> Пожаротушение в котельной, Нужно или ставить кран для пожаротушения
AbsAlenka
сообщение 16.7.2010, 3:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Подскажите пожалуйста нужно ли ставить в помещение котельной кран для пожаротушения??? blink.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 16.7.2010, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



СНиП II-35-76

пп. 17.5, 17.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 19.7.2010, 0:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Спасибо, а если здание категории Г, тогда получаеться что не нужно?? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UMD
сообщение 19.7.2010, 9:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15654



17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UMD
сообщение 19.7.2010, 9:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15654



СНиП II-76, п. 17.5-. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.

Также почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.7.2010, 16:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Уже было миллион тем про пожаротушение в котельных. Не в каждой котельной необходимо предусматривать ПК, в небольших автономных котельных можно обойтись огнетушителями. Воспользуйтесь поиском!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 21.7.2010, 1:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Спасибо!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.8.2010, 19:10
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных