Ливневая канализация и выпуск очищенных вод на рельеф, устройство ливневой канализации |
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.12.2010, 12:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 12:36)  Дак у меня сток зарегулирован резервуарами на 200 кубов. Производительность КНС снижается. Цитата(Михаил I @ 20.12.2010, 13:11)  Расход дождя - 206л/с. Из них 64л/с идет на сброс прямо в КНС(после заполнения баков). Остальное поступает в резервуары полезным объемом 180кубов, далее подается в блок очистных производительностью 1,5л/с. Очищенные стоки поступают в КНС. Производительность КНС 18,5л/с. Объем приемного бака КНС 1,6куба. 
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 14:40)  Причем тут резервуары вообще? Перелив объема. Максимальный расчетный дождь - 206л/с. Резервуары примут 180 кубов и пойдет перелив. Резервуары примут самый интенсивный момент дождя. 206л/с - пик. КНС качает 18,5л/с и справляется с переливом, т.к. к моменту перелива в насосную расход уже не 206л/с, а стихает. Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 14:40)  Они могут быть полными, когда пойдет нерасчетный расход. А он у Да, не чаще 1 раза в год.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Кажись таки к насосам подбираемся. токо чтойто сильно медленно ))) вот резервуары обмусолим, а там и насосы недалече.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 12:49)  Перелив объема. Максимальный расчетный дождь - 206л/с. Резервуары примут 180 кубов и пойдет перелив. Резервуары примут самый интенсивный момент дождя. 206л/с - пик. КНС качает 18,5л/с и справляется с переливом, т.к. к моменту перелива в насосную расход уже не 206л/с, а стихает. Это ерунда. "Самый интенсивный момент дождя" может быть когда угодно. Ну не обязан дождь идти по той схеме, что Вы придумали. Ну и почему Вы толкуете про расчетный, когда мы Вам как раз гутарим про нерасчетный?
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 15:01)  "Самый интенсивный момент дождя" может быть когда угодно. Ну не обязан дождь идти по той схеме, что Вы придумали. Не знаю как ответить на это. Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 15:01)  Ну и почему Вы толкуете про расчетный, когда мы Вам как раз гутарим про нерасчетный? Нерасчетный допускаю 1 раз в году.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Михаил, не знаю как Вы это делаете, но у меня к Вам просьба огромнущщая!!! У нас морозяка -35 по цельсию, сделайте, плиз, так чтоб ну хотя бы градусов -5 было!
Сообщение отредактировал даниил - 21.12.2010, 13:17
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.12.2010, 13:25
|
Guest Forum

|
Цитата(даниил @ 21.12.2010, 13:16)  Михаил, не знаю как Вы это делаете, но у меня к Вам просьба огромнущщая!!! У нас морозяка -35 по цельсию, сделайте, плиз, так чтоб ну хотя бы градусов -5 было! И нам плюс 20 на НГ. За терпение, и время с нервами, потраченные впустую.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.12.2010, 13:32
|
Guest Forum

|
Кстати, уже прогресс. Насосы, которые якобы качают 18,5 л/с, будут в отсутствие дождя качать 1,5 18,5 - это не 200. Хоть и не 6, как в предыдущий раз. Коллега старается придерживаться золотой середины во всем, что не может не радовать. Только вот опять про промсток забыл, с расходом 1л/с.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 13:13)  Нерасчетный допускаю 1 раз в году. На основании чего? Допускать можно что угодно, но Вы ж инженер, а не философ. Доказательства нужны Миша, у Вас даже расчетный в десять раз больше производительности КНС. Это значит, что и расчетный дождь вполне успешно устроит потоп, если пик интенсивности будет не в начале дождя, а в конце. И оставьте уже в покое эти злосчастные Рекомендации. Лучше почитайте про инженерную защиту от подтопления.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:56
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 12:32)  Только вот опять про промсток забыл, с расходом 1л/с. а я вот помню... и жду
|
|
|
|
|
21.12.2010, 14:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 16:53)  расчетный в десять раз больше производительности КНС. Это значит, что и расчетный дождь вполне успешно устроит потоп, если пик интенсивности будет не в начале дождя, а в конце. И что в этом случает делать? Еще резервуары? Если главные заполнены. Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 16:32)  Только вот опять про промсток забыл, с расходом 1л/с. Не забыл.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 14:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 14:03)  И что в этом случает делать? Еще резервуары? Если главные заполнены. Дуся, Вы меня озлобляете (с) Забудьте про резервуары, начните с определения расчетного расхода. Как считали? Это учли? Цитата Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расчетом или принимать рваным не менее чем 5 годам. Далее - думаете, как отвести нерасчетный расход или где его временно держать, не нанося ущерба той территории, которую Вы защищаете. И только после этого думаете об очистке 70% годового стока
|
|
|
|
|
21.12.2010, 14:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 16:14)  начните с определения расчетного расхода. Как считали? Это учли? По СНиП. Принял Р=1, хотя можно и ниже (предприятие не в замкнутой котловине). Получил 206л/с. Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 16:14)  Далее - думаете, как отвести нерасчетный расход или где его временно держать, не нанося ущерба той территории, которую Вы защищаете. Что такое нерасчетный? Тот, который больше 206л/с?
|
|
|
|
|
21.12.2010, 14:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 14:21)  По СНиП. Принял Р=1, хотя можно и ниже (предприятие не в замкнутой котловине). Получил 206л/с. И зачем Вы тогда качаете, если не в замкнутой? Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 14:21)  Что такое нерасчетный? Тот, который больше 206л/с? Да. Но Вы и расчетный не отводите при заполненных емкостях.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
21.12.2010, 15:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 14:21)  Принял Р=1, хотя можно и ниже (предприятие не в замкнутой котловине). Получил 206л/с. Миша, а КНС у Вас появилась потому, что мегадевайсы от "Флотенк" - в землю закапываются, и получаются ниже городской сети? А потом Вы решили до кучи и весь остальной сток туда же слить?
|
|
|
|
|
22.12.2010, 6:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 17:29)  Но Вы и расчетный не отводите при заполненных емкостях. Подскажите, что делать?  Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 18:29)  получаются ниже городской сети? А потом Вы решили до кучи и весь остальной сток туда же слить? До точки подключения к сети города 1,5км по ТУ. Не попадаю в колодец. Весь сток.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.12.2010, 9:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 22.12.2010, 6:36)  Подскажите, что делать?  Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 14:14)  Дуся, Вы меня озлобляете (с) начните с определения расчетного расхода. Далее - думаете, как отвести нерасчетный расход или где его временно держать, не нанося ущерба той территории, которую Вы защищаете. Миша, это уже третий повтор. Хочется ответить матом (с)
|
|
|
|
|
22.12.2010, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Читая это всё,понял,что один объект до меня сделали неправильно. Всё затопит.
|
|
|
|
|
22.12.2010, 11:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Как отвести нерасчетный расход?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.12.2010, 12:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Никитос @ 22.12.2010, 10:38)  Читая это всё,понял,что один объект до меня сделали неправильно. Всё затопит. Гы. Подумаешь... Не первый, и не последний Отдельные улицы в Москве (Люблинскую, например, пару тоннелей) топит регулярно после ремонта, большое спасибо проектантам  Цитата(Михаил I @ 22.12.2010, 11:11)  Как отвести нерасчетный расход? 1. Считаете расход. Вдумчиво, определяясь с заком, как часто его устроит, чтобы его заливало. Может, его и раз в год устроит, когда он поймет цену вопроса. Подумаешь, 20-30 сантиметров воды на полдня... Читаете не рекомендации водгео, а статистику по дождям гидрометцентра РФ по области. Выбираете соответствующий дождь. 2. Напрягаете генпланистов, и уводите максимально воду по рельефу, раз есть куда. 3. Пересчитываете расход после деяний генпланистов. 4. Считаете насосную на этот расход, считаете регулирующие резервуары, выбираете более экономичное решение. Или просто то, которое устроит зака - по площадям, по деньгам, по разрешенной мощности. Согласовываете решение. 5. Считаете объем воды на очистку (уже расчетный), определяете, как его загнать в городской коллектор. Учитывая постоянный промсток - вероятно, вторая КНС маленькой производительности, или просто нормальные очистные с доочисткой наверху, и сливом - или самотеком, или в маленькую КНС, или в теже резервуары. 6. Если появляются резервуары для накопления дождя и последующей откачкой- вдуууумчиво их считаете и конструируете. Не так, как в этой теме -курам наспех. 7. Насосную тоже считаете вдуууумчиво, не ограничиваясь рекомендациями водгео. Березина поищите. Готового решения в теме я лично не вижу. Думать надо, и считать. Миша, неудачно Вы халтурку подобрали
|
|
|
|
|
23.12.2010, 7:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUFF @ 22.12.2010, 15:43)  Гы. Подумаешь... Не первый, и не последний Отдельные улицы в Москве (Люблинскую, например, пару тоннелей) топит регулярно после ремонта, большое спасибо проектантам  Надо же. Отдельные улицы... Вы были в Екатеринбурге? Даю голову на отсечение, если увидите ливневую канализацию на любой другой улице, кроме Ленина. Спасибо правительству. Цитата(BUFF @ 22.12.2010, 14:43)  1. Считаете расход. Вдумчиво, определяясь с заком, как часто его устроит, чтобы его заливало. Читаете не рекомендации водгео, а статистику по дождям гидрометцентра РФ по области. Выбираете соответствующий дождь. 2. Напрягаете генпланистов, и уводите максимально воду по рельефу, раз есть куда. 3. Пересчитываете расход после деяний генпланистов. 4. Считаете насосную на этот расход, считаете регулирующие резервуары, выбираете более экономичное решение. Или просто то, которое устроит зака - по площадям, по деньгам, по разрешенной мощности. Согласовываете решение. 5. Считаете объем воды на очистку (уже расчетный), определяете, как его загнать в городской коллектор. Учитывая постоянный промсток - вероятно, вторая КНС маленькой производительности, или просто нормальные очистные с доочисткой наверху, и сливом - или самотеком, или в маленькую КНС, или в теже резервуары. 6. Если появляются резервуары для накопления дождя и последующей откачкой- вдуууумчиво их считаете и конструируете. Не так, как в этой теме -курам наспех. 7. Насосную тоже считаете вдуууумчиво, не ограничиваясь рекомендациями водгео. Березина поищите. 1. Зака устроило Р=1. Расход получен-205л/с - максимальный расчетный. Отвозить снег он не желает. 2. Напряг, отвод сделан. Площадь водосбора не изменилась - 3,24Га. 3. 205л/с. 4. На какой расход КНС? По рекомендациям (в правильности формул, видимо, мало кто сомневается) производительность 18,5л/с с учетом 1,5л/с после очистки и 1л/с промстока. Да, резервуары КНС 1,6 куба + 180 перед КНС. Все по рекомендациям. 5. Не понял фразу. Знаки препинания путают. Схему свою прилагаю. 6. Определены как 2 по 100 для очистки 70% годового. В конструкции их предусмотрен отвод зарегулированного стока без очистки в КНС. До конструкции еще дойдем. 7. Я ограничился рекомендациями водгео и получил 18,5л/с. Следующие сображения: Начался дождь. Расход, поступающий к резервуарам начинает медленно расти. Достигает пикового, максимального значения в 205л/с тогда, когда стоки со всей площади добегут до резервуаров. Это время равно расчетному времени добегания и равно 14,6 минуты. Т.е. в 14,6 минуты в резервуары поступит 205л/с. Дальнейшего увеличения не будет (метод предельных интенсивностей). Расход может выпрыгнуть за 205л/с, но он нерасчетный. Баки заполняются и начинается перелив в КНС через 22 минуты от начала дождя. Вот тут может возникнуть неувязочка по времени. Как определить время дождя. Нет гарантий, что он кончится через 14,6 минуты. Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 17:14)  Далее - думаете, как отвести нерасчетный расход Отвожу его вниз по рельефу.
_2_____.JPG ( 36,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 107
Сообщение отредактировал Михаил I - 23.12.2010, 7:21
|
|
|
|
|
23.12.2010, 7:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUFF @ 22.12.2010, 14:43)  статистику по дождям гидрометцентра РФ по области. Выбираете соответствующий дождь. Вот ключевая фраза.
|
|
|
|
|
23.12.2010, 10:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 7:21)  Все по рекомендациям Пипец, это не лечится...
|
|
|
|
|
23.12.2010, 11:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 23.12.2010, 12:17)  Пипец, это не лечится...  Я не могу говорить, что у меня красный диплом, что я сам профессор и много перечитал книг, а рекомендации написали далекие люди.
|
|
|
|
|
23.12.2010, 11:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 11:14)  рекомендации написали далекие люди. Рекомендации написали нормальные люди. Трабл в том, что ВЫ пишете дикую ахинею, а в конце прибавляете мантру - всё по рекомендациям Надо будет мужикам ссылочку кинуть, пусть почитают, как народ понимает их докУмент
|
|
|
|
|
23.12.2010, 11:34
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Андрей Анатольевич, Вы можете указать ошибку?
|
|
|
|
|
23.12.2010, 11:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 7:37)  Вот ключевая фраза. Не-а, ключевая - вот эта: Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 7:21)  Отвожу его вниз по рельефу. Я не знаю, как там у Вас по высотному расположению и когда начнет работать этот перелив, но если он сделан правильно, то весь Ваш проект не стоит и выеденного яйца. Это куча денег, потраченная на муляж очистных сооружений, которые ничего не чистят. И заку очень повезет, если хоть перелив Вы сделали на нужной отметке, ибо всё пойдёт или в него или затопит площадку. Миша, посмотрите на свою замечательную картинку. В делитель приходит 206, из делителя выходит 1,5 и 64. Разница где? В колодец перед КНС приходит 1,5 и 64. Выходит 205 и 18,5... Ну явно не профессор воял  Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 11:34)  Вы можете указать ошибку? Тотальное непонимание того, что Вы делаете
|
|
|
|
|
23.12.2010, 11:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ 23.12.2010, 13:41)  В делитель приходит 206, из делителя выходит 1,5 и 64. Разница где? В колодец перед КНС приходит 1,5 и 64. Выходит 205 и 18,5... А резервуары там еще есть. Регулирующие. Регулируют и усредняют расход с целью уменьшения сетей и КНС. Для этого их и зарыл.
|
|
|
|
|
23.12.2010, 12:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 11:58)  А резервуары там еще есть. А-а-а... ну да, резервуары... резервуары есть, а баланса - нетути... Но это всё фигня, на солнце тоже есть пятна
|
|
|
|
|
23.12.2010, 12:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Вы к тому, что резервуары полные будут. Ну так можно до бесконечности. Могут и все насосы в КНС сломаться, может и метеорит упасть. На прошлой неделе в минус 15 шел ливень. Что же делать.
|
|
|
|
|
  |