Вован (Киев)
Необходимо свести 9 вытяжных систем с расходами воздуха от 150 до 3500кубов в одну вытяжную трубу для разбавления вредностей на выбросе в атмосферу. Общий расход воздуха около 10000 кубов. Все системы оборудуются перед объединением либо обратным клапаном (круглые) либо воздушным клапаном (прямоугольным). Подскажите какую лучше скорость принимать для этой трубы чтобы минимизировать влияние систем друг на друга?
Skaramush
Поставить общий крышник на суммарный расход.
Вован (Киев)
А без крышника? Если принять скорость порядка 4 м/с .....
Kult_Ra
для разбавления вредностей на выбросе в атмосферу.

А толк? Кого-то надурить "принятыми мерами"? Что в лоб, что полбу - была какая-то "фоновая концентация на территории" и так и так добавится "в атмосферу" то же самое количество. Было "рассредоточено", стало "сосредоточенно".
Вован (Киев)
Задание у меня от расчетчиков...... типо сделать общий выброс для снижения концентрации всяких очень нехороших веществ. На некоторых системах еще дополнительно перед сведением в общую трубу стоят фильтра F7+НЕРА13+угольний
Kult_Ra
такое решение "рассеивания вредностей" - филькина грамота. Оправдаться можно, если иначе нет возможности на местах "локализовать/поймать вредности". Да они бывают порознь не так страшны, как при "взаимодействии".

...лучше скорость принимать для этой трубы...

Просто правило коллектора: скорость в нем настолько мала, что бы потери меж входами систем в коллектор были близки к нулю. Может быть максим. скорость и всего лишь 1 или 2 м/сек.

Но и Вам следует учесть, что расходы в "9 вытяжных систем с расходами воздуха от 150 до 3500кубов " изменятся согласно формуле Н1=Н2=Н3 ...=Н9. То есть надо будет как-то их типа "шайбировать/увязать" на потребные расходы
Вован (Киев)
На выходе с этой трубы должен быть установлен дозиметр... который все время снимает показания и показывает что в атмосферу ничего не вырвалось превышающую определенную дозу радиации. И СЭС тогда в любой момент может затребовать показания эти и сказать шо все гуд или не очень sad.gif

А если разбавления происходят уже в атмосфере то они очень протестуют, так как не возможно угадать когда с какого воздуховода произойдет выброс и с какой концетрации.
А коллектор сделать больше 800х800 с переходом в трубу ф800мм у меня физической возможности нет. И так получится титаник..... они еще и за высоту трубы этой воюют.
jota
Дуть в один канал - плохо. Из одного канала можно тянуть. Поэтому, если нельзя крышник, значит общий вентилятор ниже крыши и регулировочные или вкл-выкл клапана с электроприводами на системы (на подключения к вертикальному коллектору)
А отбор проб можно и из воздуховода до крышника.
В таком случае крышник с вертикальным выбросом предпочтительнее....