внутреннее пожаротушение, определение расходов на пожаротушение |
|
|
|
21.7.2010, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11178

|
Добрый день. Проектируется здание ТЭС. Необходимо определить расходы воды на внутреннее пожаротушение. Удалось определить согласно СНиП 2.04.01-85* расход воды и количество струй на внутренне пожаротушение. Однако в здании есть помещения где должно быть предусмотено автоматическое пожаротушение (сплинклерное). Как определить расход воды на такую систему пожаротушения? Какие нормы смотреть и читать?
|
|
|
|
|
21.7.2010, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11178

|
Поиск рулит. Нашел что искал. НПБ 88-2001. Но есть еще вопрос: здание ТЭС состоит из двух частей (ДЭС и пиковая котельная), соединенных между собой переходом. Противопожарных перегородок или тамбуров в переходе не предусмотрено. Правильно ли расчитывать расход воды на внутреннее пожаротушение на весь объем здания или помещение котельной считать отдельно с учетом требований СНиП II-35-76 п.п.17.5 и 17.6?
|
|
|
|
|
21.7.2010, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(tks @ 21.7.2010, 11:01)  Поиск рулит. Нашел что искал. НПБ 88-2001 я бы все же рекомендовал СП5.13130.2009
|
|
|
|
|
21.7.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11178

|
Цитата(Young @ 21.7.2010, 7:14)  я бы все же рекомендовал СП5.13130.2009 Спасибо за рекомендацию
|
|
|
|
Гость_Lander_*
|
26.7.2010, 8:34
|
Guest Forum

|
День добрый. Подскажите, если у меня 9-ти этажное здание, офисное. На первом этаже будет банк, S=250кв2, нужен ли мне расхрд воды на пожаротушение, и если да то сколько?! СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
26.7.2010, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку. Может, Вы сначала разъясните свои сомнения?
|
|
|
|
|
26.7.2010, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Lander @ 26.7.2010, 9:34)  СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку трактовку всего снипа?
|
|
|
|
Гость_Lander_*
|
26.7.2010, 11:07
|
Guest Forum

|
Нет, просто как я понял, я выбираю тип здания, в моем случае админ. до 10 эт, и задаюсь 1струей с расходом 2,5л/с, так?! Хотя площадь банка 250 кв2. Сомнение в том, что получается площадь помещения не влияет на расход, а влияет только тип здания?!
|
|
|
|
|
26.7.2010, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Lander @ 26.7.2010, 12:07)  Нет, просто как я понял, я выбираю тип здания, в моем случае админ. до 10 эт, и задаюсь 1струей с расходом 2,5л/с, так?! Хотя площадь банка 250 кв2. Сомнение в том, что получается площадь помещения не влияет на расход, а влияет только тип здания?! а если внимательно посмотреть табличку с расходами/струями то можно заметить, что там еще и объем здания фигурирует.
|
|
|
|
|
6.3.2011, 16:58
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2011
Из: Казань
Пользователь №: 97312

|
у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ? объект состоит из двух рядом стоящих зданий В первом здание: подвал - склад; 1 эт.- торговые залы; 2и3 эт.- офисы. Объем здания 8550м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1расход воды на ПТ 1струя по 2,5 л/с.Во втором здании: подвал и 1эт.-кафе; 2 эт.-офисы. Объем здания 3570м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 пожаротушения не надо. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
8.3.2011, 9:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(albina_s_v @ 6.3.2011, 18:58)  у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ?
согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 По АПТ смотрите СП5. Расход на ПТ определен верно, но СНиПы эти отменены для ПТ. Смотрите СП 10.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте! Помогите разобраться с расходами на пораротушение. Здание склада. степень огнестойкости здания - III, категория здания по пожарной опасности - В. Объём здания 250 000 м3. по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 стоит прочерк, какой расход брать и что означает этот прочерк?
|
|
|
|
|
29.2.2012, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(BBP @ 29.2.2012, 9:10)  Здравствуйте! Помогите разобраться с расходами на пораротушение. Здание склада. степень огнестойкости здания - III, категория здания по пожарной опасности - В. Объём здания 250 000 м3. по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 стоит прочерк, какой расход брать и что означает этот прочерк? СП 10.1313.30.2009 табл. 2 примечание 1: 1 Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991

|
Здравствуйте, а у меня такой вопрос: подходит ко мне начальница и говорит, что в проектируемой 4-х этажной гостинице не нужно внутреннее пожаротушение, а только оповестительная сигнализация; подскажите где это можно глянуть и правда ли это так???
|
|
|
|
|
16.10.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 11:03)  Здравствуйте, а у меня такой вопрос: подходит ко мне начальница и говорит, что в проектируемой 4-х этажной гостинице не нужно внутреннее пожаротушение, а только оповестительная сигнализация; подскажите где это можно глянуть и правда ли это так??? Табл. 1 СП 10.13130.2009. АУПС и ВПВ не взаимосвязаны никак.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991

|
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 13:19)  Табл. 1 СП 10.13130.2009. АУПС и ВПВ не взаимосвязаны никак. иииииииии???????просто мне задается вопрос где написано черным по белому, что нужно или не нужно пожаротушение
Сообщение отредактировал katya1211 - 16.10.2012, 11:11
|
|
|
|
|
16.10.2012, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 12:10)  где написано черным по белому В табл. 1 и написано.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991

|
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:38)  В табл. 1 и написано. читаю п. 6.5* е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов); у нас идет все водопотребление из скажены в резервуар и на потребителя...короче я вообще запуталась....
|
|
|
|
|
16.10.2012, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 12:57)  читаю п. 6.5* е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов); у нас идет все водопотребление из скажены в резервуар и на потребителя...короче я вообще запуталась.... Этот пункт для зданий попадающих под примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009.
|
|
|
|
|
16.10.2012, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991

|
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 15:26)  Этот пункт для зданий попадающих под примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009. все хорошо, только я не пойму, при чем тут наружное и внутреннее? на наружный мы и предусматриваем этот резервуар, а вопрос то был о внутреннем...примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009. пишет о наружке, а 6.5* о внутрянке, просто не понятно как они между собой связаны, если речь там и там идет о разном...
|
|
|
|
|
16.10.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 14:02)  на наружный мы и предусматриваем этот резервуар У вас на наружное пожаротушение какой расход? Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 14:02)  все хорошо, только я не пойму, при чем тут наружное и внутреннее? примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009. пишет о наружке, а 6.5* о внутрянке, просто не понятно как они между собой связаны, если речь там и там идет о разном... п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009.
Сообщение отредактировал aminopower - 16.10.2012, 13:17
|
|
|
|
|
16.10.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991

|
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 16:16)  У вас на наружное пожаротушение какой расход?
п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009. у нас 15 л/с на наружное
|
|
|
|
|
16.10.2012, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 15:10)  у нас 15 л/с на наружное Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет.
|
|
|
|
|
17.10.2012, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991

|
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 17:17)  Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет. от куда взяться ПГ если там вообще не проходят сети водопровода и забор воды берется из скважины?
|
|
|
|
|
17.10.2012, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(katya1211 @ 17.10.2012, 8:24)  от куда взяться ПГ если там вообще не проходят сети водопровода и забор воды берется из скважины? Так запроектируйте наружную сеть противопожарного водопровода.
Сообщение отредактировал aminopower - 17.10.2012, 8:31
|
|
|
|
|
17.10.2012, 8:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Попробую вмешаться Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:16)  п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009. Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 15:10)  у нас 15 л/с на наружное Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 15:17)  Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет. в п.4.1. есть еще примечание: отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; Причем здесь нет ограничения по расходу. Катя, у вас гостиница в населенном пункте или вне?
|
|
|
|
|
17.10.2012, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1662
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2012, 9:48)  в п.4.1. есть еще примечание: отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; Здесь очень двоякое трактование. Лучше ориентироваться на ст. 68 п. 4 ФЗ№123. 4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.
Сообщение отредактировал aminopower - 17.10.2012, 9:45
|
|
|
|
|
17.10.2012, 10:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aminopower @ 17.10.2012, 10:37)  Здесь очень двоякое трактование. Лучше ориентироваться на ст. 68 п. 4 ФЗ№123. Ценное замечание. Но есть еще п.5 той же статьи того же ФЗ. Здесь уже жесткие рамки в отличие от п.4.1 СП8 - до 50 чел и до 1000 м3. Катя явно не попадает до 1000м3, поэтому возвращаемся к посту 25.
|
|
|
|
|
26.10.2012, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991

|
Скажите а мы вообще можем из одного резервуара подавать на водопотребление и на пожаротушение (внут. + наруж.)?
|
|
|
|
|
26.10.2012, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168095

|
Сплошная реклама.
Сообщение отредактировал Alex_ - 26.10.2012, 9:31
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|