Добрый день. Проектируется здание ТЭС. Необходимо определить расходы воды на внутреннее пожаротушение. Удалось определить согласно СНиП 2.04.01-85* расход воды и количество струй на внутренне пожаротушение. Однако в здании есть помещения где должно быть предусмотено автоматическое пожаротушение (сплинклерное). Как определить расход воды на такую систему пожаротушения? Какие нормы смотреть и читать?
Поиск рулит. Нашел что искал. НПБ 88-2001. Но есть еще вопрос: здание ТЭС состоит из двух частей (ДЭС и пиковая котельная), соединенных между собой переходом. Противопожарных перегородок или тамбуров в переходе не предусмотрено. Правильно ли расчитывать расход воды на внутреннее пожаротушение на весь объем здания или помещение котельной считать отдельно с учетом требований СНиП II-35-76 п.п.17.5 и 17.6?
Цитата(tks @ 21.7.2010, 11:01)

Поиск рулит. Нашел что искал. НПБ 88-2001
я бы все же рекомендовал СП5.13130.2009
Цитата(Young @ 21.7.2010, 7:14)

я бы все же рекомендовал СП5.13130.2009
Спасибо за рекомендацию
День добрый. Подскажите, если у меня 9-ти этажное здание, офисное. На первом этаже будет банк, S=250кв2, нужен ли мне расхрд воды на пожаротушение, и если да то сколько?! СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку. Заранее благодарен.
Sindarkon
26.7.2010, 9:11
Цитата
СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку.
Может, Вы сначала разъясните свои сомнения?
Цитата(Lander @ 26.7.2010, 9:34)

СНиП 2.04.01-85* смотрел, но есть сомнения, прошу разъяснить трактовку
трактовку всего снипа?
Нет, просто как я понял, я выбираю тип здания, в моем случае админ. до 10 эт, и задаюсь 1струей с расходом 2,5л/с, так?! Хотя площадь банка 250 кв2. Сомнение в том, что получается площадь помещения не влияет на расход, а влияет только тип здания?!
Цитата(Lander @ 26.7.2010, 12:07)

Нет, просто как я понял, я выбираю тип здания, в моем случае админ. до 10 эт, и задаюсь 1струей с расходом 2,5л/с, так?! Хотя площадь банка 250 кв2. Сомнение в том, что получается площадь помещения не влияет на расход, а влияет только тип здания?!
а если внимательно посмотреть табличку с расходами/струями то можно заметить, что там еще и объем здания фигурирует.
albina_s_v
6.3.2011, 16:58
у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ?
объект состоит из двух рядом стоящих зданий
В первом здание: подвал - склад;
1 эт.- торговые залы;
2и3 эт.- офисы.
Объем здания 8550м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1расход воды на ПТ 1струя по 2,5 л/с.Во втором здании: подвал и 1эт.-кафе;
2 эт.-офисы.
Объем здания 3570м3 согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1 пожаротушения не надо.
Подскажите пожалуйста.
Цитата(albina_s_v @ 6.3.2011, 18:58)

у меня вопрос: нужна автоматическая система пожаротушения (спринклеры) административного? И правильно ли я определила расходы воды на ПТ?
согласно СНиП 2.04.01-85* табл. 1
По АПТ смотрите СП5.
Расход на ПТ определен верно, но СНиПы эти отменены для ПТ. Смотрите СП 10.
Здравствуйте! Помогите разобраться с расходами на пораротушение. Здание склада. степень огнестойкости здания - III, категория здания по пожарной опасности - В. Объём здания 250 000 м3. по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 стоит прочерк, какой расход брать и что означает этот прочерк?
aminopower
29.2.2012, 10:15
Цитата(BBP @ 29.2.2012, 9:10)

Здравствуйте! Помогите разобраться с расходами на пораротушение. Здание склада. степень огнестойкости здания - III, категория здания по пожарной опасности - В. Объём здания 250 000 м3. по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 стоит прочерк, какой расход брать и что означает этот прочерк?
СП 10.1313.30.2009 табл. 2 примечание 1:
1 Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
katya1211
16.10.2012, 10:03
Здравствуйте, а у меня такой вопрос: подходит ко мне начальница и говорит, что в проектируемой 4-х этажной гостинице не нужно внутреннее пожаротушение, а только оповестительная сигнализация; подскажите где это можно глянуть и правда ли это так???
aminopower
16.10.2012, 10:19
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 11:03)

Здравствуйте, а у меня такой вопрос: подходит ко мне начальница и говорит, что в проектируемой 4-х этажной гостинице не нужно внутреннее пожаротушение, а только оповестительная сигнализация; подскажите где это можно глянуть и правда ли это так???
Табл. 1 СП 10.13130.2009. АУПС и ВПВ не взаимосвязаны никак.
katya1211
16.10.2012, 11:10
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 13:19)

Табл. 1 СП 10.13130.2009. АУПС и ВПВ не взаимосвязаны никак.
иииииииии???????просто мне задается вопрос где написано черным по белому, что нужно или не нужно пожаротушение
aminopower
16.10.2012, 11:38
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 12:10)

где написано черным по белому
В табл. 1 и написано.
katya1211
16.10.2012, 11:57
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:38)

В табл. 1 и написано.
читаю п. 6.5* е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
у нас идет все водопотребление из скажены в резервуар и на потребителя...короче я вообще запуталась....
aminopower
16.10.2012, 12:26
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 12:57)

читаю п. 6.5* е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов);
у нас идет все водопотребление из скажены в резервуар и на потребителя...короче я вообще запуталась....
Этот пункт для зданий попадающих под примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009.
katya1211
16.10.2012, 13:02
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 15:26)

Этот пункт для зданий попадающих под примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009.
все хорошо, только я не пойму, при чем тут наружное и внутреннее? на наружный мы и предусматриваем этот резервуар, а вопрос то был о внутреннем...примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009. пишет о наружке, а 6.5* о внутрянке, просто не понятно как они между собой связаны, если речь там и там идет о разном...
aminopower
16.10.2012, 13:16
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 14:02)

на наружный мы и предусматриваем этот резервуар
У вас на наружное пожаротушение какой расход?
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 14:02)

все хорошо, только я не пойму, при чем тут наружное и внутреннее? примечание 1 п. 4.1 СП8.13130.2009. пишет о наружке, а 6.5* о внутрянке, просто не понятно как они между собой связаны, если речь там и там идет о разном...
п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009.
katya1211
16.10.2012, 14:10
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 16:16)

У вас на наружное пожаротушение какой расход?
п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009.
у нас 15 л/с на наружное
aminopower
16.10.2012, 14:17
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 15:10)

у нас 15 л/с на наружное
Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет.
katya1211
17.10.2012, 7:24
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 17:17)

Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет.
от куда взяться ПГ если там вообще не проходят сети водопровода и забор воды берется из скважины?
aminopower
17.10.2012, 8:25
Цитата(katya1211 @ 17.10.2012, 8:24)

от куда взяться ПГ если там вообще не проходят сети водопровода и забор воды берется из скважины?
Так запроектируйте наружную сеть противопожарного водопровода.
Dmitry_vk
17.10.2012, 8:48
Попробую вмешаться
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 14:16)

п.4.1.5 е) СП10.13130.2009 относится к зданиям не оборудованных хоз-пит водопроводом и для которых предусмотрено наружное пожаротушение из резервуаров, а это в свою очередь уже прим. 1 п. 4.1 СП 8.13130.2009.
Цитата(katya1211 @ 16.10.2012, 15:10)

у нас 15 л/с на наружное
Цитата(aminopower @ 16.10.2012, 15:17)

Тогда наружное пожаротушение у вас из не менее двух ПГ (п. 8.6 СП8.13130.2009), а не из резервуаров и п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 никого отношения к вам не имеет.
в п.4.1. есть еще примечание:
отдельно стоящих зданий любого назначения,
расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
Причем здесь нет ограничения по расходу.
Катя, у вас гостиница в населенном пункте или вне?
aminopower
17.10.2012, 9:37
Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2012, 9:48)

в п.4.1. есть еще примечание:
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
Здесь очень двоякое трактование. Лучше ориентироваться на ст. 68 п. 4 ФЗ№123.
4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.
Dmitry_vk
17.10.2012, 10:13
Цитата(aminopower @ 17.10.2012, 10:37)

Здесь очень двоякое трактование. Лучше ориентироваться на ст. 68 п. 4 ФЗ№123.
Ценное замечание. Но есть еще п.5 той же статьи того же ФЗ.
Здесь уже жесткие рамки в отличие от п.4.1 СП8 - до 50 чел и до 1000 м3.
Катя явно не попадает до 1000м3, поэтому возвращаемся к посту 25.
katya1211
26.10.2012, 8:03
Скажите а мы вообще можем из одного резервуара подавать на водопотребление и на пожаротушение (внут. + наруж.)?
Platon1203
26.10.2012, 9:12
Сплошная реклама.
aminopower
26.10.2012, 11:47
Цитата(katya1211 @ 26.10.2012, 9:03)

Скажите а мы вообще можем из одного резервуара подавать на водопотребление и на пожаротушение (внут. + наруж.)?
Можем. Этот резервуар тогда называется РЧВ с пожарным объемом воды.
katya1211
30.10.2012, 14:02
а нужна ли какая-нибудь очистка не РЧВ? а противопожарного резервуара?
aminopower
30.10.2012, 14:20
Цитата(katya1211 @ 30.10.2012, 15:02)

а нужна ли какая-нибудь очистка не РЧВ? а противопожарного резервуара?
Что вы имеете ввиду?
katya1211
31.10.2012, 6:46
Цитата(aminopower @ 30.10.2012, 17:20)

Что вы имеете ввиду?
я про то, что, например, РЧВ его "моют" раз в год, а эти резервуары (пожарные) как-нить "моют" или в нем стоит вода киснит пока пожар не начнется?
aminopower
31.10.2012, 6:56
Цитата(katya1211 @ 31.10.2012, 7:46)

в нем стоит вода киснит пока пожар не начнется
katya1211
31.10.2012, 7:15
??????
Доброго времени суток!Подскажите пжлста есть ли в MagiCAD, и как установить ПК?Либо нужно самому добавлять в базу?
Цитата(katya1211 @ 31.10.2012, 7:46)

я про то, что, например, РЧВ его "моют" раз в год, а эти резервуары (пожарные) как-нить "моют" или в нем стоит вода киснит пока пожар не начнется?
Где-то было написано, что и в противопожарном резервуаре надо бы обновлять воду раз в год.
katya1211
6.11.2012, 7:40
Цитата(BTS @ 1.11.2012, 14:22)

Где-то было написано, что и в противопожарном резервуаре надо бы обновлять воду раз в год.
только где это написано?!

я не смогла найти ((((((
Цитата(katya1211 @ 6.11.2012, 8:40)

только где это написано?!

я не смогла найти ((((((
Однако,в ВЭН 28-73" Инструкция по эксплуатации установок водяного и пенного пожаротушения " написано, ч то осушать резервуары и проверять гидроизоляцию нужно 1 раз в 3,5года(7.10.3).
shot-love
21.12.2016, 1:49
Доброго времени суток!
Разъясните мне двоишнику в каком случае определение расхода на внутреннее пожаротушение надо вести по таблице 3 СП 10.13130.2009, т.е. "...в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска"?
Dmitry_vk
21.12.2016, 8:19
Цитата(shot-love @ 21.12.2016, 1:49)

Доброго времени суток!
Разъясните мне двоишнику в каком случае определение расхода на внутреннее пожаротушение надо вести по таблице 3 СП 10.13130.2009, т.е. "...в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска"?
По этой таблице уточняется расход и напор перед ПК для расходов, определенных по другим таблицам.