сообщение 20.7.2010, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45244



Здравствуйте, кто неравнодушен.
Впервые сталкиваюсь с промышленной вентиляцией. Подскажите, пожалуйста, литературу и нормативные документы по проектированию вентиляции цеха производства профиля из ПВХ. Какие необходимые условия выполнения аспирации на данном объекте?
Заведомо очень благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.7.2010, 13:19
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



А чего там аспирировать? И что за проект? Студенческий или всамделишный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leNUsik
сообщение 20.7.2010, 14:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.1.2010
Пользователь №: 45244



Проек вполне реальный. А по поводу аспирации, я не уверена, но, исходя из технологии, в цеху осуществляется пересыпка сырья, а также присутствуют миксеры и дробильные машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.7.2010, 14:28
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Гляньте требования тогда к цехам экструзии. И поиск по форуму организуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.7.2010, 15:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(leNUsik @ 20.7.2010, 14:03) *
Проек вполне реальный. А по поводу аспирации, я не уверена, но, исходя из технологии, в цеху осуществляется пересыпка сырья, а также присутствуют миксеры и дробильные машины.

Уважаемая leNUsik, если с таким производством не сталкивались (впрочем, как и я smile.gif), все-таки начните с тщательного изучения технологии: заданы ли места установки местных отсосов, одновременность работы оборудования, само технологическое оборудование, характеристики ПВХ-сырья, очистка-повторное использование, пожароопасность и т.д. Постарайтесь найти действующее аналогичное производство. К сожалению, пока только такой совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anmak14
сообщение 23.7.2010, 5:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678



Я столкнулся с таким буквально вчера. В ближайшее время выложу фото, описание проблем и свои мысли по решению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anmak14
сообщение 23.7.2010, 12:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678



Текущая моя задача связана с ликвидацией пыли на участке смешения компонентов для пластмассы.
Пыль везде. Выделяется при загрузке сырья в приемную воронку шнекового транспортера, потом пылит из горячего и холодного миксеров, потом пылит при выгрузке готовой смеси. Соорудили самостоятельно систему аспирации, выброс на улицу через осадительную камеру. Эффект в помещении невооруженным глазом не заметен.
Буду закрывать все пылящие элементы укрытиями с вытяжками, и собирать их к фильтру, на рециркуляцию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22072010.jpg ( 196,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  22072010_001_.jpg ( 167,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  22072010_002_.jpg ( 188,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  22072010_003_.jpg ( 175,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  22072010_004_.jpg ( 186,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  22072010_005_.jpg ( 204,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  22072010_006_.jpg ( 257,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.7.2010, 13:39
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Культура производства низкая. Вон в бункер загрузку проводят (204 кб), а укрытия по факту нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 23.7.2010, 14:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(timmy @ 23.7.2010, 13:39) *
Культура производства низкая. Вон в бункер загрузку проводят (204 кб), а укрытия по факту нет

Ну, где чего-то не хватает - Anmak14 доставит. А если этой самой культурки нет, то все вернется к исходному варианту.
А что это за коробка перед вентилятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anmak14
сообщение 26.7.2010, 7:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678



Цитата(zaharov63 @ 23.7.2010, 18:23) *
А что это за коробка перед вентилятором?


А это и есть осадительная камера, объемом около 1 м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.7.2010, 10:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Anmak14 @ 26.7.2010, 7:30) *
А это и есть осадительная камера, объемом около 1 м3.

И что, в ней че-нить оседает??? Может, у них еще и цифры есть по очистке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anmak14
сообщение 26.7.2010, 13:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678



Цитата(zaharov63 @ 26.7.2010, 14:41) *
И что, в ней че-нить оседает??? Может, у них еще и цифры есть по очистке?


Цифр у них нет вообще никаких, только буквы...
В камеру я не заглядывал, поскольку сразу было ясно, что все надо переделывать. Буду там еще раз - загляну.

Дальше - больше. Сегоня получил ответы на свои вопросы от технолога, где он сознался, что из горячего миксера выделяется не только пыль ПВХ и мела, но и винилхлорид, оксид углерода, хлористый водород. Что, в общем-то, следовало ожидать. Вот такие буквы. А цифр, чего сколько - нет. Похоже, рециркуляция отпадает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.7.2010, 13:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Ну, отпадает рециркуляция - и хорошо, все равно, до нужных параметров даже по пыли не очистили бы, а если бы очистили, то дорого и не надолго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных