Цитата(daddym @ 21.12.2010, 19:16)

Ну как правило у низковольтного транса сопротивление обмотки достаточно заметное, да и линия приличной длинны, вот и работает метод уменьшения номиналов.
Вы про транс 10/0,4кВ; 50кВА и воздушку 25 кв.мм алюминьки, длиной 500 метров в садоводстве?
Там и межфазные к.з. определяются в качестве мощной нагрузки. Провода гудят, греются, охлаждаются воздухом, но предохранители на выходе транса фиг сработают. Разве что провод обгорит и цепь к.з. разорвётся. Про однофазные даже страшно подумать....
Цитата(daddym @ 21.12.2010, 19:16)

Кстати замечательная засада - ИБП в линии. От него как правило линия короткая и с малым сопротивлением, да еще и выходной каскад с очень низким сопротивлением.
И в чём там засада? Сгорит ваш выходной каскад при к.з., никакой автомат не успеет сработать. Полупроводник быстрее "пыхнет", если не защитить особыми предохранителями для защиты полупроводников.