> Подпор воздуха в лестничную клетку
Евгения-Петрозав...
сообщение 23.6.2010, 8:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Здравствуйте. Надо ли делать приток воздуха в незадымляемую лестничную клетку, если она с естественным освещением. Коридоры прилегающие к ней всего 3м, здание двух этажное. Кабинеты, по 2 на этаже, оборудованы автоматическим пожаротушением.

Сообщение отредактировал Евгения-Петрозаводск - 23.6.2010, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.6.2010, 10:21
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Л/к какая - Н1, Н2, Н3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 24.6.2010, 1:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 23.6.2010, 9:22) *
Здравствуйте. Надо ли делать приток воздуха в незадымляемую лестничную клетку, если она с естественным освещением. Коридоры прилегающие к ней всего 3м, здание двух этажное. Кабинеты, по 2 на этаже, оборудованы автоматическим пожаротушением.


Очевидно она у Вас либо Л1, либо Л2, а не незадымляемая (Н2). При описанной Вами конфигурации приток делать не надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 25.6.2010, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Спасибо за ответы. Лестница действительно оказалась Л-1, буду теперь сразу у строителей указать тип лестниц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ugo81
сообщение 2.7.2010, 14:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39005



Возникла проблема в экспертизе п.7.1. СП 713130.2009 Системы приточной вентиляции должны применяться в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленнное применение систем приточной вентиляции без устройства соотвествующих систем вытяжной вентиляции не допускаеться"
Кроме подпора воздуха на лестничную клетку требуют дымоудаление,что на самом деле трудно сделать и более того убежден,что это вредно (сооружение подземное), эвакуация идет вверх, воздух подается сверху на встречу эвакуированным Поставить дымоприемое отверстие на верхних этажах и дым пойдет наверх в направлении эвакуации
Пытаюсь защититься, рассуждениями,что в рамках одного пожарного отсека,при пожаре требуеться и удаление продуктов горения и приточная вентиляция (есть постоянный источник продуктов горения,который необходимо удалять)
Выходы на лестничную клетку закрыты противопожарными дверями, источника пожара на лестничных клетках нет подпор воздуха организуеться для того,чтобы недопустить задымление лестничных клетках нет пожара и мы только не допускаем распространения дыма
Чем кончиться противостояние еще не знаю

Сообщение отредактировал ugo81 - 2.7.2010, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 2.7.2010, 15:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



может быть они требуют выполнить систему ДУ из коридоров перед лестничными клетками.
Вообще у меня схожая ситуация была, посмотрите тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50709
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных