Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединение вытяжки в один воздуховод, 9 систем в один вытяжной воздуховод
Вован (Киев)
сообщение 15.7.2010, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Необходимо свести 9 вытяжных систем с расходами воздуха от 150 до 3500кубов в одну вытяжную трубу для разбавления вредностей на выбросе в атмосферу. Общий расход воздуха около 10000 кубов. Все системы оборудуются перед объединением либо обратным клапаном (круглые) либо воздушным клапаном (прямоугольным). Подскажите какую лучше скорость принимать для этой трубы чтобы минимизировать влияние систем друг на друга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.7.2010, 17:01
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поставить общий крышник на суммарный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 15.7.2010, 17:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



А без крышника? Если принять скорость порядка 4 м/с .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 15.7.2010, 17:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



для разбавления вредностей на выбросе в атмосферу.

А толк? Кого-то надурить "принятыми мерами"? Что в лоб, что полбу - была какая-то "фоновая концентация на территории" и так и так добавится "в атмосферу" то же самое количество. Было "рассредоточено", стало "сосредоточенно".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 15.7.2010, 18:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Задание у меня от расчетчиков...... типо сделать общий выброс для снижения концентрации всяких очень нехороших веществ. На некоторых системах еще дополнительно перед сведением в общую трубу стоят фильтра F7+НЕРА13+угольний
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 15.7.2010, 18:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



такое решение "рассеивания вредностей" - филькина грамота. Оправдаться можно, если иначе нет возможности на местах "локализовать/поймать вредности". Да они бывают порознь не так страшны, как при "взаимодействии".

...лучше скорость принимать для этой трубы...

Просто правило коллектора: скорость в нем настолько мала, что бы потери меж входами систем в коллектор были близки к нулю. Может быть максим. скорость и всего лишь 1 или 2 м/сек.

Но и Вам следует учесть, что расходы в "9 вытяжных систем с расходами воздуха от 150 до 3500кубов " изменятся согласно формуле Н1=Н2=Н3 ...=Н9. То есть надо будет как-то их типа "шайбировать/увязать" на потребные расходы

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.7.2010, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 15.7.2010, 19:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



На выходе с этой трубы должен быть установлен дозиметр... который все время снимает показания и показывает что в атмосферу ничего не вырвалось превышающую определенную дозу радиации. И СЭС тогда в любой момент может затребовать показания эти и сказать шо все гуд или не очень sad.gif

А если разбавления происходят уже в атмосфере то они очень протестуют, так как не возможно угадать когда с какого воздуховода произойдет выброс и с какой концетрации.
А коллектор сделать больше 800х800 с переходом в трубу ф800мм у меня физической возможности нет. И так получится титаник..... они еще и за высоту трубы этой воюют.

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 15.7.2010, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.7.2010, 19:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Дуть в один канал - плохо. Из одного канала можно тянуть. Поэтому, если нельзя крышник, значит общий вентилятор ниже крыши и регулировочные или вкл-выкл клапана с электроприводами на системы (на подключения к вертикальному коллектору)
А отбор проб можно и из воздуховода до крышника.
В таком случае крышник с вертикальным выбросом предпочтительнее....

Сообщение отредактировал jota - 15.7.2010, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных