Полная версия этой страницы: 
Пожаротушение в котельной
  
 
  AbsAlenka
  16.7.2010, 3:51
  
 
  Подскажите пожалуйста нужно ли ставить в помещение котельной кран для пожаротушения??? 
 
   
  
 
  Sasha Пожарник
  16.7.2010, 12:15
  
 
  СНиП II-35-76
пп. 17.5, 17.6
 
 
 
  AbsAlenka
  19.7.2010, 0:59
  
 
  Спасибо, а если здание категории Г, тогда получаеться что не нужно??  
 
  
 
 
  17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
 
 
 
 
  СНиП II-76, п. 17.5-. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Также почитайте
 
 
 
 
  Уже было миллион тем про пожаротушение в котельных. Не в каждой котельной необходимо предусматривать ПК, в небольших автономных котельных можно обойтись огнетушителями. Воспользуйтесь поиском!!!
 
 
 
  AbsAlenka
  21.7.2010, 1:26
  
 
  Спасибо!!!!!
 
 
 
  Serg Ivanov
  5.8.2010, 19:10
  
 
  17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.