> КУда должна открываться дверь кухни с газовым оборудованием?
Карлсончик
сообщение 24.6.2010, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911



Уважаемые проектировщики, поделитесь пожалуйста соображениями, куда должна открываться дверь кухни, внутрь или наружу, если в кухне располагаются газовая плита и газовый котел?
Есть какие-либо нормы?
Дело в том, что конструктор внезапно вспомнил, что такое требование где-то видел, читал, что якобы дверь должна открываться вовнутрь. Но вот где можно найти это требование? мне ниразу не попадалось. Помогите пожалуйста!

Сообщение отредактировал Карлсончик - 24.6.2010, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсончик
сообщение 24.6.2010, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911



Нашла пока в СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, наверное на этом и успокоюсь.
"6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома;

Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;"

на все запросы в интернете в поисковиках находится куча ссылок на сайты о фэн-шуе laugh.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наида
сообщение 24.6.2010, 12:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2009
Из: Махачкала, РД
Пользователь №: 35051



СП 7.13130.2009 п. 5.1.11. Дверь в кухню с газовым оборудованием должна открываться в сторону кухни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitjan
сообщение 24.6.2010, 15:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.5.2008
Из: Калининград
Пользователь №: 18305



Цитата(Наида @ 24.6.2010, 12:24) *
СП 7.13130.2009 п. 5.1.11. Дверь в кухню с газовым оборудованием должна открываться в сторону кухни.

Корявая ссылка wink.gif
СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 24.6.2010, 15:33
Сообщение #5


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Лет так 20 назад у нас технадзор с бодуна за бутылку согласовывал открывание форточки или двери в нужную сторону.
Как в анектоде про мента и столб...
Нормы - нормами, но здравый смысл быть должен? А если у меня дверь раздвижная, купе или вообще роллеты?
На чем основывается требование необходимости открывания двери в конкретную сторону?
При взрыве или хлопке, если она не сплошная, так стекла вылетят, а сплошная - с петлями выносит на фиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitjan
сообщение 24.6.2010, 15:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.5.2008
Из: Калининград
Пользователь №: 18305



Так такие же как тот технадзор нормы и пишут. С будуна вспомнил что у него на кухне дверка во внутрь открывается, и... на бумагу.
Раздвижные - раздвигатся в сторону кухни laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 24.6.2010, 16:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.
ОСНОВНАЯ МОЩЬ УДАРНОЙ ВОЛНЫ в случае если дверь открывается во внутрь уйдет в окно а не в помещение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.6.2010, 16:52
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



в жилье и в иных помещениях с ограниченным числом людей из соображений ПБ двери должны открываться внутрь. объяснение - чтоб открытие двери не оказалось заблокированным чем-то упавшим снаружи. а на путях эвакуации, т.е. там где идет МНОГО людей типа подъезды, проходные и т.д. - там да, должны открываться наружу чтоб избежать давки. это я помню со школьных уроков по ГО и ВД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 24.6.2010, 20:18
Сообщение #9


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(мурад @ 24.6.2010, 17:45) *
ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.
ОСНОВНАЯ МОЩЬ УДАРНОЙ ВОЛНЫ в случае если дверь открывается во внутрь уйдет в окно а не в помещение

Уверен? А если балкон застроен кирпичном и тройной стеклопакет? Балкон знаешь как летает! И что лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.6.2010, 21:17
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Тему в "Маму дорогую!".

Читать пост 3 с поправкой в посте 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.6.2010, 7:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



А кто закрывает эти двери? Что они есть, что их нет ( порой их даже и нет). rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.6.2010, 7:50
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



GASPAR, на моей памяти эт вторая тема где Вас беспокоют закрытые двери smile.gif
Но автора интересует нормативное обоснование, а шо потом квартиросьемщик будет с дверью делать уже другой вопрос. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсончик
сообщение 25.6.2010, 9:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911



Большое спасибо всем за ответ!
Первая мысль была- поискать это в СП 1.13130.2009, а вот о существовании СП 4.13130.2009 даже не знала. Посмотрела, действительно п.5.1.11, в сторону кухни!
Спасибо, выручили! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных