|
  |
Пожаротушение 17 этажного жилого дома, Что делать? |
|
|
|
23.6.2010, 12:05
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.6.2010
Пользователь №: 59601

|
Добрый день всем!!! Специалисты ВК по пожаротушению помогите, пожалуйста, не знаю, что делать!!! Работаю проектировщиком при заводе, который строит 17 этажные дома...Проект разрабатывали в 2005-2006 гг - сделали объединённый хоз-питьевой-противопожарный водопровод: 2 ввода, 3 струи по 2.5 л/сек (коридор больше 10 м), пожарные насосы ( 1-рабочий, 1-резервный)....патрубки - вообщем, всё как положено и проблем не было, пока не появился новый главный инженер, которому подсунули СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ, где сказано, что "...В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. ..." и тут оказалось, что до поддоконника последнего этажа - 47,6 м и понеслось..."Расчёт пожарных рисков" , заключение лаборатории МЧС...вообщем, хотят заставить сделать СУХОТРУБ БЕЗ СТАЦИОНАРНЫХ ПОЖАРНЫХ УСТАНОВОК!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ!!!
|
|
|
|
|
23.6.2010, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
считать риски  а встроенные помещения на первых этажах есть?
|
|
|
|
|
24.6.2010, 17:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(vejoh @ 23.6.2010, 12:05)  Добрый день всем!!! Специалисты ВК по пожаротушению помогите, пожалуйста, не знаю, что делать!!! Работаю проектировщиком при заводе, который строит 17 этажные дома...Проект разрабатывали в 2005-2006 гг - сделали объединённый хоз-питьевой-противопожарный водопровод: 2 ввода, 3 струи по 2.5 л/сек (коридор больше 10 м), пожарные насосы ( 1-рабочий, 1-резервный)....патрубки - вообщем, всё как положено и проблем не было, пока не появился новый главный инженер, которому подсунули СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ, где сказано, что "...В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. ..." и тут оказалось, что до поддоконника последнего этажа - 47,6 м и понеслось..."Расчёт пожарных рисков" , заключение лаборатории МЧС...вообщем, хотят заставить сделать СУХОТРУБ БЕЗ СТАЦИОНАРНЫХ ПОЖАРНЫХ УСТАНОВОК!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ!!!  Этот вопрос здесь уже обсуждали. Согласовывать надо с пожарными такое решение обязательно - так как такое допущение по одному снипу является отступлением от другого. А все отступления от снип в части пожаротушения должны быть согласованы. Если согласуют письмом - экономьте. Да и изменения в проект могут вноситься только по согласованию с авторами проекта.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.6.2010, 17:03
|
|
|
|
|
25.6.2010, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
высота здания не заканчивается подоконником последнего этажа!
|
|
|
|
|
25.6.2010, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Алекс_Кок @ 25.6.2010, 9:36)  высота здания не заканчивается подоконником последнего этажа!  а чем она заканчивается? желательно со ссылкой на норматив.
|
|
|
|
|
25.6.2010, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
СНиП 31-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ В
В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
соответственно высота здания заканчивается тех.этажем, мансардой.... Если я не прав поправьте!
|
|
|
|
|
25.6.2010, 13:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алекс_Кок @ 25.6.2010, 13:43)  СНиП 31-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ В
В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
соответственно высота здания заканчивается тех.этажем, мансардой.... Если я не прав поправьте! В старом -ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89*- было написано умнее: 9. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, в число надземных этажей не включается. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.6.2010, 13:53
|
|
|
|
|
25.6.2010, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Автор цитрует: Цитата(vejoh @ 23.6.2010, 13:05)  СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ, где сказано, что "...В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. ..." СНиП 31-01-2003 примечание к п.1.1. Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается. а вы пишете про этажность. к тому же насколько я знаю окна в тех. этаже жилых домов редкость, в своем микрорайоне пока ни одного не видел.
Сообщение отредактировал Young - 25.6.2010, 14:47
|
|
|
|
|
25.6.2010, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
я говорю что к подоконнику последнего этажа нужно прибавить тех.этаж и парапет = высота здания
|
|
|
|
|
25.6.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а то что выше я написал вы не прочли?
|
|
|
|
|
25.6.2010, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Была такая же ситуация. После того как стройка подошла к монтажу инженерки, зак начал выдумавать как бы сэкономить на пожаротушении. В общем пересогласовали проект с пожарниками (скорее всего за доп. плату) и сделали сухотрубы. Только перед этм была целая свистопляска))) 1. Сначала ему в одоканале нашептали что можно пересогласовать точку подключения по воде и врезаться в водопровод с минимальным гарантированным давлением 60 м. Как я не пытался обяснить что этого всеравно не хватит для системы пожаротушения для 17 этажного здания, зак пошел на поводу у водоканала и естественно за доп. плату кому нужно переделал ввод. А когда смонтировали систему пожаротушения и оказалось что на верхних этажах не хватает давления - оказались виноваты проектировщики. В общем все кончилось сухотрубами.
|
|
|
|
|
28.6.2010, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.6.2010
Пользователь №: 59601

|
СНиП 31-01-2003 1.1 Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-011), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения. 1 Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.
|
|
|
|
|
28.6.2010, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.6.2010
Пользователь №: 59601

|
В том то и дело, что сейчас руководство всеми способами пытается согласовать такую систему и заставить меня сделать проект, а когда построят меня же сделать "крайней"!!!! Fisher dm А когда смонтировали систему пожаротушения и оказалось что на верхних этажах не хватает давления - оказались виноваты проектировщики. В общем все кончилось сухотрубами. Fisher dm, я так понимаю, что сухотрубы с пожарными насосами? а пожарные резервуары не заставили сделать?
|
|
|
|
|
28.6.2010, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Цитата(vejoh @ 28.6.2010, 10:20)  В том то и дело, что сейчас руководство всеми способами пытается согласовать такую систему и заставить меня сделать проект, а когда построят меня же сделать "крайней"!!!! Fisher dm А когда смонтировали систему пожаротушения и оказалось что на верхних этажах не хватает давления - оказались виноваты проектировщики. В общем все кончилось сухотрубами. Fisher dm, я так понимаю, что сухотрубы с пожарными насосами? а пожарные резервуары не заставили сделать? Ни каких насосов и резервуаров, сухотрубы в данном случае представляют систему стояков и поэтажных кранов с выведенными на фасад здания патрубками для присоединения пожарных машин.
|
|
|
|
|
28.6.2010, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.6.2010
Пользователь №: 59601

|
А какой же у вас тогда напор в наружных сетях? :-|
|
|
|
|
|
29.6.2010, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Я так понимаю вы не совсем понимаете что такое сухотруб в данном случае. Я же вам писал система без насосв и без присоединения к наружным сетям. Подача воды в систему внутреннего пожаротушения при пожаре осуществляется пожарными машинами через выведенные на ружу патрубки.
|
|
|
|
|
29.6.2010, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.6.2010
Пользователь №: 59601

|
Цитата(Fisher_dm @ 29.6.2010, 8:32)  Я так понимаю вы не совсем понимаете что такое сухотруб в данном случае. Я же вам писал система без насосв и без присоединения к наружным сетям. Подача воды в систему внутреннего пожаротушения при пожаре осуществляется пожарными машинами через выведенные на ружу патрубки. Возможно это потому,что но мне не приходилось сталкиваться с пожарной машиной, способной дать в систему напор около 70 м и расход 7,5 л/сек!!!! Может кинете ссылку где такие пож машины есть, а?
|
|
|
|
|
29.6.2010, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(vejoh @ 29.6.2010, 10:54)  Возможно это потому,что но мне не приходилось сталкиваться с пожарной машиной, способной дать в систему напор около 70 м и расход 7,5 л/сек!!!! Может кинете ссылку где такие пож машины есть, а?  на пож. машине стоит насос с характеристиками H=100м и Q=40л/с http://www.4320.ru/auto?type=804
|
|
|
|
|
29.6.2010, 11:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(vejoh @ 29.6.2010, 9:54)  Возможно это потому,что но мне не приходилось сталкиваться с пожарной машиной, способной дать в систему напор около 70 м и расход 7,5 л/сек!!!! Может кинете ссылку где такие пож машины есть, а?  Вам не ссылку надо, а согласовать с пожарными это решение. Не важно, что в интернете важно что в пожарном депо.
|
|
|
|
|
29.6.2010, 11:53
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.6.2010
Пользователь №: 59601

|
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
25.9.2012, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983

|
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, в жилом здании для тушения крышной кательной устраиваются сухотрубы с выведение пожарных патрубков на фасад здания. и вот вопрос на каком расстоянии от земли они должны выводится, у меня получается от подвала выходит выше уровня земли только 300 мм, а если выводить с первого этажа, то как лучше сделать, там ведь квартиры?
|
|
|
|
|
25.9.2012, 11:20
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Сухотрубы можно и по фасаду снаружи проложить. Лучше рядом с пожарной лестницей..
|
|
|
|
|
25.9.2012, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983

|
хорошо, спасибо) а еще варианты, может как-нибудь в здании)
|
|
|
|
|
25.9.2012, 15:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Irycha @ 25.9.2012, 11:47)  хорошо, спасибо) а еще варианты, может как-нибудь в здании) Можно и в здании. Выйдите через подвал и поднимитесь на 1,3м по стене. В подвале спускник.
|
|
|
|
|
25.9.2012, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983

|
Спасибо большое!
|
|
|
|
|
26.9.2012, 10:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Irycha @ 25.9.2012, 15:27)  Спасибо большое! В малинник!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|