|
  |
Разводка К1 через стену. |
|
|
|
2.8.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 14:55)  Ребята не знаю смеяться или плакать))) но звонила эта тётка говорила, вернее орала что то про 3,5л/с и про то что 100мм до 75 литров пропускает. у меня взрыв мозга((( какого хрена она на меня орёт??? Пардон, но это ваши внутренние дела. Я бы рекомендовал для начала разобраться в вопросе. Какой вы расход насчитали для ввода?
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
вот такой 10,66 л/с
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 15:01)  вот такой 10,66 л/с это с учетом пож. расхода? При таком расходе скорость в ВЧШГ Ду100 составит чуть менее 1,4м/с. Минаев с Карелиным рекомендуют при таком Ду всаса скорость 0,7-1м/с. Какова длинна ввода? Какой гарантированный напор в точке врезки? Сколько потери до насосов?
Сообщение отредактировал Young - 2.8.2010, 14:12
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(NezZayka @ 29.7.2010, 13:43)  хотя просили и говорили про общий ввод и про оплату при подключении. А на своем рисуночке его найдите. Ибо нет у вас его. И еще- в профиле у вас Москва, объект в Москве? Ибо про полиэтилен можно сразу забыть в этом случае. Запомните- идин адрес- один ввод и учет, сразу за стенкой. А потом уж узлы учета всяких субабонентов. Это звучит банально,но осязается не сразу.И не считайте трубопроводы ввода самим вводом, узел с водомерной вставкой сюда тоже входит и без него никто с вами разговаривать вообще не будет. Как в вашей квартире- членов семьи полно,но дверь и замок в ней одни. Если помогло- гоните фото в малинник.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
это без учета пожарки и спринклеров тоже нет (знаю что на пожарку до 3м/с а на спринклер до 10м/с), Длинна ввода неизвестна но предполагаю что 15м по старому ГП смотрю, напор по ТУ разрешенный 10м, потери до насосов это где можно посмотреть (это гидрорасчет? пока его нет, неспеваю)
З.Ы.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 14:55)  ....но звонила эта тётка говорила, вернее орала что то про 3,5л/с и про то что 100мм до 75 литров пропускает. у меня взрыв мозга((( какого хрена она на меня орёт??? Если Вы объясняете ей так же как здесь, то не мудрено, что она уже шумит на Вас. Я прошу Вас покорректнее себя вести здесь.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 15:24)  это без учета пожарки внутреннего пожаротушения нет? Вы уверены? Сеть рассчитывается на полный расход=х.п. расход + расход на пожаротушение Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 15:24)  спринклеров тоже нет (знаю что на пожарку до 3м/с а на спринклер до 10м/с) 10м/с на напоре, на всасе - 3м/с Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 15:24)  Длинна ввода неизвестна но предполагаю что 15м по старому ГП смотрю, напор по ТУ разрешенный 10м, потери до насосов это где можно посмотреть (это гидрорасчет? пока его нет, неспеваю) вам нужно потери посчитать
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Цитата(инж323 @ 2.8.2010, 15:19)  А на своем рисуночке его найдите. Ибо нет у вас его. И еще- в профиле у вас Москва, объект в Москве? Ибо про полиэтилен можно сразу забыть в этом случае. Запомните- идин адрес- один ввод и учет, сразу за стенкой. А потом уж узлы учета всяких субабонентов. Это звучит банально,но осязается не сразу.И не считайте трубопроводы ввода самим вводом, узел с водомерной вставкой сюда тоже входит и без него никто с вами разговаривать вообще не будет. Как в вашей квартире- членов семьи полно,но дверь и замок в ней одни. Если помогло- гоните фото в малинник.  Адрес один но 3 хозяина (коммуналка)), беру ВЧШГ Москва любит знаю, фотку загоню)
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Цитата(OlgaO @ 2.8.2010, 15:28)  Если Вы объясняете ей так же как здесь, то не мудрено, что она уже шумит на Вас. Я прошу Вас покорректнее себя вести здесь. Тетя это не заказчик, это она просто шарит в этом деле, она не спрашивала она говорила.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 15:39)  Тетя это не заказчик, это она просто шарит в этом деле, она не спрашивала она говорила. мне все равно кто эта женщина.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Хоть 10 хозяев- адрес один. Двойной ввод , как вы и нарисовали,но далее один учел с водомерной вставкой. Она идет в коммерческий учет для договора. А вот после онного узла(и трубопроводов ввода и узла водомерного) уже хоть на сколь угодно делите- это будут уже внутриабонентские разборки. И субчиков не стоит излишне плодить- при сдаче замучаешься требуемый с каждого пакет документов собирать(каждому разобъясни и с раза третьего как минимум после многократных исправлений в них, принесут и там еще куча выплывет мороки) и это более бюрократически морочно, чем просто выполнить проект и сделать СМР со всеми согласованиями.
Пысы. Только пожарка типа Аупт может отойти до водосчетчика,но там свои песни и клапана и заморочки вобщем. И это. Еще. Расходы так не суммируют. Так только всякие администраторы складывают и потом говорят, что мол проектировщик ошибся арифметически. У вас максимумы потребления совпали?
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:46
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
У зака есть тетея которая шарит в наружке, но заказ отдает тем кто совсем не шарит в внутрянке... Классный тандем
|
|
|
|
|
2.8.2010, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Цитата(OlgaO @ 2.8.2010, 15:42)  мне все равно кто эта женщина. а как бы Вы реагировали? Если бы Вам позвонила незнакомая женщина, и стала кричать в трубку, потом бросила её. а ты сидишь и не понимаешь что это было?
|
|
|
|
|
2.8.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 15:58)  а как бы Вы реагировали? Если бы Вам позвонила незнакомая женщина, и стала кричать в трубку, потом бросила её. а ты сидишь и не понимаешь что это было? Точно не орала бы на форуме АВОК об этом
|
|
|
|
|
2.8.2010, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
а я и не ору, я плачу.
Значит если есть пожаротушение (пожарный водопровод пожарные краны 2х5,2=10,4 л/с (37,44 м3/ч)) то можно скорость до 3м/с и тогда брать трубу 100мм на вводе?
|
|
|
|
|
2.8.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Vict @ 2.8.2010, 15:46)  У зака есть тетея которая шарит в наружке, но заказ отдает тем кто совсем не шарит в внутрянке... Классный тандем  Откуда Заку знать что там в глубине фирмы. При подписании договора специальный человек, занимающийся договорами, разве что пяткой в грудь не бил - об огромном опыте и прочая и прочая, и по деньгам похоже меньше попросил, хотя так по разному бывает. Если этот специальный человек хорошо СВОЕ дело знает, то могли и нормальные деньги взять.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 15:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Const82 @ 2.8.2010, 15:13)  Откуда Заку знать что там в глубине фирмы. значит тупой зак. Я первому попашему могу заказать ремонт гаража индивидуального, но что бы целое СТО(с прибамбахами) с тремя хозяевами, запроектировать...
|
|
|
|
|
2.8.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
10,65+10,4=21,05л/с
1. Ф125х11,4, Фвн=102,2 v=2,57м/с потери 1000i = 59,78 !!!
2. Ф110х10 Фвн=90,0 v=3,31м/с потери 1000i = 109,67 !!!!
3. Ф225х20,50 Фвн=184,0 v=0,79м/с потери 1000i = 3,61
|
|
|
|
|
2.8.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Vict @ 2.8.2010, 16:41)  значит тупой зак. Я первому попашему могу заказать ремонт гаража индивидуального, но что бы целое СТО(с прибамбахами) с тремя хозяевами, запроектировать... Тем не менее факты вещь упрямая. Отдал веть. Допустим тупой, но при такой тупости откуда у него деньги на целое СТО. А если есть деньги, значит должен понимать к чему приведет экономия на проекте. Возможно субподряд, но маловероятно.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Моя ситуация: до меня здесь работал парень но он всех послал и ушел посочувствовав мне, а до него они отдавали ВК на фирму, вот и всё, заки (именно заки т.к. 3 объекта у меня) то старые остались, привыкшие...
и что скажете про подбор труб и про потери?
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 15:54)  3 объекта у меня  Цитата и что скажете про подбор труб и про потери? дык кто ж его знает, данные то только у вас...
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
408 пост там подбор написан труб для ввода. а то что Вы много уважаемый мной Vict, простите за выражение "стреляетесь", вспоминаете как сами после института несли ношу многих объектов, или это как обычно вы смеётесь?)
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:16
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 16:07)  408 пост там подбор написан труб для ввода. эт совсем не подбор, а просто цифири. Для подбора надо определиться сколько все таки вводов, расходы потребные и расчитать местные сопротивления. Этого мы не знаем, а то что вы пользуетесь прогами, но не понимаете что вам проги выдают - я тут пас. Цитата а то что Вы много уважаемый мной Vict, простите за выражение "стреляетесь", вспоминаете как сами после института несли ношу многих объектов, или это как обычно вы смеётесь?) и смеюсь как обычно, и нош непосильных на себя не брал, бо чувство самосохранения посильнее и было и есть
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Подозреваю, что Vict нес совсем другую ношу. А значек понять можно, представте себя на месте Заков Ваших. Которым потом сдавать ЭТО придется. Ну формально экспертизы проходит Зак.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Vict @ 2.8.2010, 17:16)  и смеюсь как обычно, и нош непосильных на себя не брал, бо чувство самосохранения посильнее и было и есть  Вы предлагаете девушке успокоиться и заняться ускоренно самообразованием? Когда придут увольнять - спокойно уволиться. Или сразу искать другое место?
Сообщение отредактировал Const82 - 2.8.2010, 16:27
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Цитата(Vict @ 2.8.2010, 17:16)  ... а просто цифири. Для подбора надо определиться сколько все таки вводов, расходы потребные и расчитать местные сопротивления. Этого мы не знаем, а то что вы пользуетесь прогами, но не понимаете что вам проги выдают - я тут пас.... это на один ввод и вроде расходы там указаны, а я пользуюсь не прогами а формулой и вроде понимаю что считаю, просто советуюсь в Вами). на проги денег нет у директора. и вот еще: ведь гидравлический расчет не будет отличатся у этих 3х схем??? достаточно да не будет или нет будет)
Прикрепленные файлы
3.JPG ( 66,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(NezZayka @ 2.8.2010, 17:30)  и вот еще: ведь гидравлический расчет не будет отличатся у этих 3х схем??? достаточно да не будет или нет будет) что это такое? каким боком тут гидравлический расчет?
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Const82 @ 2.8.2010, 16:23)  Вы предлагаете девушке успокоиться и заняться ускоренно самообразованием? от ускоренного самообразования получается каша в голове.... шо и наблюдаем.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
ну да месяц прошел, а я все никак ( а про гидрорасчет это просто вопрос меня заинтересовал, ну я думаю не будет отличатся!
|
|
|
|
|
2.8.2010, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
NezZayka если смотреть логически, гидрорасчет от чего зависит? Диаметр, длина, материал трубы, расход, тип жидкости. Если все эти показатели одинаковые- значит и результат будет одинаков.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|