Здравствуйте, кто неравнодушен. Впервые сталкиваюсь с промышленной вентиляцией. Подскажите, пожалуйста, литературу и нормативные документы по проектированию вентиляции цеха производства профиля из ПВХ. Какие необходимые условия выполнения аспирации на данном объекте? Заведомо очень благодарна.
|
|
|
|
|
20.7.2010, 13:19
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
А чего там аспирировать? И что за проект? Студенческий или всамделишный?
|
|
|
|
|
20.7.2010, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45244

|
Проек вполне реальный. А по поводу аспирации, я не уверена, но, исходя из технологии, в цеху осуществляется пересыпка сырья, а также присутствуют миксеры и дробильные машины.
|
|
|
|
|
20.7.2010, 14:28
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Гляньте требования тогда к цехам экструзии. И поиск по форуму организуйте.
|
|
|
|
|
20.7.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(leNUsik @ 20.7.2010, 14:03)  Проек вполне реальный. А по поводу аспирации, я не уверена, но, исходя из технологии, в цеху осуществляется пересыпка сырья, а также присутствуют миксеры и дробильные машины. Уважаемая leNUsik, если с таким производством не сталкивались (впрочем, как и я  ), все-таки начните с тщательного изучения технологии: заданы ли места установки местных отсосов, одновременность работы оборудования, само технологическое оборудование, характеристики ПВХ-сырья, очистка-повторное использование, пожароопасность и т.д. Постарайтесь найти действующее аналогичное производство. К сожалению, пока только такой совет.
|
|
|
|
|
23.7.2010, 5:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678

|
Я столкнулся с таким буквально вчера. В ближайшее время выложу фото, описание проблем и свои мысли по решению.
|
|
|
|
|
23.7.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678

|
Текущая моя задача связана с ликвидацией пыли на участке смешения компонентов для пластмассы. Пыль везде. Выделяется при загрузке сырья в приемную воронку шнекового транспортера, потом пылит из горячего и холодного миксеров, потом пылит при выгрузке готовой смеси. Соорудили самостоятельно систему аспирации, выброс на улицу через осадительную камеру. Эффект в помещении невооруженным глазом не заметен. Буду закрывать все пылящие элементы укрытиями с вытяжками, и собирать их к фильтру, на рециркуляцию.
|
|
|
|
|
23.7.2010, 13:39
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Культура производства низкая. Вон в бункер загрузку проводят (204 кб), а укрытия по факту нет
|
|
|
|
|
23.7.2010, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(timmy @ 23.7.2010, 13:39)  Культура производства низкая. Вон в бункер загрузку проводят (204 кб), а укрытия по факту нет Ну, где чего-то не хватает - Anmak14 доставит. А если этой самой культурки нет, то все вернется к исходному варианту. А что это за коробка перед вентилятором?
|
|
|
|
|
26.7.2010, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678

|
Цитата(zaharov63 @ 23.7.2010, 18:23)  А что это за коробка перед вентилятором? А это и есть осадительная камера, объемом около 1 м3.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Anmak14 @ 26.7.2010, 7:30)  А это и есть осадительная камера, объемом около 1 м3. И что, в ней че-нить оседает??? Может, у них еще и цифры есть по очистке?
|
|
|
|
|
26.7.2010, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678

|
Цитата(zaharov63 @ 26.7.2010, 14:41)  И что, в ней че-нить оседает??? Может, у них еще и цифры есть по очистке? Цифр у них нет вообще никаких, только буквы... В камеру я не заглядывал, поскольку сразу было ясно, что все надо переделывать. Буду там еще раз - загляну. Дальше - больше. Сегоня получил ответы на свои вопросы от технолога, где он сознался, что из горячего миксера выделяется не только пыль ПВХ и мела, но и винилхлорид, оксид углерода, хлористый водород. Что, в общем-то, следовало ожидать. Вот такие буквы. А цифр, чего сколько - нет. Похоже, рециркуляция отпадает...
|
|
|
|
|
26.7.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Ну, отпадает рециркуляция - и хорошо, все равно, до нужных параметров даже по пыли не очистили бы, а если бы очистили, то дорого и не надолго.
|
|
|
|
|
  |