> Реле перепада давления для контроля работы вентилятора, как правильно выбрать?
Артем Владимиров...
сообщение 2.7.2010, 0:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63288



Здравствуйте, У меня вопрос как правильно подобрать реле перепада давления для контроля работы вентилятора?...Какие тех.данные вентилятора помогут правильно подобрать реле?
Причина редактирования: автор, в другой раз формулируйте вопрос на русском языке если хотете чтоб вас понимали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.7.2010, 20:47
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну вот, так чуть понятнее. Тогда так - если реле ставится для контроля включения вентилятора и целости ремня, то диапазон срабатывания реле выбирайте соответствующий минимальному рабочему давлению вентилятора. Главное чтобы замкнулись контакты при появлении перепада.
Если для контроля направления вращения, то установка реле должна быть процентов на 35 - 40 от рабочей точки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.7.2010, 7:54
Сообщение #3





Guest Forum






По идее величину давления на которое нужно настроить датсчик должен выдать проектировщик ОВ. Однако с этим делом часто бывают сложности (попросту говоря они не знають).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Владимиров...
сообщение 22.7.2010, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63288



Я не могу разобраться по каким именно характеристикам подбирается реле для контроля включения вентилятора:
Вентилятор П:
Наружное давление - 500 Ра
Внутренние давление - 326 Ра
Динамическое давление - 71 Ра
Вентилятор В:
Наружное давление - 220 Ра
Внутренние давление - 56 Ра
Динамическое давление - 71 Ра
Секция нагрева:
Потеря давления воздуха - 36 Ра
Потеря давления жидкости - 8,1 кРа
помогите разобраться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 22.7.2010, 16:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Артем Владимирович, а может не стоит Вам заниматься автоматизацией этой установки. Ну наймите Вы специалиста, который знает что, как, зачем и почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.7.2010, 22:19
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, если имея ответы и приведенные данные всё равно невозможно разобраться, то присоединюсь к cauto
И совет, либо не используйте "кривые" переводы, либо не переводите самостоятельно техданные. Приводите как на шильдике или в паспорте. Техперевод - штука жёсткая, лирики и угадайки не любит.

Сообщение отредактировал Skaramush - 22.7.2010, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.7.2010, 23:15
Сообщение #7





Guest Forum






Мне тоже интересно мнение грамотных людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.7.2010, 6:53
Сообщение #8


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Boris Blade @ 3.7.2010, 8:54) *
По идее величину давления на которое нужно настроить датсчик должен выдать проектировщик ОВ. Однако с этим делом часто бывают сложности (попросту говоря они не знають).


Интересно, что это за проектировщики, если и этого не знают? В странном месте работаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.7.2010, 7:56
Сообщение #9





Guest Forum






Там уже не работаю, да и ничего особенного для небольших компаний, это чаще норма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 23:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных