Полная версия этой страницы: 
ремонт  элеваторного узла
  
 
 
  При ремонте элеваторного узла выявлено: стакан под термометр врезан на весь диаметр трубы д. 50мм т.е. пространство между стаканом и стенками трубы очень заросло отложениями. Подскажите на какую глубину должен врезаться стакан?
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 25.6.2010, 13:53) 

До центра трубы.
а вроде бы 2/3 диаметра
 
 
 
 
  испытатель
  25.6.2010, 19:29
  
 
  Цитата: из "ПРАВИЛ эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей"
Гильзы термометров должны устанавливаться:
на трубопроводах диаметром 70-200 мм наклонно к оси трубопровода против течения потока или вдоль оси трубы в колене трубопровода;
на трубопроводах диаметром менее 70 мм в специальных расширителях;
на трубопроводах диаметром более 200 мм перпендикулярно оси трубопровода.
Вывод: В трубопровод Ду50 гильзу врезать было нельзя без монтажа расширителя. Остальное - вторично
 
 
 
  Владимир Борисович
  25.6.2010, 21:35
  
 
  Пока литературу искал ответ уже был дан. Браво "испытатель", очень точно и емко.
 
 
 
 
  Мужики спасибо! Моя старая седая голова забыла заглянуть в Правила.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.