Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> внутреннее пожаротушение, определение расходов на пожаротушение
tks
сообщение 21.7.2010, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11178



Добрый день. Проектируется здание ТЭС. Необходимо определить расходы воды на внутреннее пожаротушение. Удалось определить согласно СНиП 2.04.01-85* расход воды и количество струй на внутренне пожаротушение. Однако в здании есть помещения где должно быть предусмотено автоматическое пожаротушение (сплинклерное). Как определить расход воды на такую систему пожаротушения? Какие нормы смотреть и читать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tks
сообщение 21.7.2010, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11178



Поиск рулит. Нашел что искал. НПБ 88-2001. Но есть еще вопрос: здание ТЭС состоит из двух частей (ДЭС и пиковая котельная), соединенных между собой переходом. Противопожарных перегородок или тамбуров в переходе не предусмотрено. Правильно ли расчитывать расход воды на внутреннее пожаротушение на весь объем здания или помещение котельной считать отдельно с учетом требований СНиП II-35-76 п.п.17.5 и 17.6?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.7.2010, 10:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(tks @ 21.7.2010, 11:01) *
Поиск рулит. Нашел что искал. НПБ 88-2001

я бы все же рекомендовал СП5.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tks
сообщение 21.7.2010, 10:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11178



Цитата(Young @ 21.7.2010, 7:14) *
я бы все же рекомендовал СП5.13130.2009

Спасибо за рекомендацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lander_*
сообщение 26.7.2010, 8:34
Сообщение #5





Guest Forum






День добрый. Подскажите, если у меня 9-ти этажное здание, офисное. На первом этаже будет банк, S=250кв2, нужен ли мне расхрд воды на пожаротушение, и если да то сколько?! СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.7.2010, 9:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку.

Может, Вы сначала разъясните свои сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.7.2010, 10:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Lander @ 26.7.2010, 9:34) *
СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку

трактовку всего снипа? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lander_*
сообщение 26.7.2010, 11:07
Сообщение #8





Guest Forum






Нет, просто как я понял, я выбираю тип здания, в моем случае админ. до 10 эт, и задаюсь 1струей с расходом 2,5л/с, так?! Хотя площадь банка 250 кв2. Сомнение в том, что получается площадь помещения не влияет на расход, а влияет только тип здания?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.7.2010, 12:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Lander @ 26.7.2010, 12:07) *
Нет, просто как я понял, я выбираю тип здания, в моем случае админ. до 10 эт, и задаюсь 1струей с расходом 2,5л/с, так?! Хотя площадь банка 250 кв2. Сомнение в том, что получается площадь помещения не влияет на расход, а влияет только тип здания?!

а если внимательно посмотреть табличку с расходами/струями то можно заметить, что там еще и объем здания фигурирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albina_s_v
сообщение 6.3.2011, 16:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2011
Из: Казань
Пользователь №: 97312



у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ?
объект состоит из двух рядом стоящих зданий
В первом здание: подвал - склад;
1 эт.- торговые залы;
2и3 эт.- офисы.
Объем здания 8550м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1расход воды на ПТ 1струя по 2,5 л/с.Во втором здании: подвал и 1эт.-кафе;
2 эт.-офисы.
Объем здания 3570м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 пожаротушения не надо.
Подскажите пожалуйста. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.3.2011, 9:11
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(albina_s_v @ 6.3.2011, 18:58) *
у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ?

согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1


По АПТ смотрите СП5.
Расход на ПТ определен верно, но СНиПы эти отменены для ПТ. Смотрите СП 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 29.2.2012, 8:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Здравствуйте! Помогите разобраться с расходами на пораротушение. Здание склада. степень огнестойкости здания - III, категория здания по пожарной опасности - В. Объём здания 250 000 м3. по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 стоит прочерк, какой расход брать и что означает этот прочерк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.2.2012, 10:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BBP @ 29.2.2012, 9:10) *
Здравствуйте! Помогите разобраться с расходами на пораротушение. Здание склада. степень огнестойкости здания - III, категория здания по пожарной опасности - В. Объём здания 250 000 м3. по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 стоит прочерк, какой расход брать и что означает этот прочерк?

СП 10.1313.30.2009 табл. 2 примечание 1:
1 Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 16.10.2012, 10:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Здравствуйте, а у меня такой вопрос: подходит ко мне начальница и говорит, что в проектируемой 4-х этажной гостинице не нужно внутреннее пожаротушение, а только оповестительная сигнализация; подскажите где это можно глянуть и правда ли это так???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.10.2012, 10:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 11:03) *
Здравствуйте, а у меня такой вопрос: подходит ко мне начальница и говорит, что в проектируемой 4-х этажной гостинице не нужно внутреннее пожаротушение, а только оповестительная сигнализация; подскажите где это можно глянуть и правда ли это так???

Табл. 1 СП 10.13130.2009. АУПС и ВПВ не взаимосвязаны никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 16.10.2012, 11:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 13:19) *
Табл. 1 СП 10.13130.2009. АУПС и ВПВ не взаимосвязаны никак.

иииииииии???????просто мне задается вопрос где написано черным по белому, что нужно или не нужно пожаротушение


Сообщение отредактировал katya1211 - 16.10.2012, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.10.2012, 11:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 12:10) *
где написано черным по белому

В табл. 1 и написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 16.10.2012, 11:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:38) *
В табл. 1 и написано.

читаю п. 6.5* е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
у нас идет все водопотребление из скажены в резервуар и на потребителя...короче я вообще запуталась....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.10.2012, 12:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 12:57) *
читаю п. 6.5* е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
у нас идет все водопотребление из скажены в резервуар и на потребителя...короче я вообще запуталась....

Этот пункт для зданий попадающих под примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 16.10.2012, 13:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 15:26) *
Этот пункт для зданий попадающих под примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009.

все хорошо, только я не пойму, при чем тут наружное и внутреннее? на наружный мы и предусматриваем этот резервуар, а вопрос то был о внутреннем...примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009. пишет о наружке, а 6.5* о внутрянке, просто не понятно как они между собой связаны, если речь там и там идет о разном...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.10.2012, 13:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 14:02) *
на наружный мы и предусматриваем этот резервуар

У вас на наружное пожаротушение какой расход?

Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 14:02) *
все хорошо, только я не пойму, при чем тут наружное и внутреннее? примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009. пишет о наружке, а 6.5* о внутрянке, просто не понятно как они между собой связаны, если речь там и там идет о разном...

п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009.

Сообщение отредактировал aminopower - 16.10.2012, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 16.10.2012, 14:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 16:16) *
У вас на наружное пожаротушение какой расход?


п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009.

у нас 15 л/с на наружное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.10.2012, 14:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 15:10) *
у нас 15 л/с на наружное

Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 17.10.2012, 7:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 17:17) *
Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет.

от куда взяться ПГ если там вообще не проходят сети водопровода и забор воды берется из скважины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.10.2012, 8:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 17.10.2012, 8:24) *
от куда взяться ПГ если там вообще не проходят сети водопровода и забор воды берется из скважины?

Так запроектируйте наружную сеть противопожарного водопровода.

Сообщение отредактировал aminopower - 17.10.2012, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.10.2012, 8:48
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Попробую вмешаться
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:16) *
п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009.

Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 15:10) *
у нас 15 л/с на наружное

Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 15:17) *
Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет.

в п.4.1. есть еще примечание:
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
Причем здесь нет ограничения по расходу.
Катя, у вас гостиница в населенном пункте или вне?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.10.2012, 9:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2012, 9:48) *
в п.4.1. есть еще примечание:
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;

Здесь очень двоякое трактование. Лучше ориентироваться на ст. 68 п. 4 ФЗ№123.
4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.



Сообщение отредактировал aminopower - 17.10.2012, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.10.2012, 10:13
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(aminopower @ 17.10.2012, 10:37) *
Здесь очень двоякое трактование. Лучше ориентироваться на ст. 68 п. 4 ФЗ№123.

Ценное замечание. Но есть еще п.5 той же статьи того же ФЗ.
Здесь уже жесткие рамки в отличие от п.4.1 СП8 - до 50 чел и до 1000 м3.
Катя явно не попадает до 1000м3, поэтому возвращаемся к посту 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 26.10.2012, 8:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Скажите а мы вообще можем из одного резервуара подавать на водопотребление и на пожаротушение (внут. + наруж.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Platon1203
сообщение 26.10.2012, 9:12
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168095



Сплошная реклама.

Сообщение отредактировал Alex_ - 26.10.2012, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных