВ???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.6.2010, 19:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(S_K @ 17.6.2010, 17:52) *
Если принимать необходимость устройства ВПВ по таблице 1 СНиП 2.04.01.85 Можно ли относить закрытые павельены рынка к общественным зданиям ???

можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 7.7.2010, 12:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Для тех кто проектирует в Украине.Мож кому пригодится. Есть НАПБ Б.01.005-2005 Правила пожарной безопастности на рынках в пункте 10.1 сказано что противопожарный водопровод необходимо проектировать в помещениях рынка объемом 500 м3 и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 7.7.2010, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



С расходами и системами Определился Теперь встал вопрос о подключении к наружной магистральной сети водоснабжения
Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.8.5
Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Длина сети получается более 200 м.

Спорю с гипом по поводу одну врезку делать или две. Он говорит что надо одну врезку в магистальный трубопровод сделать а потом кольцо. Прав ли он??? можно ли так делать???

Еще гип говорит что есть пункт в котором сказано, что если ПГ не более 12 то кольцо можно не делать. По поводу ПК знаю, есть такой пункт. А вот по поводу ПГ??? Если есть скажите где???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.7.2010, 14:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(S_K @ 7.7.2010, 13:16) *
Спорю с гипом по поводу одну врезку делать или две. Он говорит что надо одну врезку в магистальный трубопровод сделать а потом кольцо. Прав ли он??? можно ли так делать???

нет
Цитата(S_K @ 7.7.2010, 13:16) *
Еще гип говорит что есть пункт в котором сказано, что если ПГ не более 12 то кольцо можно не делать.

newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 7.7.2010, 16:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Ага у меня такая же реакция newconfus.gif . Вот только обидно что доказать ему очевидные вещи не могу и вслучае аварии в месте подключения останется весь рынок без воды и сгорит ** *** весь. и сомневаюсь что гип скажет что это была его гениальная идея(...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.7.2010, 16:45
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



От Вас идет очень сумбурная информация.
Цитата(S_K @ 17.6.2010, 16:52) *
Наружное пожаротушение вроде определился нужно по снип 2.04.02.84

Оно обеспечивается ПГ на существующей сети?
Если нет, то поступаете в соответствии с п.10.2 «НАПБ Б.01.005-2005»
Цитата(S_K @ 7.7.2010, 12:16) *
С расходами и системами Определился Теперь встал вопрос о подключении к наружной магистральной сети водоснабжения

Вы определились, но мы еще не знаем, с чем вы определились.
Количество вводов в здание регламентировано п.9.1 СНиП 2.04.01-85 (не путать со СНиПом для России).
Также рекомендую почитать сообщение №15 отсюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50332
И не забывайте: вся уголовная ответственность за проект объекта (в Украине) лежит на ГИПе!

Сообщение отредактировал Spok_only - 7.7.2010, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.7.2010, 16:57
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(S_K @ 7.7.2010, 12:16) *
Спорю с гипом по поводу одну врезку делать или две. Он говорит что надо одну врезку в магистальный трубопровод сделать а потом кольцо. Прав ли он??? можно ли так делать???

Так делать можно. Но это кольцо (после тупиковой линии) не будет считаться кольцевой сетью населенного пункта!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.7.2010, 20:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Spok_only @ 7.7.2010, 17:57) *
Так делать можно. Но это кольцо (после тупиковой линии) не будет считаться кольцевой сетью населенного пункта!

так это вообще не будет считаться кольцевой сетью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
S_K
сообщение 13.7.2010, 14:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.9.2009
Пользователь №: 38374



Цитата(Spok_only @ 7.7.2010, 17:45) *
И не забывайте: вся уголовная ответственность за проект объекта (в Украине) лежит на ГИПе!



БАЛЬЗАМ НА ДУШУ)))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 25.8.2011, 17:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Добрый день! Скажите, пожалуйста, что за приказ 161?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyusha
сообщение 25.8.2011, 18:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764



Ой! Уже нашла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных