Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление пожарными насосами, Сертификат ?
Гость_ret_*
сообщение 1.4.2011, 12:47
Сообщение #121





Guest Forum






Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 9:12) *
вообще, мы сдавали насосные обычного пожаротушения с обычными не сертифицированными шкафами управления...и микрорайонные и домовые...вопрос такого плана не поднимался....а тут позвонил автоматчик-проектировщик и по насосной задаёт вопрос о сертификации...говорит, может нужен сертификат...я сюда, а здесь дебаты на шесть страниц и результат не виден пока...может, господа, вы определитесь уже)))))консенсус там и все дела....
из опыта, кто какие ставил насосные? вопросы были к сертификации?


Тут ситуация такая: шкафы управления автоматической системы пожаротушения (СП5) сертифицируются, а вот шкафы внутреннего противопожарного водопровода (СП10) - нет.
У этих установок разные "уровни ответственности". Если противопожарным водопроводом при пожаре может быть воспользуются, а может быть и нет, то автоматическая установка обязана этот пожар потушить. Соответственно, требования к оборудованию - разные.
IMHO, при стоимости установок, исчисляемой в миллионах рублей, крохоборствовать и ставить шкафы "Noname" - неизвестно из чего и где собранные, глупо и вредно для нервов smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 1.4.2011, 13:10
Сообщение #122





Guest Forum






Цитата(ret @ 1.4.2011, 12:47) *
шкафы управления автоматической системы пожаротушения (СП5) сертифицируются, а вот шкафы внутреннего противопожарного водопровода (СП10) - нет. У этих установок разные "уровни ответственности". Если противопожарным водопроводом при пожаре может быть воспользуются, а может быть и нет, то автоматическая установка обязана этот пожар потушить. Соответственно, требования к оборудованию - разные.

Мда... "Что в лоб, что по-лбу"...
Что за народ такой? Власть им жизнь упрощает, всякие дуратские сертификаты отменяет, а им всё неймётся... Поймёте Вы или нет, что наличие того или иного сертификата АБСОЛЮТНО НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ ГАРАНТИРУЕТ?
И что за шкаф такой, для:
Цитата
внутреннего противопожарного водопровода
?
Кто-то умудрился водопровод в шкаф засунуть? smile.gif Не понимаю, что имеется ввиду.

Сообщение отредактировал vlad1974 - 1.4.2011, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 1.4.2011, 13:47
Сообщение #123





Guest Forum






Цитата(vlad1974 @ 1.4.2011, 14:10) *
Мда... "Что в лоб, что по-лбу"...
Что за народ такой? Власть им жизнь упрощает, всякие дуратские сертификаты отменяет, а им всё неймётся... Поймёте Вы или нет, что наличие того или иного сертификата АБСОЛЮТНО НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ ГАРАНТИРУЕТ?
И что за шкаф такой, для:
?
Кто-то умудрился водопровод в шкаф засунуть? smile.gif Не понимаю, что имеется ввиду.

1. Если прочитать мои предыдущие сообщения, то в них два раза упоминается постановление 982 "упрощающего жизнь" правительства РФ, обязующего производителей сертифицировать "приборы и аппаратуру" установок АПТ.
2. Если прочитать предложение со "шкафом" целиком, то из контекста становится ясным, о каком именно шкафе идет речь.
3. Наличие сертификата превращает, по крайней мере для меня, шкаф в "черный ящик", с заранее известными входными и выходными характеристиками, содержимое которого меня ни в коей мере не трогает. Плюс к тому, избавляет от необходимости препираться с заказчиком, требующим на шкаф "пожарный сертификат".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2011, 15:55
Сообщение #124


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Тем не менее про уровень ответственности - полность согласен...АУПТ есть АУПТ

Пожарные не тушат из кранов внутреннего пожаротушения...Только из своего оборудования, которое и подлежит сертификации однозначно...

Сообщение отредактировал Водяной - 1.4.2011, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 1.4.2011, 16:08
Сообщение #125





Guest Forum






Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 15:55) *
Пожарные не тушат из кранов внутреннего пожаротушения...Только из своего оборудования

blink.gif
А вот с этого места по-подробнее можно? Такие действия пожарных регламентированы какими-то внутренними инструкциями МЧС? С чего Вы вообще это взяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 1.4.2011, 16:23
Сообщение #126





Guest Forum






Цитата(ret @ 1.4.2011, 13:47) *
1. постановление 982 "упрощающего жизнь" правительства РФ, обязующего производителей сертифицировать "приборы и аппаратуру" установок АПТ.

На самом деле действительно "упрощающего жизнь" производителям. Раньше, если Вы помните, на тот же ППУ требовалось два сертификата - по ГОСТ и по НПБ. Теперь только один.
Цитата(ret @ 1.4.2011, 13:47) *
2. Если прочитать предложение со "шкафом" целиком, то из контекста становится ясным, о каком именно шкафе идет речь.

О каком? О том, который запускает пожарные насосы при нажатии кнопки "Пуск" у ПК? И резервирует насосы?
Цитата(ret @ 1.4.2011, 13:47) *
3. Наличие сертификата превращает, по крайней мере для меня, шкаф в "черный ящик", с заранее известными входными и выходными характеристиками, содержимое которого меня ни в коей мере не трогает.

Странно. Вы считаете, что пожтест каждый экземпляр ШУН сертифицирует отдельно? blink.gif И будет, если что, нести за них ответственность вместо Вас и производителя?
Какие конкретно сертифицированные шкафы Вы используете, если не секрет?

Сообщение отредактировал vlad1974 - 1.4.2011, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2011, 22:54
Сообщение #127


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vlad1974 @ 1.4.2011, 17:08) *
blink.gif
А вот с этого места по-подробнее можно? Такие действия пожарных регламентированы какими-то внутренними инструкциями МЧС? С чего Вы вообще это взяли?

это не я взял, а пожарные взяли))))))
для пожаротушения они используют только своё оборудование, за которым они следят и отчитываются за которое.....
например, к системе АУПТ они не имеют отношения....а вот пожарные патрубки из НС делаются для них....они подключают свой насос на машине и тушат своими шлангами.....
и так на любом объекте....
темы про это были уже, расписывали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.4.2011, 8:19
Сообщение #128





Guest Forum






Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 22:54) *
тушат своими шлангами.....

newconfus.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.4.2011, 8:33
Сообщение #129


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



а вы не удивляйтесь....допустим в доме пожар на 7 этаже....пожарные по вашему приехали, еле-еле дошкандыбали до этого этажа , открывают шкаф......а шланга нет....спёрли так сказать...и что? что кто-то потом получит люлей-это понятно...а в момент пожара не до разборок....и надеяться на оборудование в доме они не могут по-определению....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.4.2011, 9:50
Сообщение #130





Guest Forum






...Этож сколько пива нужно выпить? blink.gif
... Я думал, так только костры после пикника тушат... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.4.2011, 11:14
Сообщение #131


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vlad1974 @ 4.4.2011, 10:50) *
...Этож сколько пива нужно выпить? blink.gif
... Я думал, так только костры после пикника тушат... rolleyes.gif

ну, значит пусть будет пикник...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 4.4.2011, 17:07
Сообщение #132





Guest Forum






Цитата(vlad1974 @ 1.4.2011, 17:23) *
На самом деле действительно "упрощающего жизнь" производителям. Раньше, если Вы помните, на тот же ППУ требовалось два сертификата - по ГОСТ и по НПБ. Теперь только один.


Упрощение - это, на мой взгляд, когда вообще сертификатов не надо.

Цитата
О каком? О том, который запускает пожарные насосы при нажатии кнопки "Пуск" у ПК? И резервирует насосы?


Тут такая ситуация. Мне под проектирование попадают здания, в большинстве своем, с установками АПТ. Соответственно, пожарный водопровод идет как-бы "в нагрузку". Установка АПТ- это не только шкафы управления пожарными насосами. Там комплекс оборудования. Соответственно ставится готовая система, зачастую в куче с АПС. А у интегрированных систем шкафы упр.пож.нас. сертифицируют. Крохоборить и ставить шкафы "вразнобой" смысла нет.
По последнему вопросу: когда-то ставили шкафы производства "Дядя Вася". Собирали их в "знакомой" электротехнической фирме. Потом ставили Болид. Не понравилось. Сильно sad.gif Года три-четыре тому назад на выставке столкнулся со "Спрутовцами". Попробовали - понравилось. Их и ставим. Особенно последний год, когда они проект эл.части сами делают. (А я поправляю smile.gif

Цитата
Странно. Вы считаете, что пожтест каждый экземпляр ШУН сертифицирует отдельно? И будет, если что, нести за них ответственность вместо Вас и производителя?


Да я не о том. Главное, как говорят буржуины, что задница прикрыта.

Сообщение отредактировал ret - 4.4.2011, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 4.4.2011, 19:00
Сообщение #133





Guest Forum






Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07) *
столкнулся со "Спрутовцами". Попробовали - понравилось. Их и ставим.

Спрут-2, в целом, неплохая система. Одна из немногих сертифицированных в пожтесте, на которой можно достаточно эффективно решить почти все задачи, так или иначе. Хороший выбор. clap.gif
Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07) *
Особенно последний год, когда они проект эл.части сами делают.

Не пытался у них эл.часть заказывать, насколько хорошо они её делают? В чём именно приходится их "поправлять"?
Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07) *
Упрощение - это, на мой взгляд, когда вообще сертификатов не надо.

1 вместо 2 - весьма актуально. Не забывайте, что сертификация - трудоёмкий и затратный для производителя процесс. Почти в 2 раза меньше затрат.
Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07) *
Крохоборить и ставить шкафы "вразнобой" смысла нет.

Не знаю как Ваши, а наши заказчики получают свои объёмы работ через жестокие тендеры и аукционы. И экономить у них есть смысл абсолютно на всём, иначе могут даже просто без добавленной стоимости остаться (о внятной прибыли речь вообще редко идёт).
Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07) *
Главное, как говорят буржуины, что задница прикрыта.

Это иллюзия. Ничем, на самом деле, Ваша "5-я точка опоры" не прикрыта. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал vlad1974 - 4.4.2011, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 6.5.2011, 10:50
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(vlad1974 @ 29.3.2011, 18:05) *
Смотрим эту ссылку:
http://docs.cntd.ru/document/902158428
Оно? wink.gif
Находим:

Оно?
Пытаемся найти в перечне ГОСТов ГОСТ на НКУ. Нету? Нету! sad.gif
Зато есть вот тут:

А теперь смотрим на прикреплённый ниже сертификат, например. Смотрим на код ОКП и делаем выводы.


Да, кстати. Наличие сертификата по ГОСТ 53325 не означает отсутствия сертификата по ГОСТ 51321, зачастую у производителей есть и то и другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 23.5.2011, 10:54
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(vlad1974 @ 22.3.2011, 16:16) *
Иначе говоря, по действующим нормам, сертификация для местного производителя не требуется, потому что приказ №320 отменён, а постановление правительства адресовано таможне, т.е. действительно только для импортного оборудования?
Всё правильно? Или есть ещё что-то?


а НПБ 57-97* и НПБ 75-98 не то что нужно?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 24.5.2011, 8:24
Сообщение #136





Guest Forum






Цитата(нечто @ 23.5.2011, 11:54) *
а НПБ 57-97* и НПБ 75-98 не то что нужно?..


А здесь Перечень они есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 24.5.2011, 9:21
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(ret @ 24.5.2011, 11:24) *
А здесь Перечень они есть?

посмотрел, но не нашел.

Я и спросил, то ли это, потому что не уверен. У одной из компаний на сертификате написано-обязательная сертификация, и указано, что соответствует документам НПБ 57-97* и НПБ 75-98. Вот что меня смутило.

Ситуация у меня следующая. Есть компания, которая делает комплектные насосные станции пожаротушения. Шкафы тоже собирают сами. Заложили это в проект, эксперт попросил сертификат на комплектное изделие. Изготовитель его еще только получает. Заменили только шкаф на другой (с сертификатом) и написали письмо о том, что обязательной сертификации подлежит только шкаф управления, согласно документу для таможни. Экспертизу с этим прошли.

Я делаю вывод, что применение сертифицированных шкафов управления пожарными насосами - беспроигрышный вариант, как для проектировщиков (чтобы точно пройти экспертизу по этому вопросу), так и для изготовителей (оборудование будет изготовлено).

Правильный вывод - если сертификата нет, то каждый раз надо будет доказывать эксперту, что станция выполняет все необходимые функции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.5.2011, 9:49
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
У одной из компаний на сертификате написано-обязательная сертификация, и указано, что соответствует документам НПБ 57-97* и НПБ 75-98.

Содержание этих НПБ включено в нынешний ГОСТ по автоматике. Все новые сертификаты выдаются на соответствие ГОСТу. В старых, естественно, будет соответствие НПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 27.5.2011, 12:11
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(Sindarkon @ 24.5.2011, 12:49) *
Содержание этих НПБ включено в нынешний ГОСТ по автоматике. Все новые сертификаты выдаются на соответствие ГОСТу. В старых, естественно, будет соответствие НПБ.

так в итоге, чему должны соответствовать шкафы управления пожарными насосами?

Госту по автоматике,
Госту по автоматическим станциям водяного пожаротушения,
*Ваш вариант*

или просто у комплектующих должен быть сертификат о том, что они сами не являются источником пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.5.2011, 12:52
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



http://www.linas-pump.ru/catalog/pumpust/sert_su_poj.jpg
http://www.linas-pump.ru/catalog/pumpust/s...su_poj_pril.jpg
Как мне сказали ФЗ сегодня главный документ в этом деле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.5.2011, 15:57
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
так в итоге, чему должны соответствовать шкафы управления пожарными насосами?

ГОСТ Р 53325-2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 28.5.2011, 14:25
Сообщение #142





Guest Forum






Цитата(нечто @ 27.5.2011, 13:11) *
так в итоге, чему должны соответствовать шкафы управления пожарными насосами?


ГОСТ Р 51321.1-2007
Так как шкаф управления пожарными насосами является низковольтным комплектным устройством, а не "прибором пожарной автоматики", как тут некоторые заблуждаются.
Все остальные сертификаты на ШУН - "липа"!

Сообщение отредактировал vlad1974 - 28.5.2011, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 30.5.2011, 4:46
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



кажется разобрался.
Цитата(vlad1974 @ 28.5.2011, 17:25) *
ГОСТ Р 51321.1-2007
Так как шкаф управления пожарными насосами является низковольтным комплектным устройством, а не "прибором пожарной автоматики", как тут некоторые заблуждаются.
Все остальные сертификаты на ШУН - "липа"!

-получается, что не всегда так.

нашел вот что:

Прибор управления пожарный (ППУ)
Прибор управления - Составная часть установки пожарной сигнализации для приема извещений от приемно-контрольных приборов или извещателей [датчики дыма, кнопки у гидрантов - то, откуда система "узнает" про пожар, правильно?] (шлейфов сигнализации), формирования и выдачи команд на пуск автоматических установок пожаротушения [водяного, в нашем случае] и (или) других установок и устройств.

по ГОСТ Р 53325-2009
7.1.5 По объекту управления ППУ подразделяют на следующие группы:
- для управления установками водяного и пенного пожаротушения;
то есть при данной логике работы шкафа, он попадает под действие ГОСТ Р 53325-2009

При другой логике, например, шкаф включает насосы только по падению давления в системе ниже определенного уровня (спринклерная система), можно обойтись ГОСТ Р 51321.1-2007.
Как мне кажется, это не совсем правильно, то есть, в данном случае можно применять обычную установку повышения давления, без пожарного алгоритма, в частности:
- выключение насосов только вручную с пульта управления насосами;
- не должно быть никаких датчиков сухого хода, которые выключают установку (индикаторы-что воды нет-пожалуйста).

Получается, по закону можно, но вот здравый смысл все же имеет место быть.

ИТОГ: либо рассматривать индивидуально каждую систему и предусматривать шкафы с определенной сертификацией, либо применять универсальные (которые, по науке, должны соответствовать обоим гостам)

правильно мыслю?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 30.5.2011, 9:08
Сообщение #144





Guest Forum






Цитата(нечто @ 30.5.2011, 4:46) *
нашел вот что:
Прибор управления пожарный (ППУ)
Прибор управления - Составная часть установки пожарной сигнализации для приема извещений от приемно-контрольных приборов или извещателей, формирования и выдачи команд на пуск автоматических установок пожаротушения и (или) других установок и устройств.

Обратите внимание на выделенные фрагменты. Прочитав их, становится очевидным, что речь идёт о неких электронных устройствах, которые, находясь в составе пожарной сигнализации выдают команду на пуск установок пожаротушения. И ничего более. Выдавать команды на пуск и непосредственно управлять - совершенно разные понятия, не так ли? Примерно, как руководить тем, кто копает или самому копать. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.5.2011, 10:06
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да! Всё по новой! biggrin.gif
Нечто, вы предыдущее обсуждение читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 30.5.2011, 12:01
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(Sindarkon @ 30.5.2011, 13:06) *
Да! Всё по новой! biggrin.gif
Нечто, вы предыдущее обсуждение читали?


да читал, вот и задался вопросом, потому что не понял. Вы с vlad1974 вроде бы согласны, но указали разные ГОСТы, значит не все так просто в этой теме.

Хотя пример с лопатой очень нагляден, благодарю, теперь сообразил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 30.5.2011, 12:11
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(vlad1974 @ 28.5.2011, 15:25) *
ГОСТ Р 51321.1-2007
Так как шкаф управления пожарными насосами является низковольтным комплектным устройством, а не "прибором пожарной автоматики", как тут некоторые заблуждаются.
Все остальные сертификаты на ШУН - "липа"!


Не будьте столь категоричны rolleyes.gif
Ваше "низковольтное комплектное устройство" может быть компонентом "пожарного прибора управления", или выполнять часть функций ППУ, или быть комплексным устройством и совмещать их функции. Так что сертификат по ГОСТ 51321 вещь хоть и необходимая, но в данном случае недостаточная.
Ваш интерес в этом деле понятен, и спорить тут можно до бесконечности. Но, думаю, время все расставит на свои места, и довольно скоро вам таки придется потратиться на получение столь нелюбимого вами сертификата 53325. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 30.5.2011, 12:37
Сообщение #148





Guest Forum






Цитата(positioner @ 30.5.2011, 13:11) *
Но, думаю, время все расставит на свои места, и довольно скоро вам таки придется потратиться на получение столь нелюбимого вами сертификата 53325.

Пока я не вижу для этого никаких предпосылок.
Как бы наоборот не произошло, учитывая, что сертификация НКУ по ГОСТ Р 53325-2009 абсолютно некорректная. А уже выданные сертификаты - формальные, так как ни один из сертифицированных по ГОСТ Р 53325-2009 ШУНов на самом деле этому ГОСТу не соответствует (я об этом выше уже писал). И некоторые требования этого ГОСТа, применительно к ШУН, весьма странные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 31.5.2011, 11:29
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(positioner @ 30.5.2011, 15:11) *
"низковольтное комплектное устройство" может быть компонентом "пожарного прибора управления", или выполнять часть функций ППУ, или быть комплексным устройством и совмещать их функции.


вот я такого же мнения пока. Обоим гостам может соответствовать? и все проблемы решены, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 31.5.2011, 15:10
Сообщение #150





Guest Forum






Цитата(positioner @ 30.5.2011, 13:11) *
Ваше "низковольтное комплектное устройство" может быть компонентом "пожарного прибора управления", или выполнять часть функций ППУ, или быть комплексным устройством и совмещать их функции.

Вы правы по второму и третьему пункту, первый - явная околесица.
Из чего следует, что нужно сертифицировать НКУ по ГОСТ Р 53325-2009, даже если оно и выполняет частично функции ППУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных