> автоматизация ИТП, Критика приветствуется.
dpv2005
сообщение 24.1.2011, 13:10
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Santech.NIK @ 24.1.2011, 4:05) *
Хотелось бы поближе к железу в свете выше написанного. Совместимые исполнительные механизмы так же очень интересны. Вообще нужно "дешево и сердито". Ну или хотябы просто "сердито".

как я и говорил ранее можно сделать на любом PLC будь то дорогие импортные бренды: Trend, Delta Controls, Т.А.С, AUTOMATED LOGIC (ALC), Siemens, WAGO, Sauter, Johnson Controls, Honeywell либо наши сравнительно не дорогие КОНТАР, ТЕКОНИК и др.
Все зависит от конкретной ситуации: Цели, задачи, приоритеты деньги в конце концов.
И речь здесь не только о цене на конкретное оборудование (контроллеры) но также цены на ПО, затраты на программирование и т.д. Те кто все время работают с одним из контроллеров легко справятся с любой задачей на них, но при использовании до сих пор не юзанных девайсов, как минимум усложнит задачу и увеличат сроки, а значит и цену.

На счет датчиков исполнительных механизмов все еще проще берите любые удовлетворяющие по технологическим параметрам(диапазон измерений, допустимая погрешность, температура, давление, и т.д.) Можно выбрать туже, что и контроллеры большинство производителей наряду с электроникой выпускаю и датчики и ОУ. Главное что бы у них были унифицированные сигналы. Опять же это если теплотехники не заложили свои клапаны. Если так то вам нужно просто подобрать соответствующие приводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Santech.NIK_*
сообщение 24.1.2011, 17:21
Сообщение #32





Guest Forum






Просмотр предложений отечественных производителей контроллеров выявил 2х кандидатов для реализации теплопункта с открытым контуром отопления и двумя закрытыми контурами ГВС:
ОВЕН ПЛК 160, среда программирования CoDeSys, 17 т.р.
КОНТАР МС8.1, собственная среда КОНГРАФ (с возможностью графического программирования)), 21т.р.
Среды программирования к ним бесплатные.

Вопрос: кто-нибудь сталкивался с программированием контроллеров в этих средах? Насколько удобно работать в них? После беглого просмотра руководств создалось впечатление о слишком большой сложности реализации даже простого алгоритма в CoDeSys. КОНГРАФ же наоборот показался достаточно простой и удобной средой. Поделитесь мнением, пожалуйста.

Сообщение отредактировал Santech.NIK - 24.1.2011, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 24.1.2011, 17:44
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Santech.NIK @ 24.1.2011, 17:21) *
Просмотр предложений отечественных производителей контроллеров выявил 2х кандидатов для реализации теплопункта с открытым контуром отопления и двумя закрытыми контурами ГВС:
ОВЕН ПЛК 160, среда программирования CoDeSys, 17 т.р.
КОНТАР МС8.1, собственная среда КОНГРАФ (с возможностью графического программирования)), 21т.р.
Среды программирования к ним бесплатные.

Вопрос: кто-нибудь сталкивался с программированием контроллеров в этих средах? Насколько удобно работать в них? После беглого просмотра руководств создалось впечатление о слишком большой сложности реализации даже простого алгоритма в CoDeSys. КОНГРАФ же наоборот показался достаточно простой и удобной средой. Поделитесь мнением, пожалуйста.

CoDeSys — универсальный инструмент разработки прикладных программ для программируемых логических контроллеров на языках нескольких языках:
IL (Instruction List) Ассемблер-подобный язык
ST (Structured Text) Pascal-подобный язык
LD (Ladder Diagram) Язык релейных схем
FBD (Function Block Diagram) Язык функциональных блоков
SFC (Sequential Function Chart) Язык диаграмм состояний
FBD самый распространенный, на мой взгляд, т.к. сделан не для программистов, а для инженеров. (используется в с теми или иными отличиями в подавляющем числе оболочек программирования контроллеров как стандартных так индивидуальных)
в CoDeSys программируют например кроме Овенов WAGO, beckhoff и другие контроллеры.
Т.Ч. трудности в его использовании не вижу тем более что он условно бесплатный.
Опять же найти библиотеки уже с готовыми алгоритмами не праблема обратившись к производителем.
Тот же Овен должен помочь в этом.
Хотя на самом деле ничего сложного в этой задаче нет и любой хоть единожды сталкивавшийся с контроллерами НЕ "ГОЛОВОЙ" сможет это сделать за короткий срок

Про КОНГРАФ ничего сказать не могу, так как честно не сталкивался, но насколько я знаю в нем используется все тот же FBD (Function Block Diagram) Язык функциональных блоков.
Так что, по большому счету, разницы нет. Любой специалист сможет решить данную задачу и на одном контроллере и на другом.

Сообщение отредактировал dpv2005 - 24.1.2011, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 26.1.2011, 8:38
Сообщение #34





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



я тоже проектироовал открытую схему ГВС в г.Миасс - целый микрорайон. Почти весь город у них подключен по такой схеме. ТУ были в бумажном виде и уже не сохранились. В АОВ был установлен контроллер типа ECL. Диспетчеризация к сожалению почти нигде не реализуется, т.к. денег на неё всегда не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_laser_*
сообщение 26.1.2011, 10:00
Сообщение #35





Guest Forum






есть еще pixel от Сегнетикс (питер) - дешево и сердито. аналоговые входы по температуре унифицированные. сейчас у них и типовые для ИТП проекты есть. так что кто ищет тот найдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 26.1.2011, 10:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(VolosatovPA @ 26.1.2011, 8:38) *
я тоже проектироовал открытую схему ГВС в г.Миасс - целый микрорайон. Почти весь город у них подключен по такой схеме. ТУ были в бумажном виде и уже не сохранились. В АОВ был установлен контроллер типа ECL. Диспетчеризация к сожалению почти нигде не реализуется, т.к. денег на неё всегда не хватает.

1 А ПРИ ЧЕМ ТУТ АОВ?
2 ECL стоит не пять копеек т.ч. деньги видимо все таки были.
3 Если изначально делать нормально, то Диспетчеризация (тренды аварий, показания параметров возможность передать все куда либо и т.д.) идет как бесплатное приложение к нормальной системе.
4 По профессии вы видимо теплотехник, поэтому долго не буду объяснять все недостатки данного регулятора, подчеркиваю это не контроллер. Просто поверьте, что за такие-же бы деньги заказчик получил бы нормальную систему, которая и контролировала бы все параметры, а не только температуру перед теплообменником и после.

Цитата(laser @ 26.1.2011, 10:00) *
есть еще pixel от Сегнетикс (питер) - дешево и сердито. аналоговые входы по температуре унифицированные. сейчас у них и типовые для ИТП проекты есть. так что кто ищет тот найдет.

Вот уже что то более нормальное, а по цене наверняка гораздо выгоднее чем ECL.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.1.2011, 13:30
Сообщение #37





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



В данном случае, что выгоднее, это открытый вопрос.
Возьмем ECL и ПЛК с услугами программера. Что дешевле? Мне приходилось наблюдать за работой двух программистов в паровой котельной. Только стоимость их пребывания на объекте превышает стоимость контроллеров на каждый узел регулирования. Да, я видел проект на два водогрейных котла с ИТП с двумя ЛОГО. Он так и остался на бумаге. Как вы думаете, почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 26.1.2011, 14:28
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 26.1.2011, 13:30) *
В данном случае, что выгоднее, это открытый вопрос.
Возьмем ECL и ПЛК с услугами программера. Что дешевле? Мне приходилось наблюдать за работой двух программистов в паровой котельной. Только стоимость их пребывания на объекте превышает стоимость контроллеров на каждый узел регулирования. Да, я видел проект на два водогрейных котла с ИТП с двумя ЛОГО. Он так и остался на бумаге. Как вы думаете, почему?

Давайте более точнее Какой именно ПЛК, и что это за программисты которые вдвоем один контроллер программируют.
Для профессионала т.к. вопрос тривиальны, задача сведется максимум к копированию уже имеющийся проги с другого объекта и переопределения переменных.
И речь шла не о котельной, а о ИТП, а это значит, что есть большая вероятность других систем ОВ, ВК, и т.д., а значит эти системы могут автоматизироваться. Это в свою очередь означает, что наверняка там будут ребята автоматчики.

Для справки есть организации специализирующиеся на ИТП, ЦТП, котельных как правило они используют ПЛК, определенной фирмы. Так они по ТЗ поставят готовый шкаф с программой.
Теперь на счет ЛОГО:
1 LOGO это не ECL
2 Универсальные логические модули LOGO! являются компактными функционально законченными изделиями, предназначенными для построения наиболее простых программируемых устройств автоматического управления
Т.е. по сути это программируемые реле, внутри заложены определенные функциональные блоки которые можно по усмотрению связывать вх. выходы. в принципе на ECL данная система больше похожа чем на свободно программируемые контроллеры.
3 На счет того, почему, что то осталось бумагой, ответить не могу, вышлите проект, тогда можно будет сказать жизнеспособный он или нет. Могу сказать, что было довольно таки много случаев обратной ситуации. В проекте ИТП стояли ECL так спроектировали не относящиеся ни каким местом к автоматизации ОВешники (перерисовал, а скорее просто скопировали типовые схемки с Данфосса), Мы занимались комплексно автоматизацией всего объекта (повторюсь таких было много). И что мы видем в проектах ХС ОВ ВК и т.д. стоят комплектные шкафы, притом в одних Cименс в других Carel в третьих YORK а в итп не поверите Данфосс, как это все связать? кто это будет делать?
Вопрос решался так: старые проекты переделывали на свои с использованием "Своих" контроллеров.


Для любителей ECL
какая глубина архива переменных у ECL.
да и на прошлые вопросы (На счет давления и т.д.) хотелось бы получить ответы.

Сообщение отредактировал dpv2005 - 26.1.2011, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 26.1.2011, 18:53
Сообщение #39





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(dpv2005 @ 26.1.2011, 10:32) *
3 Если изначально делать нормально, то Диспетчеризация (тренды аварий, показания параметров возможность передать все куда либо и т.д.) идет как бесплатное приложение к нормальной системе.

проблема не в ёё проектировании и разработке, а в том что она не организована в городах в принципе. что толку эксплуатирующей организации от 1го, 2х домов способных передавать данные диспетчеру, когда сети диспетчеризации нет? а чтобы создать и наладить сеть нужны деньги. я не знаю истинной сути проблемы устройства диспетчеризации, но даже в городе-миллионнике этой сети нет ни на одном мало-мальском микрорайоне.

Цитата(dpv2005 @ 26.1.2011, 10:32) *
4 По профессии вы видимо теплотехник, поэтому долго не буду объяснять все недостатки данного регулятора

Да я теплотехник. Но я знаком со свободно программируемыми контроллерами. Они действительно лучше, мне не надо объяснять. Так уж сложилось, что все здания которые я проектировал (а это около 80) автоматизировались рядовыми специалистами КИП. А они не умеют программировать контроллеры, поэтому применяют готовые решения. ECL я привел лишь как пример того, что его поставить можно, и здание будет функционировать в автономном режиме. Сами сотрудники Данфосс признают, что ECL "деревянный", "топорный", но при всем этом он позволяет быстро запустить почти любую систему. Любое универсальное решение имеет свои недостатки.

По поводу копирования программ контроллеров с объекта на объект. Я беседовал с программистом - не так все это просто. На каждом объекте необходима пуско-наладка в размере 1й рабочей недели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 26.1.2011, 20:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(VolosatovPA @ 26.1.2011, 18:53) *
проблема не в ёё проектировании и разработке, а в том что она не организована в городах в принципе. что толку эксплуатирующей организации от 1го, 2х домов способных передавать данные диспетчеру, когда сети диспетчеризации нет? а чтобы создать и наладить сеть нужны деньги. я не знаю истинной сути проблемы устройства диспетчеризации, но даже в городе-миллионнике этой сети нет ни на одном мало-мальском микрорайоне.

есть В Москве (новое строительство) работа лифтов. Показания общедомовых узлов учета и многое другое вы когда последницй раз были на ОДС
многи здания имеют свою диспетчерскую(торговые комплексы, МФС, общественные здания Офисные здания и т.д.)
Многие ЦТП подключены к диспетчерской тепловиков.

Цитата(VolosatovPA @ 26.1.2011, 18:53) *
Да я теплотехник. Но я знаком со свободно программируемыми контроллерами. Они действительно лучше, мне не надо объяснять. Так уж сложилось, что все здания которые я проектировал (а это около 80) автоматизировались рядовыми специалистами КИП. А они не умеют программировать контроллеры, поэтому применяют готовые решения. ECL я привел лишь как пример того, что его поставить можно, и здание будет функционировать в автономном режиме. Сами сотрудники Данфосс признают, что ECL "деревянный", "топорный", но при всем этом он позволяет быстро запустить почти любую систему. Любое универсальное решение имеет свои недостатки.

рядовыми специалистами КИП вы имеете введу далеко не специалистами.

Цитата(VolosatovPA @ 26.1.2011, 18:53) *
По поводу копирования программ контроллеров с объекта на объект. Я беседовал с программистом - не так все это просто. На каждом объекте необходима пуско-наладка в размере 1й рабочей недели.

когда то давно лет 7-10 назад я работал Программистом промышленных контроллеров.
И не вижу ни какой трудности.

сейса сталкиваясь на объекте с различными контроллерами (приходилось на месте дорабатывать исправлять) я не вижу сложности в этом, А есле речь идет о тех контроллерах которые мы ставим всегда. То тут и говорить нечего. Готовые схемы в проект готовые программы в контроллер.

А пуско-наладка в любом случае нужна даже если вы просто термостат поставите. и она занимает львиную долю от монтажа. т.ч. Тут все нормально за это время, хотя могу сказать, что это один день для ИТП при грамотном монтаже в месте с сдачей, проверкой всех отработок, подписанием актов.

Так вы не ответили, что делать с нормами. Необходимость мерить и сохранять значение данные по давлению и температуры.

Сколько времени хранятся данные измеренной температуры в ECL если вообще хранится.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.1.2011, 10:35
Сообщение #41





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



dpv2005, ваше представление об этом вопросе понятно. Далеко не всегда, выполняющая проектирование организация, является исполнителем проекта. Считаю за свинство, в данном случае, выполнять проект чего-либо на ПЛК, особенно на Дезиго. Прикиньте свои ощущения на такой расклад. Допустим заказчик в ТЗ указал контроллеры ДЕП, Москва, и ничего другого знать не желает. И как вам такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 27.1.2011, 11:20
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 27.1.2011, 10:35) *
dpv2005, ваше представление об этом вопросе понятно. Далеко не всегда, выполняющая проектирование организация, является исполнителем проекта. Считаю за свинство, в данном случае, выполнять проект чего-либо на ПЛК, особенно на Дезиго. Прикиньте свои ощущения на такой расклад. Допустим заказчик в ТЗ указал контроллеры ДЕП, Москва, и ничего другого знать не желает. И как вам такое?

1 заказчик всегда прав если это не противоречит нормам
2 кто заказчик у ЦТП, ИТП, Котелных.
В большинстве случаев после окончания строительства ИТП передают на баланс ЭСО.
А значит конечный Хозяин ОНИ и они в праве требовать выполнения некоторых требований в том числе возможность диспетчеризации.

3 мы про какие объекты сейчас спорим, как я писал ранее если это котедж то пожалуйста.
Но если это современное здание с множеством сложных систем от ПЛК ни куда не денешься.
А свинством я в таком случае считаю применение различных систем которые к то муже не возможно в одну собрать.
4 Что вы имеете против Дезиго? (я лично про них нечего не говорил)
5 вы сами себе противоречите контроллеры ДЕП (ПТК Деконт) программируемый контроллер А9 с набором сменных интерфейсов, так что с ним все нормально, меня он полностью удовлетворяет т.к. на основе его можно выполнить любую задачу. а также документация на русском, производитель всегда поможет проконсультирует, что еще нужно проектировщику?
А вот что делать вам если заказчик захочит контролировать температуру не только подаваемую в здание но и обратную но например для Энергоаудита
или например если нужно в офисном здании при отключении приточек (все ушли проточки выключились) отключить контур вентиляции да хотя бы просто хочет заказчик видеть крайнее положение клапанов задвижек, сохранять аварии показание да кучу всего. и что?

Ответе кто либо из любителей ECL, что делать с давлением?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_laser_*
сообщение 27.1.2011, 11:53
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(dpv2005 @ 27.1.2011, 12:20) *
Ответе кто либо из любителей ECL, что делать с давлением?


сколько видел ИТП на ECL, давление берется в скаду с теплосчетчика (который уже имеет кучу каналов для учета).



и если что я не любитель ECL biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 27.1.2011, 11:54
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(laser @ 27.1.2011, 11:50) *
сколько видел ИТП на ECL, давление берется в скаду с теплосчетчика (который уже имеет кучу каналов для учета).

Интересно и сколько вы таких объектов видели, что за УУ стоят что за SCADA, где она стоит, вообщем по подробнее.
А почему только давление, можно заодно и температур с теплосчетчика брать.

Сообщение отредактировал dpv2005 - 27.1.2011, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 27.1.2011, 12:01
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



А на чем вы предпочитаете делать АТМ ?


Сообщение отредактировал dpv2005 - 27.1.2011, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.1.2011, 12:05
Сообщение #46





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Впринципе говорим о разных вещах. Никакой речи по котеджи и быть не может. О Дезиго и Деконт, могу сказать одно: Эти штуки являются "вещью в себе", типичный представитель - Карел. Для того, чтобы начать программировать, нужно ещё кое-что иметь. Это кому-то нужно? Сталкивался и с тем и с другим. Наелся досыта. Особенно поддержкой. Не зря их усиленно лоббируют в теплосетях. В моём регионе в ЦТП можно ещё поставить только Мастер и Трансформер. Всё другое, обслуживание не примет, даже проект. Так что остается заказчик, который за высоким забором с проходной. У меня вот такая ситуация. Вероятно мы говорим о разных вещах. Я сужу об ПЛК не как программист, а как инженер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 27.1.2011, 12:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 27.1.2011, 12:05) *
Впринципе говорим о разных вещах. Никакой речи по котеджи и быть не может. О Дезиго и Деконт, могу сказать одно: Эти штуки являются "вещью в себе", типичный представитель - Карел. Для того, чтобы начать программировать, нужно ещё кое-что иметь. Это кому-то нужно? Сталкивался и с тем и с другим. Наелся досыта. Особенно поддержкой. Не зря их усиленно лоббируют в теплосетях. В моём регионе в ЦТП можно ещё поставить только Мастер и Трансформер. Всё другое, обслуживание не примет, даже проект. Так что остается заказчик, который за высоким забором с проходной. У меня вот такая ситуация. Вероятно мы говорим о разных вещах. Я сужу об ПЛК не как программист, а как инженер.

Трансформер вам приходит уже готовый с программой, но тоже самое вы можете заказать готовый шкаф с контроллером любого производителя. Если у вас нет специалистов.
А если вы (ваша организация) сами являетесь специалистами, то и вопросов не возникнет что , как и на чем делать. Еже ли просто проектная организация то делайте все по ТЗ заказчика и нормам, а как там монтажники (специалисты в своем деле) это выполнят вас не очень должно колыхать. Лишь бы были схемы грамотные.
Просто часто тендоры на монтаж выигрывают организации далекие от автоматизации, но это их национальное горе и горе заказчика который взял таких "спецов".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_laser_*
сообщение 27.1.2011, 14:11
Сообщение #48





Guest Forum






да полно торговых центров, административно-гостиничных объектов видел, где с итп в скаду ,берется все как с ecl так и c узла учета, все параметры что прописаны в тз. так что все зависит от тз и желаний зака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.1.2011, 8:26
Сообщение #49





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(dpv2005 @ 27.1.2011, 12:15) *
Трансформер вам приходит уже готовый с программой, но тоже самое вы можете заказать готовый шкаф с контроллером любого производителя. Если у вас нет специалистов.
А если вы (ваша организация) сами являетесь специалистами, то и вопросов не возникнет что , как и на чем делать. Еже ли просто проектная организация то делайте все по ТЗ заказчика и нормам, а как там монтажники (специалисты в своем деле) это выполнят вас не очень должно колыхать. Лишь бы были схемы грамотные.
Просто часто тендоры на монтаж выигрывают организации далекие от автоматизации, но это их национальное горе и горе заказчика который взял таких "спецов".

Наверно вы никогда не сталкивались с творчеством проектных институтов. Одно могу сказать - НЕ РАЗБЕРЁТЕСЬ! В части типовых проектов на серийные здания. С другой стороны, часть проектов проходят согласования с инспекцией. Вот эти вполне применимы. Тендер тендером, а засандалят Деконт в регион и что? В ДЕПе такие проекты любят. Отимеют заказчика по-полной.
Вообще-то, обсуждаем здесь на ИТП и вентиляцию. Это простейшие системы, но каждый желает в своем огороде поездить на танке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 29.1.2011, 0:10
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 28.1.2011, 8:26) *
Наверно вы никогда не сталкивались с творчеством проектных институтов. Одно могу сказать - НЕ РАЗБЕРЁТЕСЬ! В части типовых проектов на серийные здания.

Сталкивался разобрался неоднократно никаких вопросов у монтажников не возникало.
если у вас есть с которыми не разобрались выложите или хотя бы более конкретно напишите, что за проекты, что в них не так.

Цитата(Ludvig @ 28.1.2011, 8:26) *
С другой стороны, часть проектов проходят согласования с инспекцией. Вот эти вполне применимы.

все проекты даже типовые проходят согласования в МОЭК, МТК, энргонадзор и т.д.

Цитата(Ludvig @ 28.1.2011, 8:26) *
Тендер тендером, а засандалят Деконт в регион и что? В ДЕПе такие проекты любят. Отимеют заказчика по-полной.

Кто засандалит? проектные решения выполняются по ТЗ, ТЗ дело заказчика. Кто Отымеет? Обычно заказчик не закупает оборудование, а нанимает монтажную организацию котороя и выполняет поставку монтаж и сдачу все, согласно договора по ценам заложенным в договор.
Чем вам Деконт то не угодил? он что дороже чем ECL или его труднее купить? или он тупее деревянного ECL?

Цитата(Ludvig @ 28.1.2011, 8:26) *
Вообще-то, обсуждаем здесь на ИТП и вентиляцию. Это простейшие системы, но каждый желает в своем огороде поездить на танке.

еще котельные забыли. Простейшие системы? а какие тогда сложнейшие.
Последнее проектируемое ИТП у меня было 57 переменных- обычное ИТП 3 контура, а ведь бывает и 4 и больше.

Так для справки центральный кондиционер с рекуперацией с двумя подогревателями с пароувлажнителем и т.д. вы на ECL сделаете?

про танк вы конечно здорово написали только ИТП это не огород хотя и автоматизацию полива можно сделать на огороде и контроль влажности и температуры в теплице да много всего.

Т ч. Автоматизация это не совсем просто. Это единственная система которая в последствии эксплуатации Экономит средства (Энергозатраты ЗП обслуживающего персонала и т.д. )

Вот например что будет в вашем ИТП с ECL при протечке у потребителя в подвале - ответ пока 1-вый этаж не затопит будет ТС подпитывать. А если давление завести на контролер, а выходом управлять клапанном можно программно ограничить время подпитки. Закрыть клапан выдать аварийный сигнал диспетчеру. Диспетчер пошлет слесаря разбираться.

и еще один вопрос вы кем работаете?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.1.2011, 9:57
Сообщение #51





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



1. Имелось ввиду творчество Моспромстроя
2. Его творчество проходит все зэкспертизы, даже не читая. Если вкурсе, проекты по ФОК, с вытекающими выводами.
3. Заказчику скажут требовать ДЕП, он и будет требоваать, ему пофиг. Итак, объект за 100 км от Москвы, берется за выполнение проекта местная организация. biggrin.gif Результаты?
4. Локальные котельные до 2МВт я не имел ввиду, а так же вентиляцию. Там всё как по рельсам. Кроме ECL есть ещё Тритон, Синко и .овны. А вот если протечка.... . ну и что? Датчики протечки хорошо представлены, даже привезут в указанное место. Надо дожидаться когда ИТП затопит? Смотрите на вещи шире, ПЛК это не вся автоматика. Предоставить клиенту возможность, если что-то из набора сломается, пойти и без проблем купить и это будет снова работать, задача не из легких. На ПЛК проще и денежнее. Денег как и водки много не бывает, замечено.
Я в последние, лет так 10 и проектировщик, но АТМ для меня редкость, чаще АТХ. Допустим есть сейчас объект, 5 котлов паровых на 100 т/час и 2 шт 36 МВт тепла. Совершенно бессмысленно делать проект на ПЛК. Исполнителями будет АС-строй, ступинская дворовая команда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 29.1.2011, 21:19
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 29.1.2011, 9:57) *
1. Имелось ввиду творчество Моспромстроя
2. Его творчество проходит все зэкспертизы, даже не читая. Если вкурсе, проекты по ФОК, с вытекающими выводами.
3. Заказчику скажут требовать ДЕП, он и будет требоваать, ему пофиг. Итак, объект за 100 км от Москвы, берется за выполнение проекта местная организация. biggrin.gif Результаты?
4. Локальные котельные до 2МВт я не имел ввиду, а так же вентиляцию. Там всё как по рельсам. Кроме ECL есть ещё Тритон, Синко и .овны. А вот если протечка.... . ну и что? Датчики протечки хорошо представлены, даже привезут в указанное место. Надо дожидаться когда ИТП затопит? Смотрите на вещи шире, ПЛК это не вся автоматика. Предоставить клиенту возможность, если что-то из набора сломается, пойти и без проблем купить и это будет снова работать, задача не из легких. На ПЛК проще и денежнее. Денег как и водки много не бывает, замечено.
Я в последние, лет так 10 и проектировщик, но АТМ для меня редкость, чаще АТХ. Допустим есть сейчас объект, 5 котлов паровых на 100 т/час и 2 шт 36 МВт тепла. Совершенно бессмысленно делать проект на ПЛК. Исполнителями будет АС-строй, ступинская дворовая команда.

1 ОВЕН выпускает ПЛК100\150\154
2 ставте тритон(точнее тритоны), я не спорю (буджетный вариант) но вот поставить ECL а точнее 2 ECL стоимостью выше чем многие ПЛК это как раз и есть отыиметь заказчика.
3 Кто скажет заказчику? я вот не могу понять.
4 Датчики протечки хорошо представлены? 1 кто их будет ставить, 2 сколько это будет стоит? 3 к чему их будут подключать к ECL что ли? не говорите глупостей. Я вам просто показал пример преимущество свободно программируемых контролеров по сравнению ECL.
5 Я понимаю, что все ломается, но я не видел ни одного контроллера который сломался сам по себе, был на объекте где контролеры 12 лет стоят
6 допустим что сломался у вас контролер и в чем разница ECL не ломается? также покупается новый, заливается в него ТА ЖЕ ПРОГРАММА все.

На данное время хотите вы или нет требования к автоматизации таковы, что без ПЛК никуда.

Для справки здание Данфосса в Павло-Слободском автоматизированно на свободно программируемых контролерах и совсем не ECL, делайте выводы сами.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.1.2011, 20:44
Сообщение #53





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



О преимуществе ПЛК речь не ведется. С моей колокольни рассматривается вопрос о невозможности применения ПЛК в проекте выполняемом насторону. ИМХО такой проект не может быть согласован. Может быть согласование - все слова обратно с извинениями.
А то, что в Павловской слободе инженерия не на Данфоссе, так оно так и было до приезда арендатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 9.2.2011, 14:12
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 30.1.2011, 20:44) *
О преимуществе ПЛК речь не ведется. С моей колокольни рассматривается вопрос о невозможности применения ПЛК в проекте выполняемом насторону. ИМХО такой проект не может быть согласован. Может быть согласование - все слова обратно с извинениями.
А то, что в Павловской слободе инженерия не на Данфоссе, так оно так и было до приезда арендатора.

И что там было до этого? интересно????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darja_D
сообщение 10.2.2011, 13:16
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.2.2011
Пользователь №: 93694



Сейчас занимаюсь реконструкцией теплового узла. Здание старое, двухэтажное. Система отопления открытая, зависимая, однотрубная,верхняя разводка несколько раз переделанная без проектов, разумеется. Трубы стальные, радиаторы – чугунные МС, где то просто регистры. В части помещений зимой холодно. Сделала проект с автоматизацией, но у меня возникли сомнения насчет места установки насоса. Схема и ТУ здесьПрикрепленный файл  _____.dwg ( 513,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Может лучше насосы на обратку поставить, нужен ли еще регулятор давления перед клапаном (в тепловой сети иногда давление колеблется из-за сбоев в работе котельной).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 10.2.2011, 15:13
Сообщение #56





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Красивый чертеж. Перемычку между прямой и обраткой уберите. Или VB2 Ду 50 сдвинув на перемычку, сделайте его трехходовым. Чтобы он мог в сложных случаях делать расход из теплосети. Зачастую, если в перемычке обрантый клапан, его ставят наоборот. biggrin.gif
Как понимать "в систему ГВС", а где из ... ? Нарисована опять на ГВС перемычка с двумя кранами. Непойдет. так нарисовано
Не забудьте и после насосов поставить краны, а то заменить - останавливать систему. Думаете обратный клапан может держать насухо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 11.2.2011, 22:14
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693




[/quote]
Цитата(Darja_D @ 10.2.2011, 13:16) *
Сейчас занимаюсь реконструкцией теплового узла. Здание старое, двухэтажное. Система отопления открытая, зависимая, однотрубная,верхняя разводка несколько раз переделанная без проектов, разумеется. Трубы стальные, радиаторы – чугунные МС, где то просто регистры. В части помещений зимой холодно. Сделала проект с автоматизацией, но у меня возникли сомнения насчет места установки насоса. Схема и ТУ здесьПрикрепленный файл  _____.dwg ( 513,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Может лучше насосы на обратку поставить, нужен ли еще регулятор давления перед клапаном (в тепловой сети иногда давление колеблется из-за сбоев в работе котельной).

Вот что то ТУ не вижу.
Как вы регулируете температуру ГВС?
что за потребители ГВС и где они находятся? почему нет насосов.
где счетчик на циркуляцию ГВС?
почему нет реле перепада на насосах? как по вашему будет включаться резерв?
Клапан нужно поставить на циркуляцию, насосы желательно то же.
ECL 200 P30 не сможет управлять 2 насосами как вы это будете решать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 11.2.2011, 22:34
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 10.2.2011, 15:13) *
Красивый чертеж. Перемычку между прямой и обраткой уберите. Или VB2 Ду 50 сдвинув на перемычку, сделайте его трехходовым. Чтобы он мог в сложных случаях делать расход из теплосети. Зачастую, если в перемычке обрантый клапан, его ставят наоборот. biggrin.gif
Как понимать "в систему ГВС", а где из ... ? Нарисована опять на ГВС перемычка с двумя кранами. Непойдет. так нарисовано
Не забудьте и после насосов поставить краны, а то заменить - останавливать систему. Думаете обратный клапан может держать насухо?

если на насосах клапаны стоят правильно то и на перемычку правильно. (лучше ставить стрелку для наглядности)
после насосов можно и не ставить краны так как перед потребителями стоят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных