название СанПина и область применения существенно отличаются, не опечатка ли это?
название: "Гигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов
и других лечебных стационаров"

область применения п.1.2 : "Санитарные правила предназначены для учреждений здравоохранения и других организаций по оказанию медицинской помощи населению в больницах, родильных домах, дневных стационарах и других лечебных учреждениях (далее - лечебные учреждения) независимо от их принадлежности и форм собственности"
Не предполагалось ли написать - других лечебных стационаров?
Вопрос поднимаю, потому что для поликлиники было выполнено резервное ГВС только на отделение дневного стационара. Пришло замечание - выполнить полное резервирование ГВС поликлиники в соответствии с п.5.4.
А нагрузка на ГВС 120кВт.... ставить проточный электроводонагреватель такой мощности?...
Сперва все таки хотел разобраться, не опечатка ли это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.7.2010, 10:45
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(exe.34 @ 9.7.2010, 10:34) *
Не предполагалось ли написать - других лечебных стационаров?
не предполагалось, т.к. в п. 5,4 есть перечисление в каких помещениях делать резерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 9.7.2010, 11:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



если привести пункт 5.4
5.4. Для вновь строящихся и реконструируемых лечебных учреждений на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение. Для существующих учреждений в качестве резервного источника устанавливаются электроводонагревательные устройства непрерывного действия в санпропускниках, предоперационных и родовых залах, процедурных, перевязочных, отделениях новорожденных и детей до 1 года, ванных, санитарных комнатах, моечных, буфетах, буфетах-раздаточных, пищеблоках и других функциональных помещениях, требующих соблюдения особого противоэпидемического режима.
В моем случае - новое строительство и я так понимаю надо предусмотреть полное резервирование ГВС(

Сообщение отредактировал exe.34 - 9.7.2010, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.7.2010, 14:24
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



exe.34, представьте себе что врач, пусть будет педиатр на приеме(т.е. не стационар), зимой, при темп. воды 3 гр. моет руки после каждого осмотра. Я уж не говорю про перевязочные или даже проктолога smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.7.2010, 17:00
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



полное резервирование не значит все 120 кВт....Этого нигде не написано...Водонагреватели могут быть подобраны на минимальные требования к горячей воде...Не комфортные...Так чаще всего и бывает...И, по-факту, не обязательно проточные...По согласованию с СЭС можно и накопительные...Так тоже часто принимают и СЭС не возражает...
Закладывать кабели "с руку" - это неоправдано экономически для резервного ГВС...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ok666
сообщение 7.1.2012, 18:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9916



а что подразумевается под резервным ГВС? авария или ремонт на наружных сетях? т.е. достаточно поставить бойлер на случай аварии на сетях? или всетаки водонагреватели у каждой водоразборной точки на случай аварии или ремонта на внутрянке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных