> ремонт элеваторного узла
Гость_klif_*
сообщение 25.6.2010, 13:34
Сообщение #1





Guest Forum






При ремонте элеваторного узла выявлено: стакан под термометр врезан на весь диаметр трубы д. 50мм т.е. пространство между стаканом и стенками трубы очень заросло отложениями. Подскажите на какую глубину должен врезаться стакан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.6.2010, 13:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



До центра трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 25.6.2010, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(jota @ 25.6.2010, 13:53) *
До центра трубы.

а вроде бы 2/3 диаметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.6.2010, 19:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата: из "ПРАВИЛ эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей"
Гильзы термометров должны устанавливаться:
на трубопроводах диаметром 70-200 мм наклонно к оси трубопровода против течения потока или вдоль оси трубы в колене трубопровода;
на трубопроводах диаметром менее 70 мм в специальных расширителях;
на трубопроводах диаметром более 200 мм перпендикулярно оси трубопровода.
Вывод: В трубопровод Ду50 гильзу врезать было нельзя без монтажа расширителя. Остальное - вторично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 25.6.2010, 21:35
Сообщение #5





Guest Forum






Пока литературу искал ответ уже был дан. Браво "испытатель", очень точно и емко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_klif_*
сообщение 28.6.2010, 14:46
Сообщение #6





Guest Forum






Мужики спасибо! Моя старая седая голова забыла заглянуть в Правила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных