Евгения-Петрозаводск
Здравствуйте. Надо ли делать приток воздуха в незадымляемую лестничную клетку, если она с естественным освещением. Коридоры прилегающие к ней всего 3м, здание двух этажное. Кабинеты, по 2 на этаже, оборудованы автоматическим пожаротушением.
EJIEHA
Л/к какая - Н1, Н2, Н3?
Boris_Ka
Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 23.6.2010, 9:22) *
Здравствуйте. Надо ли делать приток воздуха в незадымляемую лестничную клетку, если она с естественным освещением. Коридоры прилегающие к ней всего 3м, здание двух этажное. Кабинеты, по 2 на этаже, оборудованы автоматическим пожаротушением.


Очевидно она у Вас либо Л1, либо Л2, а не незадымляемая (Н2). При описанной Вами конфигурации приток делать не надо...
Евгения-Петрозаводск
Спасибо за ответы. Лестница действительно оказалась Л-1, буду теперь сразу у строителей указать тип лестниц.
ugo81
Возникла проблема в экспертизе п.7.1. СП 713130.2009 Системы приточной вентиляции должны применяться в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленнное применение систем приточной вентиляции без устройства соотвествующих систем вытяжной вентиляции не допускаеться"
Кроме подпора воздуха на лестничную клетку требуют дымоудаление,что на самом деле трудно сделать и более того убежден,что это вредно (сооружение подземное), эвакуация идет вверх, воздух подается сверху на встречу эвакуированным Поставить дымоприемое отверстие на верхних этажах и дым пойдет наверх в направлении эвакуации
Пытаюсь защититься, рассуждениями,что в рамках одного пожарного отсека,при пожаре требуеться и удаление продуктов горения и приточная вентиляция (есть постоянный источник продуктов горения,который необходимо удалять)
Выходы на лестничную клетку закрыты противопожарными дверями, источника пожара на лестничных клетках нет подпор воздуха организуеться для того,чтобы недопустить задымление лестничных клетках нет пожара и мы только не допускаем распространения дыма
Чем кончиться противостояние еще не знаю
AVE-KV
может быть они требуют выполнить систему ДУ из коридоров перед лестничными клетками.
Вообще у меня схожая ситуация была, посмотрите тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50709