S_K
Доброго времени суток. Дали в разработку проект рынка сельскохозяйственной продукции. Нужно определится с системами которые необходимо будет проектировать.

Автоматическое пожаротушение - не нужно согласно приказу № 161 (проектирую в украине)

Наружное пожаротушение вроде определился нужно по снип 2.04.02.84

А вот что делать ВПВ не знаю Есть ДБН В.2.2-23~2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли. Но насчет пожаротушения он ссылается на СНиП 2.04.01.85 а в этом снипе про рынки ни слова(кроме пункта где тип писсуаров для мужского туалета выбирается))))...
Если принимать необходимость устройства ВПВ по таблице 1 СНиП 2.04.01.85 Можно ли относить закрытые павельены рынка к общественным зданиям ???
Если нет то как быть? НА кокой документ ссылаться чтоб проектировать ну или не проектировать ВПВ???

Young
Цитата(S_K @ 17.6.2010, 17:52) *
Если принимать необходимость устройства ВПВ по таблице 1 СНиП 2.04.01.85 Можно ли относить закрытые павельены рынка к общественным зданиям ???

можно
S_K
Для тех кто проектирует в Украине.Мож кому пригодится. Есть НАПБ Б.01.005-2005 Правила пожарной безопастности на рынках в пункте 10.1 сказано что противопожарный водопровод необходимо проектировать в помещениях рынка объемом 500 м3 и более.
S_K
С расходами и системами Определился Теперь встал вопрос о подключении к наружной магистральной сети водоснабжения
Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.8.5
Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Длина сети получается более 200 м.

Спорю с гипом по поводу одну врезку делать или две. Он говорит что надо одну врезку в магистальный трубопровод сделать а потом кольцо. Прав ли он??? можно ли так делать???

Еще гип говорит что есть пункт в котором сказано, что если ПГ не более 12 то кольцо можно не делать. По поводу ПК знаю, есть такой пункт. А вот по поводу ПГ??? Если есть скажите где???
Young
Цитата(S_K @ 7.7.2010, 13:16) *
Спорю с гипом по поводу одну врезку делать или две. Он говорит что надо одну врезку в магистальный трубопровод сделать а потом кольцо. Прав ли он??? можно ли так делать???

нет
Цитата(S_K @ 7.7.2010, 13:16) *
Еще гип говорит что есть пункт в котором сказано, что если ПГ не более 12 то кольцо можно не делать.

newconfus.gif
S_K
Ага у меня такая же реакция newconfus.gif . Вот только обидно что доказать ему очевидные вещи не могу и вслучае аварии в месте подключения останется весь рынок без воды и сгорит ** *** весь. и сомневаюсь что гип скажет что это была его гениальная идея(...
Spok_only
От Вас идет очень сумбурная информация.
Цитата(S_K @ 17.6.2010, 16:52) *
Наружное пожаротушение вроде определился нужно по снип 2.04.02.84

Оно обеспечивается ПГ на существующей сети?
Если нет, то поступаете в соответствии с п.10.2 «НАПБ Б.01.005-2005»
Цитата(S_K @ 7.7.2010, 12:16) *
С расходами и системами Определился Теперь встал вопрос о подключении к наружной магистральной сети водоснабжения

Вы определились, но мы еще не знаем, с чем вы определились.
Количество вводов в здание регламентировано п.9.1 СНиП 2.04.01-85 (не путать со СНиПом для России).
Также рекомендую почитать сообщение №15 отсюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50332
И не забывайте: вся уголовная ответственность за проект объекта (в Украине) лежит на ГИПе!
Spok_only
Цитата(S_K @ 7.7.2010, 12:16) *
Спорю с гипом по поводу одну врезку делать или две. Он говорит что надо одну врезку в магистальный трубопровод сделать а потом кольцо. Прав ли он??? можно ли так делать???

Так делать можно. Но это кольцо (после тупиковой линии) не будет считаться кольцевой сетью населенного пункта!
Young
Цитата(Spok_only @ 7.7.2010, 17:57) *
Так делать можно. Но это кольцо (после тупиковой линии) не будет считаться кольцевой сетью населенного пункта!

так это вообще не будет считаться кольцевой сетью.
S_K
Цитата(Spok_only @ 7.7.2010, 17:45) *
И не забывайте: вся уголовная ответственность за проект объекта (в Украине) лежит на ГИПе!



БАЛЬЗАМ НА ДУШУ)))) rolleyes.gif
Tanyusha
Добрый день! Скажите, пожалуйста, что за приказ 161?
Tanyusha
Ой! Уже нашла.