Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ситуация с градирней, что будет зимой?
M.Mar
сообщение 17.12.2008, 17:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(vadim999 @ 17.12.2008, 15:38) [snapback]329791[/snapback]
Не знаю как в сердце Главного механика отзовется Ваше "прокукарекать ", когда в системе охлаждения компрессоров, через пол года потекут уплотнения и сальники. На всякий случай держитесь по дальше, даже, если его еще нет. Искренне, Ваш. Дважды бывший. "Технадзор" от инвестора; машинист турбокомпрессорного цеха.

Что сделает гликоль уплотнениям системы охлаждения компрессоров? Буду благодарен за ссылки на источники (тек. документацию к компрессорам).
А первым умрет от ужаса мотор насоса, когда поймет, что вместо воды его насос качает 45%-й гликоль.
Об этом тоже стоит предупредить завод, но тут уж вряд-ли турецкие коллеги станут что-то делать.
Это из тех проблем, которые решают по мере поступления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.12.2008, 18:01
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Главный механик не дурак. Он знает, что для гликоля нужны другие насосы и уплотнения. Ну а что я могу сделать? Я простая Белка, я живой компрессор-то тут второй раз в жизни увидела, а мне такие задачи поручают решать. Ведь если раствор не делать, а оставить воду, то все нафик замерзнет и плакали наши градирни, купленные за бешеные деньги, я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.12.2008, 18:06
Сообщение #33


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Правильно sad.gif
Ставьте промежуточный теплообменник между компрессорами и градирней. Ничего умнее навскидку на вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2008, 18:22
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А есть место возле охладителей на дополнительные?
Ведь ,как ясно из темы, это технологический холод.Он и в абсолютноминимальную температуру на улице будет нужен.Т.е. концентрация гликоля д.б. ближе к 50%, а это существенное увеличение площади охладителей и огроменный Т/О и насосы(другие!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 17.12.2008, 19:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Простая Странная Белка - вы явно не прочитали мой пост, позвоните мне поговорим по вашей проблеме.
Можо все решить без сложностей.
(812) 5673471.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.12.2008, 19:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Нестор @ 17.12.2008, 19:07) [snapback]329883[/snapback]
Простая Странная Белка - вы явно не прочитали мой пост, позвоните мне поговорим по вашей проблеме.
Можо все решить без сложностей.
(812) 5673471.

Я прочитала, только не поняла ничего biggrin.gif И опять же повторяю, что ставить частотники, менять вентиляторы никто не будет. И опять же как застраховаться от выключений электричества (а они обязательно будут)? Вот вырубят зимой и что будет?
В любом случае письмо в руководство завода про гликоль я уже заслала, если появятся еще вопросы, обязательно позвоню. smile.gifВ мануале кстати написано, что для защиты от замерзания надо гликоль в контур заливать.
Места на дополнительные градирни нету, кровля компрессорной и так чуть живая. Блин, это ж надо было такую кашу заварить. Всё, что можно было сделать через ж..., они сделали. Морозной зимой продукцию видимо выпускать не будут...

Сообщение отредактировал Vano - 12.2.2009, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 18.12.2008, 0:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Попоробую объяснить.
Как я понял, поправьте если не так, существующая система расчитана на охлаждение воды от компрессорных установок. Видимо кому-то очень не хотеллось фильтровать воду перед подачей ее в рубашки охлаждения КУ. И заморачиваться с описанием переодических чисток теплопередающих поверхностей. Поэтому выбрали систему с замкнутым (чистым) контуром. Чистый контур Испарительный охладитель - теплообменники компрессорных установок можно заполнить и не водой, а спиртом, раствором этиленгликоля и т.п. незамерзающими теплоносителями. Тут все понятно. А вот испарительная часть этого охладителя зимой- морока - если часто останавливаются на неопределенный срок и еще отключают электроэнергию, то очень плохо. В нижней части этого устройства находится емкость с водой, откуда вода насосом, который интегрирован в установку, направляется на сопла, расположенны над теплообменным пучком. Здесь вода разбивается на капли и стекает по поверхности пучка вниз навстречу потоку воздуха, подаваемому вентилятором. Вот эта вода и может замерзнут и не только в нижней части ИО, но и в трубопроводах, насосе и форсунках. "Умные" иноземцы устанавливают электронагреватели. Понятно, что при отключении электроэнергии они безполезны и все померзнет. Да, конечно, пучек останется целым (внутри может быть незамерзающая жидкость), а вот емкость может и промерзнуть ну и конечно коммуникации обеспечивающие подачу воды могут полопаться.
Поэтому совет. Остается только одно делать емкость с водой не под пучком, а внутри помещения компрессорной, на магистралях не ставить обратных клапанов, расположить трубопроводы с уклоном в сторону помещения, форсунки расположить в коллекторе таким образом, что бы вода из него при остановке насоса вытекала. Т.е. обеспечить сбор всей воды потребной для работы этой системы внутри помещения. (там даже при отключении электричества достаточно долго будет тепло).
Отмечу, что правильно подобранное под летний режим работы устройство испарительного типа (градирня или испарительный охладитель) зимой будет иметь охлаждающую способность (тепловой поток) в 2,5 -3 раза больше, чем летом. Вода при охлаждении, если не регулировать подачу воздуха в эти аппараты, может и замерзнуть или вовсяком случае, начнут появляться сосульки и наросты льда в застойных местах (обычно этот процесс нарастает лавинно). Регулировать подачу воздуха надо обязательно. У на не Турция и даже не Италия. Тем более что частотный регулятор не бог весть какая невидаль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 18.12.2008, 1:04
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(Нестор @ 17.12.2008, 23:07) [snapback]330008[/snapback]
...Регулировать подачу воздуха надо обязательно. У на не Турция и даже не Италия. Тем более что частотный регулятор не бог весть какая невидаль.

На моторе вентилятора Вашей градирни установлен термистор (см. PTC thermistor в спецификации), который защитит мотор от перегрева на низких оборотах при частичной нагрузке. Можете смело рекомендовать установить частотник.
Заодно клиент сможет посчитать окупаемость частотника при работе маленького 7.5-киловаттного мотора на неполной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.12.2008, 9:47
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То M.Mar Дата Вчера, 17:43
Что сделает гликоль уплотнениям системы охлаждения компрессоров? Буду благодарен за ссылки на источники (тек. документацию к компрессорам).


Как бывший машинист турбокомпрессорного цеха представляю в общих чертах устройство компрессоров их узлов и агрегатов. Касаемо данной темы эти знания имеют не самое главное значение. Не исключаю возможности отсутствия различных уплотнений и сальников с системе охлаждения данных ком-ров.
Даже, как бывший "Технадзор", не смог пройти мимо грубейшего нарушения основного принципа. Ни один, супер-пупер генпроектировщик не в праве изменять условия эксплуатации оборудования, без согласования этих изменений с фирмой-изготовителем. Что и пытался донести в мягкой форме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 18.12.2008, 10:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Мы ничего не изменяли, у нас вообще в проекте чиллер был наружного исполнения кажется. Генподрядчик самовольно заменил оборудование, не подумав и не согласовав с нами. Заказчик не глядя подписали. Вот теперь и имеем всю эту красоту. У меня нет опыта проектирования компрессорных и градирен. И моей квалификации недостаточно, чтобы доходчиво объяснить Заказчику во что они вляпались и тем более для того, чтобы рассказать без бумажки всё, что написал Нестор. Я просто не представляю, как технически можно решить перенос ванны с водой в помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 18.12.2008, 10:20
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 1:04) [snapback]330025[/snapback]
Заодно клиент сможет посчитать окупаемость частотника при работе маленького 7.5-киловаттного мотора на неполной нагрузке.

Частотник не снижает энергопотребление вентилятора, из-за низкого КПД преобразователя. Для экономии лучше использоватьть многоскоростной электродвигатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.12.2008, 13:31
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Ну, во первых, давайте успоимся, не так все ужасТно. Кажется, Вас все любят, и даже я, кроме понедельников. И главное, проблемка плавно перетекла из инженерной плоскости, в плоскость "административного ресурстса".
Вот, Вы пишите. "Генподрядчик самовольно заменили оборудование, не подумав и не согласовав с нами. Заказчик не глядя подписали. Вот теперь и имеем всю эту красоту. " Прекрасно. Так и отписать это ипонцам, и в копии подрядчику, что проектировалось так, по факту монтажа этак указать сылки на документы и приложить фотки, и закончить всякими бла-бла: снимаем всякую ответственость, исправления за счет редисок, угроза срыва сроков ввода завда. Короче,только по формальному признаку. Пускай Заказчики репы чешут. Бабло-то ихнее. Да, понимаю, что эта "парочка", те есчо мафиози, и распил с раскатом бабла у них в крови, дак эта проблемка (как их пробить) уже забота Ваших боссов. Так, что готовте свои начальников нисать письмо. А пока сия канцелярия будет пробуксовывать,- с тихой грустью, разберетесь с техникой. Такие ходы проверены rolleyes.gif Кстате, а у заказчика "явка" на заводе или в городе?

Про инженерку. Нестор, в принципе, все правельно отобразил. За "в 2,5 - 3,0 раза больше", +1. Попросите у него, повесить картинку, считайте, к Вашей просьбе, присоединился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 18.12.2008, 13:42
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Странная Белка @ 18.12.2008, 11:02) [snapback]330097[/snapback]
Я просто не представляю, как технически можно решить перенос ванны с водой в помещение.

Белка, внимательно прочитайте, что написал Нестор - фактически это инструкция.
Надо действительно знать тонкости, подрядите на этот узел толкового эксплуатационщика - пусть эскизы нарисует.
В таком виде, как Вы представили, будет авария, Ваше беспокойство обосновано.
Я такую работу выполнял в металле лет 20 назад при монтаже испарительных конденсаторов. Повозиться пришлось. Например, были увеличены в 3 раза диаметры трубопроводов слива воды из поддона аппарата в водяной бак (который в помещении). А при тепрературе ниже +3С воду можно было останавливать - для охлаждения вполне хватало вентиляторов.
Михаил

Сообщение отредактировал kord - 18.12.2008, 13:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2008, 13:54
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



К посту Вадима999 дополнением.
Еще и самовольно ,без согласования с проектировщиком, нельзя менять оборудование.Это прокол подрядчика и Зака.
Но.Есть и худшее- проетировщики не учли необходимость работы и останова этой установки в ХП.Это прокол.
Куды бечь: Применить такие же охладители,поставив дополнительно несколько, возможно.Т\О докупить.Но насос купленный ранее для этого контура не пройдет и .. надо искать место его применения.И покупать новый.
Это из хоз. и административных аспектов работы ИТН по этому вопросу.
Комплекта вопросов шкафов электро и автоматизации даже не касаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 18.12.2008, 17:06
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



vadim999 "Про инженерку. Нестор, в принципе, все правельно отобразил. За "в 2,5 - 3,0 раза больше", +1. Попросите у него, повесить картинку, считайте, к Вашей просьбе, присоединился"
График не вывешу, а табличку пожалуста.
Смысл следующий:
Испарительное устройство охлаждает воду 120т/час, вода имеет начальную температуру +32 С, значения отводимого теплового потока приведены для разных температур окружающей среды. Если принять тепловой поток, получаемый при +20С за единицу, то при -20С тепла такое устройство от воды с температурой +32 может отобррать в 2,62 раза больше.
Теперь о регулировании устройств испарительного охлаждения расходом воздуха.
Если мы хотим поддерживать расчетный режим температур по воде и иметь постоянный тепловой поток, то должны уменьшать расход воздуха от 100% летом до 33% при -20 С , а если зима суровей то еще ниже.
Теперь о последней строчке с температурами воды на выходе из устройства (после охлаждения).
Это рассмотрен случай, когда никто не хочет морочиться с частотниками, двухскоростными двигателями, щитами и прочими ухищрениями описанными в инструкции по эксплуатации на случай отрицательных температур воздуха, т.е. включли и забыли. При положительных температурах все вроде и хорошо снижается температура воды подаваемая на охлаждение оборудования. Но вот при воздухе -10 С вода уже +9,7 а при -20С - меньше +5С. Из практики да и в книжках о градирнях это пишут, если вода из градирни идет с температурой менее +15 то возможно обмерзание.
Причем выше рассмотрен вариант, когда тепловая нагрузка стабильна, а если она временами снижается то ... ждите все может замерзнуть при еще более высоких температурах. Понятно что опасность будет только при температурах воздуха 0С и ниже. rolleyes.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  холодное_время.JPG ( 40,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 18.12.2008, 17:48
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Если я правильно понимаю, то последнее сообщение уважаемого Нестора относится к открытой градирне.
Учитывая возможности сухого охлаждения в питерском климате и, как дополнительный бонус, разделение контуров, не выгоднее ли применять закрытые градирни? Разница в цене должна быть перекрыта довольно быстро преимуществами в эксплуатации.
Говоря проще, идея брызгаться водой в тридцатиградусный мороз вызывает у меня сомнения.
Но пользователю открытой градирни ничего другого не остается. Иначе его компрессора, или что он там охлаждает, сгорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.12.2008, 18:13
Сообщение #47


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 17:48) [snapback]330362[/snapback]
Учитывая возможности сухого охлаждения в питерском климате и, как дополнительный бонус, разделение контуров, не выгоднее ли применять закрытые градирни? Разница в цене должна быть перекрыта довольно быстро преимуществами в эксплуатации.
Говоря проще, идея брызгаться водой в тридцатиградусный мороз вызывает у меня сомнения.
Но пользователю открытой градирни ничего другого не остается. Иначе его компрессора, или что он там охлаждает, сгорят.

Странная Белка, о какой тепловой мощности идет речь в твоем случае? какие расчетные параметры теплоносителя и какие расчетные параметры (максимум и минимум) окружающего воздуха?
Как во вложенном файле 850 кВт, 40/30 температура по мокрому термометру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2008, 18:18
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 17:48) [snapback]330362[/snapback]
Если я правильно понимаю, то последнее сообщение уважаемого Нестора относится к открытой градирне.
Учитывая возможности сухого охлаждения в питерском климате и, как дополнительный бонус, разделение контуров, не выгоднее ли применять закрытые градирни?

А уже купленные куда?Белкиных возможностей должностных не хватит,это уровень директора проекта или руководителя по инжсистемам от Зака, т.е. почти тот же замдиректора проекта по инженерке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 18.12.2008, 18:38
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(инж323 @ 18.12.2008, 17:18) [snapback]330377[/snapback]
А уже купленные куда?

С купленными градирнями, по-моему, уже все инженерные вопросы прояснились.
Вопрос мой, так же как и объяснения Нестора, носит общий характер.

Сообщение отредактировал M.Mar - 18.12.2008, 18:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 18.12.2008, 19:44
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



M.Mar - приведенное относится к любому испарительному устройству, т.е. к градирне и к испарительному охладителю. Просто так взять и отключить разбрызгивание воды на пучек и при этом надеяться, что все охладится, извенити, наивно! unsure.gif Теплоотдача при стекании пленки жидкости и движении воздуха разнятся в разы, если не на порядки и передать через одну и ту же поверхность одинаковое количество теплоты при сухом варианте использования такого аппарата потребует значительного увеличения расхода воздуха. Идея конечно красивая, но все надо проверять количественно. И сотавлять таблицы при каких температурах можно перехадить и все равно регулировать расход воздуха. что бы не переохладить оборудоваиие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 18.12.2008, 19:59
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 18:38) [snapback]330386[/snapback]
С купленными градирнями, по-моему, уже все инженерные вопросы прояснились.
Вопрос мой, так же как и объяснения Нестора, носит общий характер.


С купленными установками я уже объяснял. Надо сделать емкость (бак) внутри помещения, установить новый насос - тот, что стоит на купленном оборудовании может не обеспечить необходимый напор, чтобы поднять воду из помещения до форсунок, установить сливную магистраль большого диаметра для обеспечения надежного слива воды из поддона, снять арматуру поддержания уровня с установки и установить ее на емкость(бак) внутри помещения. Вот вобщем и все. Ну и опять о регулировании. Надо регулировать производительность вентиляторов. Иначе зимой все поморозят. даже при наличии незамерзающего теплоносителя в системе. Переохладят систему. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2008, 20:04
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот именно это и смущает.Человечий фактор.Вариантов угробить систему слишком много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 18.12.2008, 20:43
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Человеческий фактор можно перевести из разряда архи важный в разряд мало важный, путем установки нормальной системы автоматики, причем не слишком сложной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.12.2008, 20:47
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если это технологический холод, то и может быть.А в холоде КВ? Категорию для системы комфорта 1-ую бум делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 18.12.2008, 23:15
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Не уводите в сторону - разговор идет об охладении технологичекого оборудования. Системы КВ это другая проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.12.2008, 23:39
Сообщение #56


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(M.Mar @ 18.12.2008, 17:48) [snapback]330362[/snapback]
Говоря проще, идея брызгаться водой в тридцатиградусный мороз вызывает у меня сомнения.

У меня тоже.
Надо взять калькулятор и просчитать, какую мощность этот охладитель отдаст, будучи сухим, при полной мощности обдува и при +7С на улице.
Недостающую мощность (если она будет) перекрыть установленным дополнительно драйкулером. Ей-богу, это будет дешевле, чем все варианты, здесь предлагаемые.
В дальнейшем при наступлении холодов воду просто сливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 19.12.2008, 10:12
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ой. Написали-то сколько..Спасибо за участие в моей проблеме rolleyes.gif Я сейчас после корпоратива, просплюсь и начну во все это вникать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 19.12.2008, 14:44
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Цитата(Alex_ @ 18.12.2008, 23:39) [snapback]330482[/snapback]
У меня тоже.
Надо взять калькулятор и просчитать, какую мощность этот охладитель отдаст, будучи сухим, при полной мощности обдува и при +7С на улице.
Недостающую мощность (если она будет) перекрыть установленным дополнительно драйкулером. Ей-богу, это будет дешевле, чем все варианты, здесь предлагаемые.
В дальнейшем при наступлении холодов воду просто сливать.


С дополнительным АВО может быть вы и правы, но может проще вентилятор добьавить или обороты повысить на существующем, чем пучок увеличивать, ведь все равно, если ставить еще один АВО, так там будет и вентилятор. (эксплуатационщики не порадуются еще дополнительные соединения ..... mad.gif

Странная Белка "Я сейчас после корпоратива, просплюсь и начну во все это вникать." - это вам сильно повезло! С Новым Годом! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.12.2008, 14:45
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



[quote name='Alex_' date='18.12.2008, 23:39' post='330482']
В дальнейшем при наступлении холодов воду просто сливать.
[/quote]


И другим коллегам. (Читать со строгостью любещего отца.) Назовите мне эту благодатную страну (кусочек РФ), где РАЗ и произошло "наступление холодов" до апреля (мая). А как насчет РАЗ и разовый заморозок в октябре, или в середине мая. Ну, надоело об этом далдычить на всех форума. Приличный (думающий) зак (инвестор) с такими сливаниями, с порога пинком. А уж потом будет разбираться со всякими Вашими датчиками температуры нар.воздуха. и автоматикой, если воще буде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 19.12.2008, 14:58
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Вот именно, кто будет сливать, кто будет следить??А кто будет потом наливать?
Это вопросы, на которые ни на одном производстве вразумительно не ответят.
Из собственного опыта:
Если установлена градирня с автоматикой, поддерживающей температуру охлажденной воды, то ее включили и никто за ней не наблюдает. Только, если аварийная лампочка замигала, тогда вспомнили, что она вообще есть. И это при любой температуре на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 12:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных