|
  |
Управление пожарными насосами, Сертификат ? |
|
|
|
Гость_ret_*
|
1.4.2011, 12:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 9:12)  вообще, мы сдавали насосные обычного пожаротушения с обычными не сертифицированными шкафами управления...и микрорайонные и домовые...вопрос такого плана не поднимался....а тут позвонил автоматчик-проектировщик и по насосной задаёт вопрос о сертификации...говорит, может нужен сертификат...я сюда, а здесь дебаты на шесть страниц и результат не виден пока...может, господа, вы определитесь уже)))))консенсус там и все дела.... из опыта, кто какие ставил насосные? вопросы были к сертификации? Тут ситуация такая: шкафы управления автоматической системы пожаротушения (СП5) сертифицируются, а вот шкафы внутреннего противопожарного водопровода (СП10) - нет. У этих установок разные "уровни ответственности". Если противопожарным водопроводом при пожаре может быть воспользуются, а может быть и нет, то автоматическая установка обязана этот пожар потушить. Соответственно, требования к оборудованию - разные. IMHO, при стоимости установок, исчисляемой в миллионах рублей, крохоборствовать и ставить шкафы "Noname" - неизвестно из чего и где собранные, глупо и вредно для нервов
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
1.4.2011, 13:10
|
Guest Forum

|
Цитата(ret @ 1.4.2011, 12:47)  шкафы управления автоматической системы пожаротушения (СП5) сертифицируются, а вот шкафы внутреннего противопожарного водопровода (СП10) - нет. У этих установок разные "уровни ответственности". Если противопожарным водопроводом при пожаре может быть воспользуются, а может быть и нет, то автоматическая установка обязана этот пожар потушить. Соответственно, требования к оборудованию - разные. Мда... "Что в лоб, что по-лбу"... Что за народ такой? Власть им жизнь упрощает, всякие дуратские сертификаты отменяет, а им всё неймётся... Поймёте Вы или нет, что наличие того или иного сертификата АБСОЛЮТНО НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ ГАРАНТИРУЕТ? И что за шкаф такой, для: Цитата внутреннего противопожарного водопровода ? Кто-то умудрился водопровод в шкаф засунуть?  Не понимаю, что имеется ввиду.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 1.4.2011, 13:13
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ret_*
|
1.4.2011, 13:47
|
Guest Forum

|
Цитата(vlad1974 @ 1.4.2011, 14:10)  Мда... "Что в лоб, что по-лбу"... Что за народ такой? Власть им жизнь упрощает, всякие дуратские сертификаты отменяет, а им всё неймётся... Поймёте Вы или нет, что наличие того или иного сертификата АБСОЛЮТНО НИЧЕГО И НИКОМУ НЕ ГАРАНТИРУЕТ? И что за шкаф такой, для: ? Кто-то умудрился водопровод в шкаф засунуть?  Не понимаю, что имеется ввиду. 1. Если прочитать мои предыдущие сообщения, то в них два раза упоминается постановление 982 "упрощающего жизнь" правительства РФ, обязующего производителей сертифицировать "приборы и аппаратуру" установок АПТ. 2. Если прочитать предложение со "шкафом" целиком, то из контекста становится ясным, о каком именно шкафе идет речь. 3. Наличие сертификата превращает, по крайней мере для меня, шкаф в "черный ящик", с заранее известными входными и выходными характеристиками, содержимое которого меня ни в коей мере не трогает. Плюс к тому, избавляет от необходимости препираться с заказчиком, требующим на шкаф "пожарный сертификат".
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 15:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Тем не менее про уровень ответственности - полность согласен...АУПТ есть АУПТ
Пожарные не тушат из кранов внутреннего пожаротушения...Только из своего оборудования, которое и подлежит сертификации однозначно...
Сообщение отредактировал Водяной - 1.4.2011, 16:01
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
1.4.2011, 16:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 15:55)  Пожарные не тушат из кранов внутреннего пожаротушения...Только из своего оборудования А вот с этого места по-подробнее можно? Такие действия пожарных регламентированы какими-то внутренними инструкциями МЧС? С чего Вы вообще это взяли?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
1.4.2011, 16:23
|
Guest Forum

|
Цитата(ret @ 1.4.2011, 13:47)  1. постановление 982 "упрощающего жизнь" правительства РФ, обязующего производителей сертифицировать "приборы и аппаратуру" установок АПТ. На самом деле действительно "упрощающего жизнь" производителям. Раньше, если Вы помните, на тот же ППУ требовалось два сертификата - по ГОСТ и по НПБ. Теперь только один. Цитата(ret @ 1.4.2011, 13:47)  2. Если прочитать предложение со "шкафом" целиком, то из контекста становится ясным, о каком именно шкафе идет речь. О каком? О том, который запускает пожарные насосы при нажатии кнопки "Пуск" у ПК? И резервирует насосы? Цитата(ret @ 1.4.2011, 13:47)  3. Наличие сертификата превращает, по крайней мере для меня, шкаф в "черный ящик", с заранее известными входными и выходными характеристиками, содержимое которого меня ни в коей мере не трогает. Странно. Вы считаете, что пожтест каждый экземпляр ШУН сертифицирует отдельно?  И будет, если что, нести за них ответственность вместо Вас и производителя? Какие конкретно сертифицированные шкафы Вы используете, если не секрет?
Сообщение отредактировал vlad1974 - 1.4.2011, 16:25
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 22:54
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(vlad1974 @ 1.4.2011, 17:08)  А вот с этого места по-подробнее можно? Такие действия пожарных регламентированы какими-то внутренними инструкциями МЧС? С чего Вы вообще это взяли? это не я взял, а пожарные взяли)))))) для пожаротушения они используют только своё оборудование, за которым они следят и отчитываются за которое..... например, к системе АУПТ они не имеют отношения....а вот пожарные патрубки из НС делаются для них....они подключают свой насос на машине и тушат своими шлангами..... и так на любом объекте.... темы про это были уже, расписывали...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2011, 8:33
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
а вы не удивляйтесь....допустим в доме пожар на 7 этаже....пожарные по вашему приехали, еле-еле дошкандыбали до этого этажа , открывают шкаф......а шланга нет....спёрли так сказать...и что? что кто-то потом получит люлей-это понятно...а в момент пожара не до разборок....и надеяться на оборудование в доме они не могут по-определению....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
4.4.2011, 9:50
|
Guest Forum

|
...Этож сколько пива нужно выпить? ... Я думал, так только костры после пикника тушат...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2011, 11:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(vlad1974 @ 4.4.2011, 10:50)  ...Этож сколько пива нужно выпить? ... Я думал, так только костры после пикника тушат...  ну, значит пусть будет пикник...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ret_*
|
4.4.2011, 17:07
|
Guest Forum

|
Цитата(vlad1974 @ 1.4.2011, 17:23)  На самом деле действительно "упрощающего жизнь" производителям. Раньше, если Вы помните, на тот же ППУ требовалось два сертификата - по ГОСТ и по НПБ. Теперь только один. Упрощение - это, на мой взгляд, когда вообще сертификатов не надо. Цитата О каком? О том, который запускает пожарные насосы при нажатии кнопки "Пуск" у ПК? И резервирует насосы? Тут такая ситуация. Мне под проектирование попадают здания, в большинстве своем, с установками АПТ. Соответственно, пожарный водопровод идет как-бы "в нагрузку". Установка АПТ- это не только шкафы управления пожарными насосами. Там комплекс оборудования. Соответственно ставится готовая система, зачастую в куче с АПС. А у интегрированных систем шкафы упр.пож.нас. сертифицируют. Крохоборить и ставить шкафы "вразнобой" смысла нет. По последнему вопросу: когда-то ставили шкафы производства "Дядя Вася". Собирали их в "знакомой" электротехнической фирме. Потом ставили Болид. Не понравилось. Сильно  Года три-четыре тому назад на выставке столкнулся со "Спрутовцами". Попробовали - понравилось. Их и ставим. Особенно последний год, когда они проект эл.части сами делают. (А я поправляю  Цитата Странно. Вы считаете, что пожтест каждый экземпляр ШУН сертифицирует отдельно? И будет, если что, нести за них ответственность вместо Вас и производителя? Да я не о том. Главное, как говорят буржуины, что задница прикрыта.
Сообщение отредактировал ret - 4.4.2011, 17:09
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
4.4.2011, 19:00
|
Guest Forum

|
Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07)  столкнулся со "Спрутовцами". Попробовали - понравилось. Их и ставим. Спрут-2, в целом, неплохая система. Одна из немногих сертифицированных в пожтесте, на которой можно достаточно эффективно решить почти все задачи, так или иначе. Хороший выбор. Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07)  Особенно последний год, когда они проект эл.части сами делают. Не пытался у них эл.часть заказывать, насколько хорошо они её делают? В чём именно приходится их "поправлять"? Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07)  Упрощение - это, на мой взгляд, когда вообще сертификатов не надо. 1 вместо 2 - весьма актуально. Не забывайте, что сертификация - трудоёмкий и затратный для производителя процесс. Почти в 2 раза меньше затрат. Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07)  Крохоборить и ставить шкафы "вразнобой" смысла нет. Не знаю как Ваши, а наши заказчики получают свои объёмы работ через жестокие тендеры и аукционы. И экономить у них есть смысл абсолютно на всём, иначе могут даже просто без добавленной стоимости остаться (о внятной прибыли речь вообще редко идёт). Цитата(ret @ 4.4.2011, 18:07)  Главное, как говорят буржуины, что задница прикрыта. Это иллюзия. Ничем, на самом деле, Ваша "5-я точка опоры" не прикрыта.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 4.4.2011, 19:02
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(vlad1974 @ 29.3.2011, 18:05)  Смотрим эту ссылку: http://docs.cntd.ru/document/902158428Оно?  Находим: Оно? Пытаемся найти в перечне ГОСТов ГОСТ на НКУ. Нету? Нету!  Зато есть вот тут: А теперь смотрим на прикреплённый ниже сертификат, например. Смотрим на код ОКП и делаем выводы. Да, кстати. Наличие сертификата по ГОСТ 53325 не означает отсутствия сертификата по ГОСТ 51321, зачастую у производителей есть и то и другое.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(vlad1974 @ 22.3.2011, 16:16)  Иначе говоря, по действующим нормам, сертификация для местного производителя не требуется, потому что приказ №320 отменён, а постановление правительства адресовано таможне, т.е. действительно только для импортного оборудования? Всё правильно? Или есть ещё что-то? а НПБ 57-97* и НПБ 75-98 не то что нужно?..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ret_*
|
24.5.2011, 8:24
|
Guest Forum

|
Цитата(нечто @ 23.5.2011, 11:54)  а НПБ 57-97* и НПБ 75-98 не то что нужно?.. А здесь Перечень они есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(ret @ 24.5.2011, 11:24)  А здесь Перечень они есть? посмотрел, но не нашел. Я и спросил, то ли это, потому что не уверен. У одной из компаний на сертификате написано-обязательная сертификация, и указано, что соответствует документам НПБ 57-97* и НПБ 75-98. Вот что меня смутило. Ситуация у меня следующая. Есть компания, которая делает комплектные насосные станции пожаротушения. Шкафы тоже собирают сами. Заложили это в проект, эксперт попросил сертификат на комплектное изделие. Изготовитель его еще только получает. Заменили только шкаф на другой (с сертификатом) и написали письмо о том, что обязательной сертификации подлежит только шкаф управления, согласно документу для таможни. Экспертизу с этим прошли. Я делаю вывод, что применение сертифицированных шкафов управления пожарными насосами - беспроигрышный вариант, как для проектировщиков (чтобы точно пройти экспертизу по этому вопросу), так и для изготовителей (оборудование будет изготовлено). Правильный вывод - если сертификата нет, то каждый раз надо будет доказывать эксперту, что станция выполняет все необходимые функции?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.5.2011, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата У одной из компаний на сертификате написано-обязательная сертификация, и указано, что соответствует документам НПБ 57-97* и НПБ 75-98. Содержание этих НПБ включено в нынешний ГОСТ по автоматике. Все новые сертификаты выдаются на соответствие ГОСТу. В старых, естественно, будет соответствие НПБ.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(Sindarkon @ 24.5.2011, 12:49)  Содержание этих НПБ включено в нынешний ГОСТ по автоматике. Все новые сертификаты выдаются на соответствие ГОСТу. В старых, естественно, будет соответствие НПБ. так в итоге, чему должны соответствовать шкафы управления пожарными насосами? Госту по автоматике, Госту по автоматическим станциям водяного пожаротушения, *Ваш вариант* или просто у комплектующих должен быть сертификат о том, что они сами не являются источником пожара?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2011, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата так в итоге, чему должны соответствовать шкафы управления пожарными насосами? ГОСТ Р 53325-2009.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
28.5.2011, 14:25
|
Guest Forum

|
Цитата(нечто @ 27.5.2011, 13:11)  так в итоге, чему должны соответствовать шкафы управления пожарными насосами? ГОСТ Р 51321.1-2007 Так как шкаф управления пожарными насосами является низковольтным комплектным устройством, а не "прибором пожарной автоматики", как тут некоторые заблуждаются. Все остальные сертификаты на ШУН - "липа"!
Сообщение отредактировал vlad1974 - 28.5.2011, 14:32
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 4:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
кажется разобрался. Цитата(vlad1974 @ 28.5.2011, 17:25)  ГОСТ Р 51321.1-2007 Так как шкаф управления пожарными насосами является низковольтным комплектным устройством, а не "прибором пожарной автоматики", как тут некоторые заблуждаются. Все остальные сертификаты на ШУН - "липа"! -получается, что не всегда так. нашел вот что: Прибор управления пожарный (ППУ) Прибор управления - Составная часть установки пожарной сигнализации для приема извещений от приемно-контрольных приборов или извещателей [датчики дыма, кнопки у гидрантов - то, откуда система "узнает" про пожар, правильно?] (шлейфов сигнализации), формирования и выдачи команд на пуск автоматических установок пожаротушения [водяного, в нашем случае] и (или) других установок и устройств. по ГОСТ Р 53325-2009 7.1.5 По объекту управления ППУ подразделяют на следующие группы: - для управления установками водяного и пенного пожаротушения; то есть при данной логике работы шкафа, он попадает под действие ГОСТ Р 53325-2009 При другой логике, например, шкаф включает насосы только по падению давления в системе ниже определенного уровня (спринклерная система), можно обойтись ГОСТ Р 51321.1-2007. Как мне кажется, это не совсем правильно, то есть, в данном случае можно применять обычную установку повышения давления, без пожарного алгоритма, в частности: - выключение насосов только вручную с пульта управления насосами; - не должно быть никаких датчиков сухого хода, которые выключают установку (индикаторы-что воды нет-пожалуйста). Получается, по закону можно, но вот здравый смысл все же имеет место быть. ИТОГ: либо рассматривать индивидуально каждую систему и предусматривать шкафы с определенной сертификацией, либо применять универсальные (которые, по науке, должны соответствовать обоим гостам) правильно мыслю?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
30.5.2011, 9:08
|
Guest Forum

|
Цитата(нечто @ 30.5.2011, 4:46)  нашел вот что: Прибор управления пожарный (ППУ) Прибор управления - Составная часть установки пожарной сигнализации для приема извещений от приемно-контрольных приборов или извещателей, формирования и выдачи команд на пуск автоматических установок пожаротушения и (или) других установок и устройств. Обратите внимание на выделенные фрагменты. Прочитав их, становится очевидным, что речь идёт о неких электронных устройствах, которые, находясь в составе пожарной сигнализации выдают команду на пуск установок пожаротушения. И ничего более. Выдавать команды на пуск и непосредственно управлять - совершенно разные понятия, не так ли? Примерно, как руководить тем, кто копает или самому копать.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Да! Всё по новой! Нечто, вы предыдущее обсуждение читали?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(Sindarkon @ 30.5.2011, 13:06)  Да! Всё по новой! Нечто, вы предыдущее обсуждение читали? да читал, вот и задался вопросом, потому что не понял. Вы с vlad1974 вроде бы согласны, но указали разные ГОСТы, значит не все так просто в этой теме. Хотя пример с лопатой очень нагляден, благодарю, теперь сообразил.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(vlad1974 @ 28.5.2011, 15:25)  ГОСТ Р 51321.1-2007 Так как шкаф управления пожарными насосами является низковольтным комплектным устройством, а не "прибором пожарной автоматики", как тут некоторые заблуждаются. Все остальные сертификаты на ШУН - "липа"! Не будьте столь категоричны Ваше "низковольтное комплектное устройство" может быть компонентом "пожарного прибора управления", или выполнять часть функций ППУ, или быть комплексным устройством и совмещать их функции. Так что сертификат по ГОСТ 51321 вещь хоть и необходимая, но в данном случае недостаточная. Ваш интерес в этом деле понятен, и спорить тут можно до бесконечности. Но, думаю, время все расставит на свои места, и довольно скоро вам таки придется потратиться на получение столь нелюбимого вами сертификата 53325.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
30.5.2011, 12:37
|
Guest Forum

|
Цитата(positioner @ 30.5.2011, 13:11)  Но, думаю, время все расставит на свои места, и довольно скоро вам таки придется потратиться на получение столь нелюбимого вами сертификата 53325. Пока я не вижу для этого никаких предпосылок. Как бы наоборот не произошло, учитывая, что сертификация НКУ по ГОСТ Р 53325-2009 абсолютно некорректная. А уже выданные сертификаты - формальные, так как ни один из сертифицированных по ГОСТ Р 53325-2009 ШУНов на самом деле этому ГОСТу не соответствует (я об этом выше уже писал). И некоторые требования этого ГОСТа, применительно к ШУН, весьма странные.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896

|
Цитата(positioner @ 30.5.2011, 15:11)  "низковольтное комплектное устройство" может быть компонентом "пожарного прибора управления", или выполнять часть функций ППУ, или быть комплексным устройством и совмещать их функции. вот я такого же мнения пока. Обоим гостам может соответствовать? и все проблемы решены, так?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
31.5.2011, 15:10
|
Guest Forum

|
Цитата(positioner @ 30.5.2011, 13:11)  Ваше "низковольтное комплектное устройство" может быть компонентом "пожарного прибора управления", или выполнять часть функций ППУ, или быть комплексным устройством и совмещать их функции. Вы правы по второму и третьему пункту, первый - явная околесица. Из чего следует, что нужно сертифицировать НКУ по ГОСТ Р 53325-2009, даже если оно и выполняет частично функции ППУ?
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|