Управление пожарными насосами, Сертификат ? |
|
|
|
Гость_ret_*
|
29.3.2011, 17:25
|
Guest Forum

|
Цитата(vlad1974 @ 29.3.2011, 18:15)  На самом деле, ЗАКАЗЧИК ВСЕГДА ПРАВ. Если все свои пожелания и требования он внятно изложил ДО заключения договора и предоплаты. Любой каприз за деньги Заказчика! Надо сертификат? - значит будет! Не надо? - легко! А вот ПОСЛЕ поставки оборудования пусть сколько угодно письма с замечаниями пишет.  Мысль уловил  Вот только мы не продавцы, мы - проектно-монтажники. Не выполним замечания - не получим денег. Как то раз, блин, пришлось насосы менять. Хорошо, что был 2006 год, и объектов было... Было. Было куда пристроить старые.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
29.3.2011, 17:32
|
Guest Forum

|
Цитата(ret @ 29.3.2011, 18:25)  Вот только мы не продавцы, Мы - тоже. Мы - изготовители НКУ! Цитата(ret @ 29.3.2011, 18:25)  Не выполним замечания - не получим денег. На это есть арбитражный суд. Хотя, соглашусь, конечно, что суд - это предпоследнее средство.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2011, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
vlad1974Код ОКП - штука загадочная. Вот для примера: болидовский ШУН, эффект-эловский ШУЗ. На эти ОКП вообще ГОСТы не предусмотрены по упомянутому перечню, однако сертифицируют же. К тому же, если посмотреть отменённый приказ МЧС, там они фигурируют под вполне логичным названием: Приборы и аппаратура прочие; принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре для систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.retЕсли Вы уверены в своих силах по отстаиванию позиции о необязательности сертификации ШУН, попробуйте написать гарантийное письмо, которым подтверждаете, что до заказчика надзорные органы по поводу сертификата не докопаются. Может помочь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
29.3.2011, 17:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Sindarkon @ 29.3.2011, 18:53)  vlad1974 Код ОКП - штука загадочная.... На эти ОКП вообще ГОСТы не предусмотрены по упомянутому перечню, однако сертифицируют же. Нет ничего загадочного! "Сертификаторам" что надо? Ваши деньги! А за них они Вам что угодно и как угодно сертифицируют! Хоть НКУ, как ППУ!  Заметим, что "сертификаторы" никогда не отвечают за нарушения сертифицированного ими производителя.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 29.3.2011, 18:02
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
29.3.2011, 18:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Sindarkon @ 29.3.2011, 18:53)  ret Если Вы уверены в своих силах по отстаиванию позиции о необязательности сертификации ШУН, попробуйте написать гарантийное письмо, которым подтверждаете, что до заказчика надзорные органы по поводу сертификата не докопаются. Может помочь. Да, кстати. Вполне реально.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2011, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Sindarkon @ 29.3.2011, 11:36)  Вы думаете, я этот документ коварно скрываю, а сюда просто поболтать зашёл?  Ну, конечно же нет, просто не существует на настоящий момент такого документа Цитата(ret @ 29.3.2011, 16:37)  Уважаемые Sindarkon и vlad1974! Давайте заканчивать холивар Извините, что опять встреваю, но жаль что Вы так это воспринимаете. Ваша дискуссия (ret, vlad1974, Sindarkon) как раз из самых спокойных на давнюю эту тему  . Цитата(ret @ 29.3.2011, 16:37)  а) явно указывается, что шкаф управления пожарными насосами не сертифицируется;б) приводится полный список сертифицируемого пожарного оборудования, в котором шкаф управления насосами не значится. Если моё мнение интересно, то: а) такого документа нет, б) список сертифицируемого оборудования есть в ФЗ-123 и там нет никаких шкафов управления (ни вентиляторами, ни насосами, ни задвижками и т.д.). Единственным, пожалуй, документом на сегодняшний момент может быть официальный ответ ВНИИПО на запрос о том, подлежит ли конкретный ШУ обязательной сертификации. Но ведь не просто так они оставили этот вопрос висящим в воздухе...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2011, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Посмотрите результаты голосования http://forum.abok.ru/index.php?&showto...e=show&st=0. Как думаете, те кто ответил "Не использую (проектирую сам)" сертифицировали шкафы управления?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2011, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
cautoЦитата Как думаете, те кто ответил "Не использую (проектирую сам)" сертифицировали шкафы управления? Я так же ответил.  Там речь о технологическом оборудовании. Купить сертифицированный шкаф управления - не проблема.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ret_*
|
30.3.2011, 10:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Sindarkon @ 29.3.2011, 18:53)  ret Если Вы уверены в своих силах по отстаиванию позиции о необязательности сертификации ШУН, попробуйте написать гарантийное письмо, которым подтверждаете, что до заказчика надзорные органы по поводу сертификата не докопаются. Может помочь. Однако я же писал, что мы "... шкафы ставим сертифицированные." По поводу кодов ОКПО и документов с требованием сертификации напишу еще раз: Есть Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....14E94A4B164DC8AВ нем есть пункт № 4371 (тот самый код ОКПО в сертификате) " Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации" Он относится к разделу: "единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации" Друзья! Сколько можно спорить с очевидным и не читать то, что написал оппонент? ПС "Посмотрите результаты голосования http://forum.abok.ru/index.php?&showto...e=show&st=0. Как думаете, те кто ответил "Не использую (проектирую сам)" сертифицировали шкафы управления?" Шкафы управления ВППВ сертификации не подлежат. Я думаю, что многие, проголосовавшие "(проектирую сам)" имели в виду именно их.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2011, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
retЦитата В нем есть пункт №4371 (тот самый код ОКПО в сертификате) "Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации" А как вы докажете, что ШУН относится к этому разделу оборудования? Он с тем же успехом сертифицируется по ОКП 3432 "Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В". Мы, вообще-то, об этом не первый день тут спорим. Цитата Шкафы управления ВППВ сертификации не подлежат. ВПВ тоже бывает автоматическим.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2011, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(vlad1974 @ 29.3.2011, 17:05)  А теперь смотрим на прикреплённый ниже сертификат, например. Смотрим на код ОКП и делаем выводы. Раз уж Вы привели именно этот пример - что означает этот код ОПК? "Приборы управления пожарные". А Вы смотрели описание на этот шкаф? Смотрели какие функции он выполняет? В их сертификате этот код вполне оправдан и никаких противоречий нет
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ret_*
|
30.3.2011, 11:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Sindarkon @ 30.3.2011, 12:16)  ret
А как вы докажете, что ШУН относится к этому разделу оборудования? Он с тем же успехом сертифицируется по ОКП 3432 "Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В". Мы, вообще-то, об этом не первый день тут спорим.
ВПВ тоже бывает автоматическим. Доказать? Легко. Смотрим на шифр спецификации. Какой раздел там прописан? А на титульном листе альбома? Под ВППВ я имел в виду внутренний противопожарный водопровод. Он к автоматическому пожаротушению (при условии раздельных установок) никаким боком.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
30.3.2011, 12:34
|
Guest Forum

|
Цитата(ret @ 30.3.2011, 12:29)  Доказать? Легко. Смотрим на шифр спецификации. Какой раздел там прописан? А на титульном листе альбома? Какой шифр? Какой альбом? Тот, что Вы сами запроектировали? Хорошее доказательство!  Цитата(positioner @ 30.3.2011, 12:18)  Раз уж Вы привели именно этот пример - что означает этот код ОПК? "Приборы управления пожарные". А Вы смотрели описание на этот шкаф? Смотрели какие функции он выполняет? В их сертификате этот код вполне оправдан и никаких противоречий нет  Этот шкаф - самое обычное НКУ. Внутри у него самые обычные автоматы и контакторы, и ещё программируемое реле. Тоже самое обычное.
Сообщение отредактировал vlad1974 - 30.3.2011, 12:34
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2011, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(vlad1974 @ 30.3.2011, 12:34)  Этот шкаф - самое обычное НКУ. Внутри у него самые обычные автоматы и контакторы, и ещё программируемое реле. Тоже самое обычное. Приведите, пожалуйста, конкретный пример "самого обычного НКУ".
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
30.3.2011, 12:51
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ret_*
|
30.3.2011, 13:22
|
Guest Forum

|
Цитата(vlad1974 @ 30.3.2011, 13:34)  Какой шифр? Какой альбом? Тот, что Вы сами запроектировали? Хорошее доказательство!  ------ Этот шкаф - самое обычное НКУ. Внутри у него самые обычные автоматы и контакторы, и ещё программируемое реле. Тоже самое обычное. Нет! Этот шкаф - не обычное НКУ. К примеру: Из всей массы вентиляторов, сертификации, в общем случае, не требующих можно выделить вентиляторы для дымоудаления, сертификации подверженные. Точно также из всех НКУ можно выделить НКУ, применяемые в системе АПТ и, поэтому, требующих сертификации. Говоря заумно, часть множества может обладать свойствами, всему множеству не присущими. В данном случае НКУ, попавшее в спецификацию раздела ПТ (АПТ в данном случае) получает гордое название "шкаф управления насосами автоматической системы пожаротушения" и, согласно постановлению Правительства, подлежит сертификации. Вот.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
30.3.2011, 13:54
|
Guest Forum

|
Цитата(ret @ 30.3.2011, 13:22)  Из всей массы вентиляторов, сертификации, в общем случае, не требующих можно выделить вентиляторы для дымоудаления, сертификации подверженные. Я насчёт ВДУ не знаю, где-то написано что их нужно по пожарному госту сертифицировать?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(vlad1974 @ 30.3.2011, 14:54)  Я насчёт ВДУ не знаю, где-то написано что их нужно по пожарному госту сертифицировать? Написано. В приказе №320.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2011, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
retЦитата Смотрим на шифр спецификации. Какой раздел там прописан? А на титульном листе альбома? Буковки в шифре и название альбома назначает проектировщик. "Установка подавления пламени" - раздел ПП. Я уж молчу об обязательности сертификации всего электрооборудования из этой спецификации. Ни разу не встречал сертификат ТРоТПБ на электроконтактные манометры.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
30.3.2011, 16:53
|
Guest Forum

|
Цитата(cauto @ 30.3.2011, 14:59)  Написано. В приказе №320. Опа! Неплохо, оказывается, пожарников подвинули! Вот и пытаются теперь всеми доступными способами наверстать объёмы!
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2011, 22:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если применяем на обычное водяное пожаротушение из пожкранов бустерную установку стандартную (как для хоз-питья) в комплекте со шкафом управления...как я понял, сертификат не требуется...и в соответствии с "ПРИКАЗ от 8 июля 2002 г. N 320" и с "Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. N 241"?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Ох, вот в том то и беда: "как я понял". Все споры только поэтому, чёткого указания-то нигде нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 8:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
вообще, мы сдавали насосные обычного пожаротушения с обычными не сертифицированными шкафами управления...и микрорайонные и домовые...вопрос такого плана не поднимался....а тут позвонил автоматчик-проектировщик и по насосной задаёт вопрос о сертификации...говорит, может нужен сертификат...я сюда, а здесь дебаты на шесть страниц и результат не виден пока...может, господа, вы определитесь уже)))))консенсус там и все дела.... из опыта, кто какие ставил насосные? вопросы были к сертификации?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Если бы только на шесть страниц  . Этот вопрос поднимается уже в который раз на форуме (и не только на этом).
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 8:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Вот мои пять копеек: 4.2.7 П р и м е ч а н и я: 2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.
Т.е. получается, что применять хоз-питьевые насосы можно, а они не сертифицируются (как известно)...и никогда не сертифицировались...но, они удовлетворяют всем основным требованиям работы системы, к примеру для автопуска:
4.2.9 При автоматическом управлении пожарной насосной установкой должны предусматриваться: - автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого давления в системе; - автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного насоса; - одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного пожарного насоса в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыва- нием обслуживающего персонала.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(vlad1974 @ 30.3.2011, 12:51)  Ну, и какое отношение все это имеет к пожаротушению?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188

|
Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 8:42)  Вот мои пять копеек: 4.2.7 П р и м е ч а н и я: 2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.
Т.е. получается, что применять хоз-питьевые насосы можно, а они не сертифицируются (как известно)...и никогда не сертифицировались...но, они удовлетворяют всем основным требованиям работы системы, к примеру для автопуска:
4.2.9 При автоматическом управлении пожарной насосной установкой должны предусматриваться: - автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого давления в системе; - автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного насоса; - одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного пожарного насоса в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыва- нием обслуживающего персонала. Верно, насосы не сертифицируются, да и зачем. А вот п. 4.2.9 относится скорее к системе управления, а не к насосам. У системы управления пожарными насосами и насосами для водоснабжения разная логика работы, и требования к ним тоже разные. Только некоторые люди, в том числе и в этой теме, отказываются это понимать
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Опять новый круг.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vlad1974_*
|
1.4.2011, 10:43
|
Guest Forum

|
Цитата(positioner @ 1.4.2011, 9:53)  Ну, и какое отношение все это имеет к пожаротушению? Вы же сами попросили - пример обычного НКУ.  Цитата(positioner @ 1.4.2011, 10:32)  У системы управления пожарными насосами и насосами для водоснабжения разная логика работы, и требования к ним тоже разные. Только некоторые люди, в том числе и в этой теме, отказываются это понимать  Не видел таких в этой теме.  Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 9:12)  вопросы были к сертификации? Изготавливаем ШУНы для пожаротушения десятками. Вопросов о сертификации по "пожарному" ГОСТ не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 12:33
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(positioner @ 1.4.2011, 10:32)  Верно, насосы не сертифицируются, да и зачем. А вот п. 4.2.9 относится скорее к системе управления, а не к насосам. У системы управления пожарными насосами и насосами для водоснабжения разная логика работы, и требования к ним тоже разные. Только некоторые люди, в том числе и в этой теме, отказываются это понимать  п.4.2.9 обычная хозпитьевая бустерная установка выполняет...т.е. функции возложенные на установку пожаротушение... т.е. по нашему СНиПу Внутрянки разницы нет, какой ставить....
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|