Ливневая канализация и выпуск очищенных вод на рельеф, устройство ливневой канализации |
|
|
|
17.12.2010, 11:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 17.12.2010, 11:26)  Дак я свое решение предоставил  А-а-а...  Ну, ща BUFF придет, подождите малька
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.12.2010, 12:24
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 17.12.2010, 11:30)  А-а-а...  Ну, ща BUFF придет, подождите малька  А я-то чего? Или я плохой парень, выписывающий всем, кто под ноги попался, волшебный пендель? Тут момент истины: Цитата(Михаил I @ 17.12.2010, 8:47)  Вот и мне не понятно для чего схема с разделением по расходу, если она изначально неверна. Вот схему упростил. Убрали промсток и добавили насос? И давай рисовать схему с разделением по расходу... От понимания, зачем, наверное. Я так и не понял, зачем было столько разговаривать про расходы, 70% и концентрации. Нет, это, конечно, был чег'товски интег'есный научный диспут... но цель его я так и не понял. При этом, что показательно, был промсток. Он был не то, что бы чистый, а, как это... "чище ливневки". Промсток, короче. 60 кубов в сутки, которые полностью заполняют резервуары за 2,5 с суток. При этом единственное, что изменилось в этой переработанной, не побоюсь этого слова, коренным образом схеме - добавилась еще одна насосная группа и куда-то делся промсток. Вероятно, в общую трубу. При этом как шел сток с наибольшей транспортирующей способностью мимо очистных, так и идет. Начался дождь... а резервуары заполнены промстоком. Чудесная разделительная по расходу камера переполнилась в обратку, и все хреначит в обводную линию. А потом начался нерасчетный дождь... Насосную затопило, так как насосы на 200 л/с, затопило и сооружения, и резервуары, и площадку тоже затопило. Офигенно спроектировано. А скажите мне, Миша... а на основании чего Вы выбрали производительность очистных сооружений? Уж не по каталогу ли Вы выбрали подходящий на глазок типоразмер? Минимальный? При этом на насосы, которые на 200 - все время, пока нет дождя, запросто качают 1,5 Мы возвращаемся к справедливому замечанию Викта Цитата(Vict @ 13.12.2010, 12:31)  Михаил, в другой теме вы хотели подобрать насос с 6-и кратным запасом... в этой с 200-т кратным.. Я так понимаю, аппетит растет во время еды
|
|
|
|
|
17.12.2010, 12:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 12:24)  А я-то чего? Или я плохой парень, выписывающий всем, кто под ноги попался, волшебный пендель? Ну да  И пендели с удовольствием и писать не лень
|
|
|
|
|
17.12.2010, 12:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 15:24)  Убрали промсток и добавили насос? Промсток по-прежнему есть. Упустил. Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 15:24)  При этом как шел сток с наибольшей транспортирующей способностью мимо очистных, так и идет. Нее. Малоинтенсивные, наиболее загрязненные укладываются в расход 65л/с, а также первые порции, наиболее грязные дождей с большой несущейсполобностью тоже в 65л/с укладываются. Все что выше 65л/с - чистое. Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 15:24)  Начался дождь... а резервуары заполнены промстоком. Нет не так. Производительность очистных в разы больше максимального сброса промстока, к тому же предприятие работает только 12 часов в сутки. Промсток уходит сразу на очистку и не заполняет резервуары. Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 15:24)  А скажите мне, Миша... а на основании чего Вы выбрали производительность очистных сооружений? Уж не по каталогу ли Вы выбрали подходящий на глазок типоразмер? Минимальный? На основании рекомендаций водгео определены резервуары и производительность очистных с учетом рекомендованного времени опорожения резервуаров. А затем выбрана ближайшая очистная установка в большую по производительности сторону. Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 15:24)  Мы возвращаемся к справедливому замечанию Викта Викт правильно сказал. С насосной потом. Сейчас хочу определиться с разделением стоков по объему или по расходу.
_____.JPG ( 29,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 90
|
|
|
|
|
17.12.2010, 12:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 17.12.2010, 11:39)  Викт правильно сказал. С насосной потом. ждем с нетерпением... Михаил, имейте ввиду - скоро новый год
|
|
|
|
|
17.12.2010, 12:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vict @ 17.12.2010, 15:45)  ждем с нетерпением... Михаил, имейте ввиду - скоро новый год  Я и так педаль в пол
|
|
|
|
|
17.12.2010, 12:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 17.12.2010, 12:39)  Все что выше 65л/с - чистое. Как определили?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.12.2010, 13:02
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 17.12.2010, 12:51)  Как определили?  Так удобней  Цитата(Михаил I @ 17.12.2010, 12:39)  На основании рекомендаций водгео определены резервуары и производительность очистных с учетом рекомендованного времени опорожения резервуаров. Да ну?? И как Вы определили время опорожнения? Цитата(Михаил I @ 17.12.2010, 12:39)  Сейчас хочу определиться с разделением стоков по объему или по расходу. С учетом того, что в обоих случаях Вы пихаете одинаковые резервуары - чертовски сложный выбор... Как там было у классиков? Женишься ты, или замуж выйдешь - все равно жалеть будешь.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 13:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 15:02)  И как Вы определили время опорожнения? Опять же по рекомендациям. Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 15:02)  С учетом того, что в обоих случаях Вы пихаете одинаковые резервуары Да, 125 кубов. Это мои 5-10мм (70% от годового).
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.12.2010, 13:13
|
Guest Forum

|
Черт, уже даже стебаться надоело... Миша, какая площадь участка и средневзешенный модуль стока?
|
|
|
|
|
17.12.2010, 13:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
F=3.24Га Ф=0,766
W=10*5*0.766*3.24=124куб
Сообщение отредактировал Михаил I - 17.12.2010, 13:23
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.12.2010, 13:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 17.12.2010, 13:22)  W=10*5*0.766*3.24=124куб/сут Цитата(Михаил I @ 17.12.2010, 13:06)  Это мои 5-10мм (70% от годового). Миша, Вы считаете, как покойный Пифагор Вы выбираете между раз в .... лет топить площадку, поставить насосы на 400, чтобы они качали 1,5, или сделать нормальные резервуары - а делаете это посредством выбора разделительной камеры Постигаю. Это сложный выбор Позволю себе вполне дружеский совет  Последний. Вы в настоящее время все делаете через задницу, пытаясь решать проблемы по мере поступления. В настоящее время Вы не ту проблему решаете. Вы проектируете неработоспособную инженерную защиту площадки от затопления, а мучаетесь вопросом, как правильно расходы поделить... Определитесь, как будете отводить нерасчетный сток. А уж потом, исходя из этого - принимайте решения по поводу остального.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 13:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 15:32)  Определитесь, как будете отводить нерасчетный сток. А уж потом, исходя из этого - принимайте решения по поводу остального. Хорошо.
|
|
|
|
|
20.12.2010, 13:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 17.12.2010, 15:51)  Как определили?  По рекомендациям водгео. Цитата(BUFF @ 17.12.2010, 16:32)  Определитесь, как будете отводить нерасчетный сток. Принял систему регулирования стоков только по объему. Уточнил некоторые расходы и получил: Расход дождя - 206л/с. Из них 64л/с идет на сброс прямо в КНС(после заполнения баков). Остальное поступает в резервуары полезным объемом 180кубов, далее подается в блок очистных производительностью 1,5л/с. Очищенные стоки поступают в КНС. Производительность КНС 18,5л/с. Объем приемного бака КНС 1,6куба.
|
|
|
|
|
20.12.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905

|
Цитата(Михаил I @ 20.12.2010, 15:11)  Производительность КНС 18,5л/с. Объем приемного бака КНС 1,6куба. не мало? Сюда п. 5.18 СНиПа не применим?
|
|
|
|
|
20.12.2010, 15:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 20.12.2010, 13:11)  По рекомендациям водгео. Ага, там прям так и написано  "всё, что выше 64 - это чистое"
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
20.12.2010, 18:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 20.12.2010, 13:11)  Из них 64л/с идет на сброс прямо в КНС(после заполнения баков) Производительность КНС 18,5л/с. Объем приемного бака КНС 1,6куба. */ голосом Леонида Барац */ Молодец, Миша! Дождя может прийти 248, но расчет на 124, а емкости - на 180. Среднее арифметическое взяли? Система регулирования по объему, но расходы делятся. */ голосом Леонида Барац */ Молодец, Миша! Да чего там, не будем мелочиться. Ребята, вы все - молодцы.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 6:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 20.12.2010, 17:32)  Ага, там прям так и написано  "всё, что выше 64 - это чистое"  Нет, написано, что чистим 70% от годового. Цитата(BUFF @ 20.12.2010, 20:17)  Дождя может прийти 248, но расчет на 124, а емкости - на 180. Среднее арифметическое взяли? Система регулирования по объему, но расходы делятся. Что за число 248? 124 куба - объем стоков, который должен быть очищен как минимум (70% от годового стока). Конструктивно принял 2 емкости по 100 с полезным объемом по 90 кубов. Отсюда 180. Цитата(Tzar @ 20.12.2010, 16:37)  не мало? Сюда п. 5.18 СНиПа не применим? Думаю не тот случай. Емкости то в итоге 180+1,6куба.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.12.2010, 9:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 6:44)  Что за число 248? Догадайтесь с трех раз? Формула, куда можно подставить 10 мм вместо 5 - всего одна. И это - расчетный дождь. А есть еще и нерасчетный - который реже, чем Вы закладываете, но он тоже будет. Даже если в рекомендациях будет написано, что его чистить вообще не надо - дождь пойдет. И у Вас он затопит площадку. С площадки вода уходит через КНС. И это значит, любезный Миша, что то, что Вы так яростно и увлеченно проектируете уже неделю - не проект, а 5 кило бумаги, и килограмм тонера. Миша, читайте внимательно, и думайте как следует, головой: ливневку делают не для того, чтобы очистные на ней проектировать, или эту воду чистить. Ливневка - это инженерная защита территории от затопления. Остальное - вторично. Мне надоело, если честно...
|
|
|
|
|
21.12.2010, 10:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 8:20)  Мне надоело, если честно... погодите, еще к насосам не подошли...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.12.2010, 10:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 21.12.2010, 10:31)  погодите, еще к насосам не подошли...  Какие насосы? В "приемном баке КНС" емкостью 1,6 м3, которых хватит, чтобы откачивать сток непонятного расхода? Есть у меня надежда, что Мише попадется внятный зак. Возьмет он, и кликнет охранников. Возьмут они Мишу под белы рученьки, и сунут его головой в унитаз. Тем самым местом, которым положено думать. Не со зла, а только ради справедливости. Блин, когда читаю "приемный бак КНС" так и представляю мега-сололифт... Выругался бы матом, но сил нет. Конец года, страда.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 11:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 12:20)  Догадайтесь с трех раз? Формула, куда можно подставить 10 мм вместо 5 - всего одна. Почему 10? Если по Ha для данной местности именно 5. Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 12:20)  А есть еще и нерасчетный - который реже, чем Вы закладываете, но он тоже будет. Даже если в рекомендациях будет написано, что его чистить вообще не надо - дождь пойдет. И у Вас он затопит площадку. Затопит, но не чаще определенного числа раз за определенный период. Этот период принят из СНиП с учетом расчетной интенсивности дождя, последствий затопления и прочего. Затопление будет временное максимум на проезжей части и не вызовет затопления промышленных объектов. Дождевая канализация не считается на самые сильные и интенсивные дожди. Т.к. стоимость бы выросла в разы, а на 100% бы использовалась система редко. Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 12:20)  И это значит, любезный Миша, что то, что Вы так яростно и увлеченно проектируете уже неделю - не проект, а 5 кило бумаги, и килограмм тонера. А что же делать то  Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 13:54)  и сунут его Откуда столько ненависти ко мне???
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 11:36)  Почему 10? Если по Ha для данной местности именно 5. По на для - может быть сколько угодно, а вот сколько на самом деле, надо не из пальца левой ноги высасывать, а доказывать на основе статистики. Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 11:36)  Затопит, но не чаще определенного числа раз за определенный период. Этот период принят из СНиП Ага, из СНиП. Как и пять мм из Рекомендаций  Только вот связи между Вашими фантазиями и требованиями нормативки нет. Но это мелочи, разумеется... Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 11:36)  А что же делать то  Ну, я б с чего попроще начал... разобрался б для начала, для чего ливневку делают. А потом уж потихоньку стал выяснять - как
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Не, ну вот так мы до насосов никогда не дойдем. Жаль.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 20.12.2010, 13:11)  Производительность КНС 18,5л/с. Объем приемного бака КНС 1,6куба. Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 11:36)  Затопит, но не чаще определенного числа раз за определенный период. Этот период принят из СНиП с учетом расчетной интенсивности дождя, последствий затопления и прочего. Затопление будет временное максимум на проезжей части и не вызовет затопления промышленных объектов. Не видите противоречия? Тогда решите задачу - с какой периодичностью будет затапливать площадку при такой КНС, и как это соотносится с требованием СНиП. Миша, это не защита территории от подтопления, это катастрофа, что Вы вояете.... Период по СНиП у Вас принят словами в записке (в лучшем случае). А в реале он задан производительностью КНСки, качающей нерасчетный расход.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 14:20)  Тогда решите задачу - с какой периодичностью будет затапливать площадку при такой КНС, и как это соотносится с требованием СНиП. Сеть рассчитана на один раз в год. СНиП табл.6. Q20=70.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 12:27)  Сеть рассчитана на один раз в год. СНиП табл.6. Q20=70. Миша, Вы бредите? Какой раз в год, если КНС может качать только 18,5 л/с? Это с трех гектар то... И не факт, что сток будет только с землеотвода, если площадка в яме. Генплан смотрели? Куда с прилегающих территорий? И пофиг, как Вы рассчитали сеть, если на хвосте перекачка. Она определяет расход
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.12.2010, 12:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 11:36)  Откуда столько ненависти ко мне???  Никакой ненависти. За что мне Вас ненавидеть? Написал же Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 10:54)  Не со зла, а только ради справедливости. Вы лепите что-то, но очень плохо понимаете, что делаете. Причем думаете, что экономите бабки, а на самом деле - подставляете зака под потоп и убытки от него. Разберитесь сначала. Я бы для начала выкинул рекомендации, и подумал головой. А потом, исходя из здравого смысла, разобравшись с Кургановым, читал бы заново рекомендации. Не искать рецепты в нормативах и литературе, а смотреть методы решения конкретной задачи - когда появятся конкретные вопросы. Пару дней потеряете, зато результат будет нормальный.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 14:31)  Какой раз в год, если КНС может качать только 18,5 л/с? Дак у меня сток зарегулирован резервуарами на 200 кубов. Производительность КНС снижается.
Сообщение отредактировал Михаил I - 21.12.2010, 12:38
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 12:36)  Дак у меня сток зарегулирован резервуарами на 200 кубов. Производительность КНС снижается. Причем тут резервуары вообще? Они могут быть полными, когда пойдет нерасчетный расход. А он у Вас не трубой самотечной, а перекачкой с мизерным расходом. Да перелив у Вас есть. То ли расхода, то ли объема... Почитайте, что BUFF написал, ибо я уже повторяюсь...
|
|
|
|
|
  |