Сети вк в здании по зарубежному проекту |
|
|
|
18.6.2010, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Очень часто приходтся проектировать внутрянку ВК в отдельных помещениях зданиий, общий проект ВК которых создан зарубежными проектировщиками (Германия, Венгрия, Голландия и т.п.). Причем необходимо подключится к общим сетям здания, а в этих проектах на схемах ВК в основном ни одной отметки не указывается. Всвязи с этим меня интересует 2 вопроса: 1) Кто как поступает в данной ситуации? (Я например указываю минимально требуемый уклон и пишу "Отметку уточнить по месту") 2) Неужели все эти отметки у них вычисляют при монтаже? Заранее благодарен за ответы.
|
|
|
|
|
18.6.2010, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395

|
Привет.  Я вот всегда в подобных случаях но на нашенских объектах, тоже пишу уклон мин. и отметки высчитываю но с припиской "откорректировать по месту"
|
|
|
|
|
18.6.2010, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Непонятки у вас, коллеги, получаются потому, что работаете с импортными техническими проектами. В этих проектах есть основные технические решения и описаны характеристики оборудования и материалов. Технические проекты служат для оценки сложности и расчёта стоимости для участия в тендерах. Фирма, выигравшая тендер, на основании технического проекта, выполняет рабочий проект, где уже привязано конкретное оборудование и материалы, проставлены отметки и выполнены необходимые разрезы и схемы, уточняются расчёты.... Вот вы этим и занимаетесь....
|
|
|
|
|
18.6.2010, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(jota @ 18.6.2010, 11:57)  Фирма, выигравшая тендер, на основании технического проекта, выполняет рабочий проект, где уже привязано конкретное оборудование и материалы, проставлены отметки и выполнены необходимые разрезы и схемы, уточняются расчёты.... Вот вы этим и занимаетесь....  Не совсем так. я проектирую сети которые требуется подключить к сетям по импортным проектам. А сети созданные по импортным проектам уже существуют в здании на основании этих проектов.
|
|
|
|
|
18.6.2010, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Да, верно! У нас тоже до недавнего времени строили по техническим проектам. Даже в регламенте было записано, что уровень проекта должен был быть достаточен для того, чтобы строить. Сейчас рабочий проект обязателен.
|
|
|
|
|
18.6.2010, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(jota @ 18.6.2010, 12:24)  Да, верно! У нас тоже до недавнего времени строили по техническим проектам. Даже в регламенте было записано, что уровень проекта должен был быть достаточен для того, чтобы строить. Сейчас рабочий проект обязателен. Т.е. в сложившейся ситуации только и остается, что писать "отметку уточнить по месту"?
|
|
|
|
|
18.6.2010, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Лучшее решение - взять отметку самостоятельно, на объекте, даже если в проекте она прямо указана, ибо существующие отметки порой удивляют не смотря на все подписи и печати  , а из этого проекта понятно хотя бы под полом трубы или над полом?
|
|
|
|
|
18.6.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Сергей Гутман @ 18.6.2010, 13:19)  Лучшее решение - взять отметку самостоятельно Между объектом и мной- не одна сотня километров Цитата(Сергей Гутман @ 18.6.2010, 13:19)  , а из этого проекта понятно хотя бы под полом трубы или над полом? Скорее всего что под потолком
|
|
|
|
|
18.6.2010, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.6.2010, 11:33)  Скорее всего что под потолком Вот это уже проблема, такие вещи в пояснительной записке должны быть, или у заказчика уточнить можно, от того где трубы идут могут технические решения зависеть, тут не всегда "отметку уточнить по-месту" помогает.
|
|
|
|
|
18.6.2010, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403

|
Тоже с такой ситуацией сталкивался. Видимо у них нормативные документы на разработку проектной документации отличаются от наших  По первому пункту можно и так поступить. А по второму пункту - я сталкивался только с такими проектами, по которым эта же фирма и делала монтаж. Как они говорят - мы все сделаем по своим проектам нормально  У меня вопрос есть: если это стадия П, то как эти иностранные проекты проходили нашу экспертизу и если это РД, то как они принимались заказчиком. Или все проще и все схвачено, за все заплачено?
|
|
|
|
|
18.6.2010, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(anm @ 18.6.2010, 14:02)  Видимо у них нормативные документы на разработку проектной документации отличаются от наших  Вот, полюбуйтесь на приложение (русский перевод) По поводу пункта 2, в реале монтажники на отметки не смотрят.
|
|
|
|
|
19.6.2010, 17:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сергей Гутман @ 18.6.2010, 13:20)  Вот, полюбуйтесь на приложение (русский перевод) По поводу пункта 2, в реале монтажники на отметки не смотрят. Да.. век живи - век учись. Чувствуется, что канализация там появилась раньше чем у нас.. Я про альбом типовых решений в конце приложения.
|
|
|
|
|
19.6.2010, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.6.2010, 20:26)  Я про альбом типовых решений в конце приложения. В этом альбоме нашел интересное правило: "Правило 6.. Использование мембранных аэраторов (вентиляционных клапанов) не рекомендуется." Интересно-почему это? Или я чего то недопонял?
|
|
|
|
|
19.6.2010, 23:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.6.2010, 18:03)  В этом альбоме нашел интересное правило: "Правило 6.. Использование мембранных аэраторов (вентиляционных клапанов) не рекомендуется." Интересно-почему это? Или я чего то недопонял?  Ну вентклапаны имеют движущиеся в процессе работы части - естественно надёжность их меньше чем у вентиляционных стояков... Это - вынужденное решение.
|
|
|
|
|
21.6.2010, 11:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сергей Гутман @ 18.6.2010, 13:20)  Вот, полюбуйтесь на приложение (русский перевод) По поводу пункта 2, в реале монтажники на отметки не смотрят. Неплохо было бы это приложение в Нормативку скинуть...
|
|
|
|
|
21.6.2010, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.6.2010, 12:44)  Неплохо было бы это приложение в Нормативку скинуть... Если нужно скину, убрав лишнее, но разве это будет корректно? С нашинской нормативкой то не сходится.
|
|
|
|
|
21.6.2010, 18:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сергей Гутман @ 21.6.2010, 11:51)  Если нужно скину, убрав лишнее, но разве это будет корректно? С нашинской нормативкой то не сходится. Зато с европейской сходится. Зак вполне в ТЗ может такое требование записать-выполнить в соответствии с Европейским стандартом UNI EN 12056. Естественно не нарушая нашенских норм. ИМХО, убирать ничего не надо - документ толковый. Во всяком случае, то что касается подключения 1-х этажей мне кажется вполне разумным. Там вечно были проблемы с канажкой по нашим нормам. К стати где бы этот UNI EN 12056 почитать?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|