> внутреннее пожаротушение, определение расходов на пожаротушение
aminopower
сообщение 26.10.2012, 11:47
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 26.10.2012, 9:03) *
Скажите а мы вообще можем из одного резервуара подавать на водопотребление и на пожаротушение (внут. + наруж.)?

Можем. Этот резервуар тогда называется РЧВ с пожарным объемом воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 30.10.2012, 14:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



а нужна ли какая-нибудь очистка не РЧВ? а противопожарного резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 30.10.2012, 14:20
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 30.10.2012, 15:02) *
а нужна ли какая-нибудь очистка не РЧВ? а противопожарного резервуара?

Что вы имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 31.10.2012, 6:46
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(aminopower @ 30.10.2012, 17:20) *
Что вы имеете ввиду?

я про то, что, например, РЧВ его "моют" раз в год, а эти резервуары (пожарные) как-нить "моют" или в нем стоит вода киснит пока пожар не начнется?

Сообщение отредактировал katya1211 - 31.10.2012, 6:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.10.2012, 6:56
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1686
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(katya1211 @ 31.10.2012, 7:46) *
в нем стоит вода киснит пока пожар не начнется

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 31.10.2012, 7:15
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 1.11.2012, 7:30
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



Доброго времени суток!Подскажите пжлста есть ли в MagiCAD, и как установить ПК?Либо нужно самому добавлять в базу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.11.2012, 11:22
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(katya1211 @ 31.10.2012, 7:46) *
я про то, что, например, РЧВ его "моют" раз в год, а эти резервуары (пожарные) как-нить "моют" или в нем стоит вода киснит пока пожар не начнется?

Где-то было написано, что и в противопожарном резервуаре надо бы обновлять воду раз в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 6.11.2012, 7:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Цитата(BTS @ 1.11.2012, 14:22) *
Где-то было написано, что и в противопожарном резервуаре надо бы обновлять воду раз в год.

только где это написано?! rolleyes.gif я не смогла найти ((((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.11.2012, 10:23
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(katya1211 @ 6.11.2012, 8:40) *
только где это написано?! rolleyes.gif я не смогла найти ((((((

Однако,в ВЭН 28-73" Инструкция по эксплуатации установок водяного и пенного пожаротушения " написано, ч то осушать резервуары и проверять гидроизоляцию нужно 1 раз в 3,5года(7.10.3).

Сообщение отредактировал BTS - 6.11.2012, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shot-love
сообщение 21.12.2016, 1:49
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 3.12.2008
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 26177



Доброго времени суток!
Разъясните мне двоишнику в каком случае определение расхода на внутреннее пожаротушение надо вести по таблице 3 СП 10.13130.2009, т.е. "...в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.12.2016, 8:19
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(shot-love @ 21.12.2016, 1:49) *
Доброго времени суток!
Разъясните мне двоишнику в каком случае определение расхода на внутреннее пожаротушение надо вести по таблице 3 СП 10.13130.2009, т.е. "...в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска"?

По этой таблице уточняется расход и напор перед ПК для расходов, определенных по другим таблицам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 11:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных