> Управление пожарными насосами, Сертификат ?
Гость_ret_*
сообщение 29.3.2011, 17:25
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(vlad1974 @ 29.3.2011, 18:15) *
На самом деле,
ЗАКАЗЧИК ВСЕГДА ПРАВ.
Если все свои пожелания и требования он внятно изложил ДО заключения договора и предоплаты.
Любой каприз за деньги Заказчика! Надо сертификат? - значит будет! Не надо? - легко!

А вот ПОСЛЕ поставки оборудования пусть сколько угодно письма с замечаниями пишет. smile.gif


Мысль уловил smile.gif
Вот только мы не продавцы, мы - проектно-монтажники. Не выполним замечания - не получим денег.
Как то раз, блин, пришлось насосы менять. Хорошо, что был 2006 год, и объектов было... Было.
Было куда пристроить старые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 29.3.2011, 17:32
Сообщение #92





Guest Forum






Цитата(ret @ 29.3.2011, 18:25) *
Вот только мы не продавцы,

Мы - тоже. Мы - изготовители НКУ! clap.gif
Цитата(ret @ 29.3.2011, 18:25) *
Не выполним замечания - не получим денег.

На это есть арбитражный суд. Хотя, соглашусь, конечно, что суд - это предпоследнее средство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.3.2011, 17:53
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



vlad1974
Код ОКП - штука загадочная. Вот для примера: болидовский ШУН, эффект-эловский ШУЗ. На эти ОКП вообще ГОСТы не предусмотрены по упомянутому перечню, однако сертифицируют же. К тому же, если посмотреть отменённый приказ МЧС, там они фигурируют под вполне логичным названием:
Приборы и аппаратура прочие; принадлежности и запасные части к приборам и аппаратуре для систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

ret
Если Вы уверены в своих силах по отстаиванию позиции о необязательности сертификации ШУН, попробуйте написать гарантийное письмо, которым подтверждаете, что до заказчика надзорные органы по поводу сертификата не докопаются. Может помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 29.3.2011, 17:59
Сообщение #94





Guest Forum






Цитата(Sindarkon @ 29.3.2011, 18:53) *
vlad1974
Код ОКП - штука загадочная.... На эти ОКП вообще ГОСТы не предусмотрены по упомянутому перечню, однако сертифицируют же.

Нет ничего загадочного! "Сертификаторам" что надо? Ваши деньги! А за них они Вам что угодно и как угодно сертифицируют! Хоть НКУ, как ППУ! clap.gif
Заметим, что "сертификаторы" никогда не отвечают за нарушения сертифицированного ими производителя.
wink.gif

Сообщение отредактировал vlad1974 - 29.3.2011, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 29.3.2011, 18:37
Сообщение #95





Guest Forum






Цитата(Sindarkon @ 29.3.2011, 18:53) *
ret
Если Вы уверены в своих силах по отстаиванию позиции о необязательности сертификации ШУН, попробуйте написать гарантийное письмо, которым подтверждаете, что до заказчика надзорные органы по поводу сертификата не докопаются. Может помочь.

Да, кстати. Вполне реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 29.3.2011, 19:19
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Sindarkon @ 29.3.2011, 11:36) *
Вы думаете, я этот документ коварно скрываю, а сюда просто поболтать зашёл? smile.gif
Ну, конечно же нет, просто не существует на настоящий момент такого документа rolleyes.gif
Цитата(ret @ 29.3.2011, 16:37) *
Уважаемые Sindarkon и vlad1974!
Давайте заканчивать холивар
Извините, что опять встреваю, но жаль что Вы так это воспринимаете. Ваша дискуссия (ret, vlad1974, Sindarkon) как раз из самых спокойных на давнюю эту тему rolleyes.gif .
Цитата(ret @ 29.3.2011, 16:37) *
а) явно указывается, что шкаф управления пожарными насосами не сертифицируется;б) приводится полный список сертифицируемого пожарного оборудования, в котором шкаф управления насосами не значится.
Если моё мнение интересно, то: а) такого документа нет, б) список сертифицируемого оборудования есть в ФЗ-123 и там нет никаких шкафов управления (ни вентиляторами, ни насосами, ни задвижками и т.д.). Единственным, пожалуй, документом на сегодняшний момент может быть официальный ответ ВНИИПО на запрос о том, подлежит ли конкретный ШУ обязательной сертификации. Но ведь не просто так они оставили этот вопрос висящим в воздухе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 29.3.2011, 21:16
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Посмотрите результаты голосования http://forum.abok.ru/index.php?&showto...e=show&st=0. Как думаете, те кто ответил "Не использую (проектирую сам)" сертифицировали шкафы управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.3.2011, 10:30
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



cauto
Цитата
Как думаете, те кто ответил "Не использую (проектирую сам)" сертифицировали шкафы управления?

Я так же ответил. smile.gif Там речь о технологическом оборудовании. Купить сертифицированный шкаф управления - не проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 30.3.2011, 10:50
Сообщение #99





Guest Forum






Цитата(Sindarkon @ 29.3.2011, 18:53) *
ret
Если Вы уверены в своих силах по отстаиванию позиции о необязательности сертификации ШУН, попробуйте написать гарантийное письмо, которым подтверждаете, что до заказчика надзорные органы по поводу сертификата не докопаются. Может помочь.


Однако я же писал, что мы "... шкафы ставим сертифицированные."
По поводу кодов ОКПО и документов с требованием сертификации напишу еще раз:
Есть Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982
"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....14E94A4B164DC8A

В нем есть пункт №4371 (тот самый код ОКПО в сертификате) "Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации"
Он относится к разделу:
"единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации"
Друзья! Сколько можно спорить с очевидным и не читать то, что написал оппонент?

ПС
"Посмотрите результаты голосования http://forum.abok.ru/index.php?&showto...e=show&st=0. Как думаете, те кто ответил "Не использую (проектирую сам)" сертифицировали шкафы управления?"
Шкафы управления ВППВ сертификации не подлежат. Я думаю, что многие, проголосовавшие "(проектирую сам)" имели в виду именно их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.3.2011, 11:16
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ret
Цитата
В нем есть пункт №4371 (тот самый код ОКПО в сертификате) "Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации"

А как вы докажете, что ШУН относится к этому разделу оборудования? Он с тем же успехом сертифицируется по ОКП 3432 "Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В". Мы, вообще-то, об этом не первый день тут спорим.

Цитата
Шкафы управления ВППВ сертификации не подлежат.

ВПВ тоже бывает автоматическим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 30.3.2011, 11:18
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(vlad1974 @ 29.3.2011, 17:05) *
А теперь смотрим на прикреплённый ниже сертификат, например. Смотрим на код ОКП и делаем выводы.


Раз уж Вы привели именно этот пример - что означает этот код ОПК? "Приборы управления пожарные". А Вы смотрели описание на этот шкаф? Смотрели какие функции он выполняет? В их сертификате этот код вполне оправдан и никаких противоречий нет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 30.3.2011, 11:29
Сообщение #102





Guest Forum






Цитата(Sindarkon @ 30.3.2011, 12:16) *
ret

А как вы докажете, что ШУН относится к этому разделу оборудования? Он с тем же успехом сертифицируется по ОКП 3432 "Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В". Мы, вообще-то, об этом не первый день тут спорим.


ВПВ тоже бывает автоматическим.

Доказать? Легко.
Смотрим на шифр спецификации. Какой раздел там прописан? А на титульном листе альбома?

Под ВППВ я имел в виду внутренний противопожарный водопровод. Он к автоматическому пожаротушению (при условии раздельных установок) никаким боком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 30.3.2011, 12:34
Сообщение #103





Guest Forum






Цитата(ret @ 30.3.2011, 12:29) *
Доказать? Легко. Смотрим на шифр спецификации. Какой раздел там прописан? А на титульном листе альбома?

Какой шифр? Какой альбом? Тот, что Вы сами запроектировали?
Хорошее доказательство! rolleyes.gif

Цитата(positioner @ 30.3.2011, 12:18) *
Раз уж Вы привели именно этот пример - что означает этот код ОПК? "Приборы управления пожарные". А Вы смотрели описание на этот шкаф? Смотрели какие функции он выполняет? В их сертификате этот код вполне оправдан и никаких противоречий нет rolleyes.gif

Этот шкаф - самое обычное НКУ. Внутри у него самые обычные автоматы и контакторы, и ещё программируемое реле. Тоже самое обычное.

Сообщение отредактировал vlad1974 - 30.3.2011, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 30.3.2011, 12:48
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(vlad1974 @ 30.3.2011, 12:34) *
Этот шкаф - самое обычное НКУ. Внутри у него самые обычные автоматы и контакторы, и ещё программируемое реле. Тоже самое обычное.


Приведите, пожалуйста, конкретный пример "самого обычного НКУ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 30.3.2011, 12:51
Сообщение #105





Guest Forum






http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...amp;stype=image
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 30.3.2011, 13:22
Сообщение #106





Guest Forum






Цитата(vlad1974 @ 30.3.2011, 13:34) *
Какой шифр? Какой альбом? Тот, что Вы сами запроектировали?
Хорошее доказательство! rolleyes.gif
------
Этот шкаф - самое обычное НКУ. Внутри у него самые обычные автоматы и контакторы, и ещё программируемое реле. Тоже самое обычное.

Нет! Этот шкаф - не обычное НКУ.
К примеру:
Из всей массы вентиляторов, сертификации, в общем случае, не требующих можно выделить вентиляторы для дымоудаления, сертификации подверженные.
Точно также из всех НКУ можно выделить НКУ, применяемые в системе АПТ и, поэтому, требующих сертификации.
Говоря заумно, часть множества может обладать свойствами, всему множеству не присущими.
В данном случае НКУ, попавшее в спецификацию раздела ПТ (АПТ в данном случае) получает гордое название "шкаф управления насосами автоматической системы пожаротушения" и, согласно постановлению Правительства, подлежит сертификации.
Вот.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 30.3.2011, 13:54
Сообщение #107





Guest Forum






Цитата(ret @ 30.3.2011, 13:22) *
Из всей массы вентиляторов, сертификации, в общем случае, не требующих можно выделить вентиляторы для дымоудаления, сертификации подверженные.

Я насчёт ВДУ не знаю, где-то написано что их нужно по пожарному госту сертифицировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 30.3.2011, 14:59
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(vlad1974 @ 30.3.2011, 14:54) *
Я насчёт ВДУ не знаю, где-то написано что их нужно по пожарному госту сертифицировать?
Написано. В приказе №320.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.3.2011, 15:25
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



ret
Цитата
Смотрим на шифр спецификации. Какой раздел там прописан? А на титульном листе альбома?

Буковки в шифре и название альбома назначает проектировщик. "Установка подавления пламени" - раздел ПП.
Я уж молчу об обязательности сертификации всего электрооборудования из этой спецификации. Ни разу не встречал сертификат ТРоТПБ на электроконтактные манометры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 30.3.2011, 16:53
Сообщение #110





Guest Forum






Цитата(cauto @ 30.3.2011, 14:59) *
Написано. В приказе №320.

Опа! Неплохо, оказывается, пожарников подвинули! Вот и пытаются теперь всеми доступными способами наверстать объёмы! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.3.2011, 22:18
Сообщение #111


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если применяем на обычное водяное пожаротушение из пожкранов бустерную установку стандартную (как для хоз-питья) в комплекте со шкафом управления...как я понял, сертификат не требуется...и в соответствии с "ПРИКАЗ
от 8 июля 2002 г. N 320" и с "Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. N 241"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.4.2011, 7:38
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Ох, вот в том то и беда: "как я понял". Все споры только поэтому, чёткого указания-то нигде нет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2011, 8:12
Сообщение #113


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



вообще, мы сдавали насосные обычного пожаротушения с обычными не сертифицированными шкафами управления...и микрорайонные и домовые...вопрос такого плана не поднимался....а тут позвонил автоматчик-проектировщик и по насосной задаёт вопрос о сертификации...говорит, может нужен сертификат...я сюда, а здесь дебаты на шесть страниц и результат не виден пока...может, господа, вы определитесь уже)))))консенсус там и все дела....
из опыта, кто какие ставил насосные? вопросы были к сертификации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.4.2011, 8:27
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Если бы только на шесть страниц laugh.gif . Этот вопрос поднимается уже в который раз на форуме (и не только на этом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2011, 8:42
Сообщение #115


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вот мои пять копеек:
4.2.7
П р и м е ч а н и я:
2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного
расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять
требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически
должен включаться пожарный насос.


Т.е. получается, что применять хоз-питьевые насосы можно, а они не сертифицируются (как известно)...и никогда не сертифицировались...но, они удовлетворяют всем основным требованиям работы системы, к примеру для автопуска:

4.2.9 При автоматическом управлении пожарной насосной установкой должны предусматриваться:
- автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого
давления в системе;
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного
насоса;
- одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного
пожарного насоса в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыва-
нием обслуживающего персонала.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 1.4.2011, 8:53
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(vlad1974 @ 30.3.2011, 12:51) *

Ну, и какое отношение все это имеет к пожаротушению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 1.4.2011, 9:32
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 8:42) *
Вот мои пять копеек:
4.2.7
П р и м е ч а н и я:
2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного
расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять
требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически
должен включаться пожарный насос.


Т.е. получается, что применять хоз-питьевые насосы можно, а они не сертифицируются (как известно)...и никогда не сертифицировались...но, они удовлетворяют всем основным требованиям работы системы, к примеру для автопуска:

4.2.9 При автоматическом управлении пожарной насосной установкой должны предусматриваться:
- автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого
давления в системе;
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного
насоса;
- одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного
пожарного насоса в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыва-
нием обслуживающего персонала.


Верно, насосы не сертифицируются, да и зачем. А вот п. 4.2.9 относится скорее к системе управления, а не к насосам.
У системы управления пожарными насосами и насосами для водоснабжения разная логика работы, и требования к ним тоже разные. Только некоторые люди, в том числе и в этой теме, отказываются это понимать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.4.2011, 9:35
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Опять новый круг. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad1974_*
сообщение 1.4.2011, 10:43
Сообщение #119





Guest Forum






Цитата(positioner @ 1.4.2011, 9:53) *
Ну, и какое отношение все это имеет к пожаротушению?

Вы же сами попросили - пример обычного НКУ. rolleyes.gif

Цитата(positioner @ 1.4.2011, 10:32) *
У системы управления пожарными насосами и насосами для водоснабжения разная логика работы, и требования к ним тоже разные. Только некоторые люди, в том числе и в этой теме, отказываются это понимать rolleyes.gif

Не видел таких в этой теме. rolleyes.gif

Цитата(Водяной @ 1.4.2011, 9:12) *
вопросы были к сертификации?

Изготавливаем ШУНы для пожаротушения десятками. Вопросов о сертификации по "пожарному" ГОСТ не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.4.2011, 12:33
Сообщение #120


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5217
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(positioner @ 1.4.2011, 10:32) *
Верно, насосы не сертифицируются, да и зачем. А вот п. 4.2.9 относится скорее к системе управления, а не к насосам.
У системы управления пожарными насосами и насосами для водоснабжения разная логика работы, и требования к ним тоже разные. Только некоторые люди, в том числе и в этой теме, отказываются это понимать rolleyes.gif


п.4.2.9 обычная хозпитьевая бустерная установка выполняет...т.е. функции возложенные на установку пожаротушение...
т.е. по нашему СНиПу Внутрянки разницы нет, какой ставить....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных