> Минимальная длина межблочных коммуникаций, Существуют ли требования?
SERGI0
сообщение 19.7.2010, 23:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 4.1.2010
Пользователь №: 43648



Во всех мануалах к сплит-системам указывается максимальная длина фреоновых трубопроводов, но никогда не встречал указаний относительно минимальной длины. Однако, сегодня услышал, что существуют и такие требования. Это действительно так? И если да, то чем чревато их нарушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.7.2010, 9:45
Сообщение #2





Guest Forum






Требования не встречал, потенциально может вести себя как перезаправленный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.7.2010, 10:08
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ага. Борис ну все равно ведь встречали, только наверное конкретно с фреоном не связывали. Есть мининимальные монтажные длины для трубопроводов, ведь труба должна иметь размеры приемлемые для монтажа. Ну хотя бы милиметров 100-150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.7.2010, 11:08
Сообщение #4





Guest Forum






В мануалах не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGI0
сообщение 25.7.2010, 23:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 4.1.2010
Пользователь №: 43648



О требованиях к минимальной длинне трубопроводов рассказал мне человек, присутствовавший на семинаре по инверторным сплит-системам FUJITSU. С его слов, длина должна составлять не менее 1,5 м. В противном случае возрастёт нагрузка на компрессор, а так же появятся гидравлические шумы в испарителе.
Спорить с человеком я не стал. Просто сказал, что на практике в системах с 0,5 или 1,0-метровыми трубопроводами рабочие температуры, давления и токи находятся в допустимых пределах, а шумы не замерял, но на слух они не превышают шумов в системах со средними и максимальными длинами труб.
Но он остался при своём мнении после авторитетного семинара. Вот мне и хочется понять действительно ли уменьшение длины чревато какими-либо последствиями или он чего-то не так понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.7.2010, 12:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Для компрессора 0, 1,5 или 5 метров - монопенисуально.
Кол-во хладагента больше влияет. но тут как повезет.
Все зависит от тепловой нагрузки на испаритель. В кондиционировании она играет главную скрипку, после производительности инвертора

Сообщение отредактировал airwave - 26.7.2010, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry
сообщение 28.7.2010, 21:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 19.9.2008
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693



А по вертикали есть ограничения в расстоянии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных