> Сети вк в здании по зарубежному проекту
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2010, 7:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Очень часто приходтся проектировать внутрянку ВК в отдельных помещениях зданиий, общий проект ВК которых создан зарубежными проектировщиками (Германия, Венгрия, Голландия и т.п.). Причем необходимо подключится к общим сетям здания, а в этих проектах на схемах ВК в основном ни одной отметки не указывается. Всвязи с этим меня интересует 2 вопроса:
1) Кто как поступает в данной ситуации? (Я например указываю минимально требуемый уклон и пишу "Отметку уточнить по месту")
2) Неужели все эти отметки у них вычисляют при монтаже?
Заранее благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 18.6.2010, 8:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



Привет. biggrin.gif Я вот всегда в подобных случаях но на нашенских объектах, тоже пишу уклон мин. и отметки высчитываю но с припиской "откорректировать по месту"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 8:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Непонятки у вас, коллеги, получаются потому, что работаете с импортными техническими проектами. В этих проектах есть основные технические решения и описаны характеристики оборудования и материалов. Технические проекты служат для оценки сложности и расчёта стоимости для участия в тендерах.
Фирма, выигравшая тендер, на основании технического проекта, выполняет рабочий проект, где уже привязано конкретное оборудование и материалы, проставлены отметки и выполнены необходимые разрезы и схемы, уточняются расчёты....
Вот вы этим и занимаетесь.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2010, 9:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098




Цитата(jota @ 18.6.2010, 11:57) *
Фирма, выигравшая тендер, на основании технического проекта, выполняет рабочий проект, где уже привязано конкретное оборудование и материалы, проставлены отметки и выполнены необходимые разрезы и схемы, уточняются расчёты....
Вот вы этим и занимаетесь.... smile.gif


Не совсем так. я проектирую сети которые требуется подключить к сетям по импортным проектам. А сети созданные по импортным проектам уже существуют в здании на основании этих проектов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 9:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, верно! У нас тоже до недавнего времени строили по техническим проектам. Даже в регламенте было записано, что уровень проекта должен был быть достаточен для того, чтобы строить. Сейчас рабочий проект обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2010, 9:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(jota @ 18.6.2010, 12:24) *
Да, верно! У нас тоже до недавнего времени строили по техническим проектам. Даже в регламенте было записано, что уровень проекта должен был быть достаточен для того, чтобы строить. Сейчас рабочий проект обязателен.

Т.е. в сложившейся ситуации только и остается, что писать "отметку уточнить по месту"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.6.2010, 10:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Лучшее решение - взять отметку самостоятельно, на объекте, даже если в проекте она прямо указана, ибо существующие отметки порой удивляют не смотря на все подписи и печати sad.gif , а из этого проекта понятно хотя бы под полом трубы или над полом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.6.2010, 10:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Сергей Гутман @ 18.6.2010, 13:19) *
Лучшее решение - взять отметку самостоятельно

Между объектом и мной- не одна сотня километров
Цитата(Сергей Гутман @ 18.6.2010, 13:19) *
, а из этого проекта понятно хотя бы под полом трубы или над полом?

Скорее всего что под потолком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.6.2010, 10:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.6.2010, 11:33) *
Скорее всего что под потолком

Вот это уже проблема, такие вещи в пояснительной записке должны быть, или у заказчика уточнить можно, от того где трубы идут могут технические решения зависеть, тут не всегда "отметку уточнить по-месту" помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 18.6.2010, 13:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Тоже с такой ситуацией сталкивался. Видимо у них нормативные документы на разработку проектной документации отличаются от наших smile.gif
По первому пункту можно и так поступить.
А по второму пункту - я сталкивался только с такими проектами, по которым эта же фирма и делала монтаж. Как они говорят - мы все сделаем по своим проектам нормально smile.gif
У меня вопрос есть: если это стадия П, то как эти иностранные проекты проходили нашу экспертизу и если это РД, то как они принимались заказчиком. Или все проще и все схвачено, за все заплачено? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.6.2010, 13:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(anm @ 18.6.2010, 14:02) *
Видимо у них нормативные документы на разработку проектной документации отличаются от наших smile.gif

Вот, полюбуйтесь на приложение (русский перевод)
По поводу пункта 2, в реале монтажники на отметки не смотрят.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Руководство_по_канализации_Альбом.pdf ( 3,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.6.2010, 17:26
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сергей Гутман @ 18.6.2010, 13:20) *
Вот, полюбуйтесь на приложение (русский перевод)
По поводу пункта 2, в реале монтажники на отметки не смотрят.

Да.. век живи - век учись. Чувствуется, что канализация там появилась раньше чем у нас..
Я про альбом типовых решений в конце приложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.6.2010, 18:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2010, 20:26) *
Я про альбом типовых решений в конце приложения.

В этом альбоме нашел интересное правило:
"Правило 6..
Использование мембранных аэраторов
(вентиляционных клапанов) не рекомендуется."
Интересно-почему это? Или я чего то недопонял? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.6.2010, 23:33
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 19.6.2010, 18:03) *
В этом альбоме нашел интересное правило:
"Правило 6..
Использование мембранных аэраторов
(вентиляционных клапанов) не рекомендуется."
Интересно-почему это? Или я чего то недопонял? blink.gif

Ну вентклапаны имеют движущиеся в процессе работы части - естественно надёжность их меньше чем у вентиляционных стояков... Это - вынужденное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2010, 11:44
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сергей Гутман @ 18.6.2010, 13:20) *
Вот, полюбуйтесь на приложение (русский перевод)
По поводу пункта 2, в реале монтажники на отметки не смотрят.

Неплохо было бы это приложение в Нормативку скинуть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 21.6.2010, 11:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(Serg Ivanov @ 21.6.2010, 12:44) *
Неплохо было бы это приложение в Нормативку скинуть...

Если нужно скину, убрав лишнее, но разве это будет корректно? С нашинской нормативкой то не сходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.6.2010, 18:25
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сергей Гутман @ 21.6.2010, 11:51) *
Если нужно скину, убрав лишнее, но разве это будет корректно? С нашинской нормативкой то не сходится.

Зато с европейской сходится. Зак вполне в ТЗ может такое требование записать-выполнить в соответствии с Европейским стандартом UNI EN 12056. Естественно не нарушая нашенских норм. ИМХО, убирать ничего не надо - документ толковый.
Во всяком случае, то что касается подключения 1-х этажей мне кажется вполне разумным. Там вечно были проблемы с канажкой по нашим нормам.
К стати где бы этот UNI EN 12056 почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных