Гость_BUFF_*
сообщение 21.12.2010, 12:43
Сообщение #151





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 12:36) *
Дак у меня сток зарегулирован резервуарами на 200 кубов. Производительность КНС снижается.

Цитата(Михаил I @ 20.12.2010, 13:11) *
Расход дождя - 206л/с. Из них 64л/с идет на сброс прямо в КНС(после заполнения баков). Остальное поступает в резервуары полезным объемом 180кубов, далее подается в блок очистных производительностью 1,5л/с. Очищенные стоки поступают в КНС. Производительность КНС 18,5л/с. Объем приемного бака КНС 1,6куба.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.12.2010, 12:49
Сообщение #152


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 14:40) *
Причем тут резервуары вообще?


Перелив объема. Максимальный расчетный дождь - 206л/с. Резервуары примут 180 кубов и пойдет перелив. Резервуары примут самый интенсивный момент дождя. 206л/с - пик. КНС качает 18,5л/с и справляется с переливом, т.к. к моменту перелива в насосную расход уже не 206л/с, а стихает.

Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 14:40) *
Они могут быть полными, когда пойдет нерасчетный расход. А он у


Да, не чаще 1 раза в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.12.2010, 12:54
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Кажись таки к насосам подбираемся.
токо чтойто сильно медленно )))
вот резервуары обмусолим, а там и насосы недалече.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.12.2010, 13:01
Сообщение #154


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 12:49) *
Перелив объема. Максимальный расчетный дождь - 206л/с. Резервуары примут 180 кубов и пойдет перелив. Резервуары примут самый интенсивный момент дождя. 206л/с - пик. КНС качает 18,5л/с и справляется с переливом, т.к. к моменту перелива в насосную расход уже не 206л/с, а стихает.

Это ерунда. "Самый интенсивный момент дождя" может быть когда угодно. Ну не обязан дождь идти по той схеме, что Вы придумали.
Ну и почему Вы толкуете про расчетный, когда мы Вам как раз гутарим про нерасчетный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.12.2010, 13:13
Сообщение #155


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 15:01) *
"Самый интенсивный момент дождя" может быть когда угодно. Ну не обязан дождь идти по той схеме, что Вы придумали.


Не знаю как ответить на это.


Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 15:01) *
Ну и почему Вы толкуете про расчетный, когда мы Вам как раз гутарим про нерасчетный?


Нерасчетный допускаю 1 раз в году.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.12.2010, 13:16
Сообщение #156





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Михаил, не знаю как Вы это делаете, но у меня к Вам просьба огромнущщая!!!
У нас морозяка -35 по цельсию, сделайте, плиз, так чтоб ну хотя бы градусов -5 было!


Сообщение отредактировал даниил - 21.12.2010, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 21.12.2010, 13:25
Сообщение #157





Guest Forum






Цитата(даниил @ 21.12.2010, 13:16) *
Михаил, не знаю как Вы это делаете, но у меня к Вам просьба огромнущщая!!!
У нас морозяка -35 по цельсию, сделайте, плиз, так чтоб ну хотя бы градусов -5 было!

И нам плюс 20 на НГ. За терпение, и время с нервами, потраченные впустую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 21.12.2010, 13:32
Сообщение #158





Guest Forum






Кстати, уже прогресс.
Насосы, которые якобы качают 18,5 л/с, будут в отсутствие дождя качать 1,5
18,5 - это не 200. Хоть и не 6, как в предыдущий раз.
Коллега старается придерживаться золотой середины во всем, что не может не радовать.
Только вот опять про промсток забыл, с расходом 1л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.12.2010, 13:53
Сообщение #159


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 13:13) *
Нерасчетный допускаю 1 раз в году.

На основании чего?
Допускать можно что угодно, но Вы ж инженер, а не философ. Доказательства нужны wink.gif

Миша, у Вас даже расчетный в десять раз больше производительности КНС. Это значит, что и расчетный дождь вполне успешно устроит потоп, если пик интенсивности будет не в начале дождя, а в конце.
И оставьте уже в покое эти злосчастные Рекомендации. Лучше почитайте про инженерную защиту от подтопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.12.2010, 13:56
Сообщение #160


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 12:32) *
Только вот опять про промсток забыл, с расходом 1л/с.
а я вот помню... и жду biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.12.2010, 14:03
Сообщение #161


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 16:53) *
расчетный в десять раз больше производительности КНС. Это значит, что и расчетный дождь вполне успешно устроит потоп, если пик интенсивности будет не в начале дождя, а в конце.


И что в этом случает делать? Еще резервуары? Если главные заполнены.

Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 16:32) *
Только вот опять про промсток забыл, с расходом 1л/с.


Не забыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.12.2010, 14:14
Сообщение #162


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 14:03) *
И что в этом случает делать? Еще резервуары? Если главные заполнены.

Дуся, Вы меня озлобляете (с) laugh.gif
Забудьте про резервуары, начните с определения расчетного расхода. Как считали? Это учли?
Цитата
Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расчетом или принимать рваным не менее чем 5 годам.

Далее - думаете, как отвести нерасчетный расход или где его временно держать, не нанося ущерба той территории, которую Вы защищаете.
И только после этого думаете об очистке 70% годового стока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.12.2010, 14:21
Сообщение #163


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 16:14) *
начните с определения расчетного расхода. Как считали? Это учли?


По СНиП. Принял Р=1, хотя можно и ниже (предприятие не в замкнутой котловине). Получил 206л/с.

Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 16:14) *
Далее - думаете, как отвести нерасчетный расход или где его временно держать, не нанося ущерба той территории, которую Вы защищаете.


Что такое нерасчетный? Тот, который больше 206л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.12.2010, 14:29
Сообщение #164


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 14:21) *
По СНиП. Принял Р=1, хотя можно и ниже (предприятие не в замкнутой котловине). Получил 206л/с.

И зачем Вы тогда качаете, если не в замкнутой?
Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 14:21) *
Что такое нерасчетный? Тот, который больше 206л/с?

Да.
Но Вы и расчетный не отводите при заполненных емкостях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 21.12.2010, 15:29
Сообщение #165





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 21.12.2010, 14:21) *
Принял Р=1, хотя можно и ниже (предприятие не в замкнутой котловине). Получил 206л/с.

Миша, а КНС у Вас появилась потому, что мегадевайсы от "Флотенк" - в землю закапываются, и получаются ниже городской сети? А потом Вы решили до кучи и весь остальной сток туда же слить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.12.2010, 6:36
Сообщение #166


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 17:29) *
Но Вы и расчетный не отводите при заполненных емкостях.


Подскажите, что делать? helpsmilie.gif

Цитата(BUFF @ 21.12.2010, 18:29) *
получаются ниже городской сети? А потом Вы решили до кучи и весь остальной сток туда же слить?


До точки подключения к сети города 1,5км по ТУ. Не попадаю в колодец.
Весь сток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.12.2010, 9:45
Сообщение #167





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 22.12.2010, 6:36) *
Подскажите, что делать? helpsmilie.gif

Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 14:14) *
Дуся, Вы меня озлобляете (с) laugh.gif
начните с определения расчетного расхода.
Далее - думаете, как отвести нерасчетный расход или где его временно держать, не нанося ущерба той территории, которую Вы защищаете.

Миша, это уже третий повтор.
Хочется ответить матом (с) laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.12.2010, 10:38
Сообщение #168





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Читая это всё,понял,что один объект до меня сделали неправильно. Всё затопит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 22.12.2010, 11:11
Сообщение #169


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Как отвести нерасчетный расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 22.12.2010, 12:43
Сообщение #170





Guest Forum






Цитата(Никитос @ 22.12.2010, 10:38) *
Читая это всё,понял,что один объект до меня сделали неправильно. Всё затопит.

Гы. Подумаешь... Не первый, и не последний laugh.gif
Отдельные улицы в Москве (Люблинскую, например, пару тоннелей) топит регулярно после ремонта, большое спасибо проектантам laugh.gif


Цитата(Михаил I @ 22.12.2010, 11:11) *
Как отвести нерасчетный расход?

1. Считаете расход. Вдумчиво, определяясь с заком, как часто его устроит, чтобы его заливало. Может, его и раз в год устроит, когда он поймет цену вопроса. Подумаешь, 20-30 сантиметров воды на полдня...
Читаете не рекомендации водгео, а статистику по дождям гидрометцентра РФ по области. Выбираете соответствующий дождь.
2. Напрягаете генпланистов, и уводите максимально воду по рельефу, раз есть куда.
3. Пересчитываете расход после деяний генпланистов.
4. Считаете насосную на этот расход, считаете регулирующие резервуары, выбираете более экономичное решение. Или просто то, которое устроит зака - по площадям, по деньгам, по разрешенной мощности. Согласовываете решение.
5. Считаете объем воды на очистку (уже расчетный), определяете, как его загнать в городской коллектор. Учитывая постоянный промсток - вероятно, вторая КНС маленькой производительности, или просто нормальные очистные с доочисткой наверху, и сливом - или самотеком, или в маленькую КНС, или в теже резервуары.
6. Если появляются резервуары для накопления дождя и последующей откачкой- вдуууумчиво их считаете и конструируете. Не так, как в этой теме -курам наспех.
7. Насосную тоже считаете вдуууумчиво, не ограничиваясь рекомендациями водгео. Березина поищите.

Готового решения в теме я лично не вижу. Думать надо, и считать.
Миша, неудачно Вы халтурку подобрали laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.12.2010, 7:21
Сообщение #171


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BUFF @ 22.12.2010, 15:43) *
Гы. Подумаешь... Не первый, и не последний laugh.gif
Отдельные улицы в Москве (Люблинскую, например, пару тоннелей) топит регулярно после ремонта, большое спасибо проектантам laugh.gif


Надо же. Отдельные улицы... Вы были в Екатеринбурге? Даю голову на отсечение, если увидите ливневую канализацию на любой другой улице, кроме Ленина. Спасибо правительству.

Цитата(BUFF @ 22.12.2010, 14:43) *
1. Считаете расход. Вдумчиво, определяясь с заком, как часто его устроит, чтобы его заливало.
Читаете не рекомендации водгео, а статистику по дождям гидрометцентра РФ по области. Выбираете соответствующий дождь.
2. Напрягаете генпланистов, и уводите максимально воду по рельефу, раз есть куда.
3. Пересчитываете расход после деяний генпланистов.
4. Считаете насосную на этот расход, считаете регулирующие резервуары, выбираете более экономичное решение. Или просто то, которое устроит зака - по площадям, по деньгам, по разрешенной мощности. Согласовываете решение.
5. Считаете объем воды на очистку (уже расчетный), определяете, как его загнать в городской коллектор. Учитывая постоянный промсток - вероятно, вторая КНС маленькой производительности, или просто нормальные очистные с доочисткой наверху, и сливом - или самотеком, или в маленькую КНС, или в теже резервуары.
6. Если появляются резервуары для накопления дождя и последующей откачкой- вдуууумчиво их считаете и конструируете. Не так, как в этой теме -курам наспех.
7. Насосную тоже считаете вдуууумчиво, не ограничиваясь рекомендациями водгео. Березина поищите.


1. Зака устроило Р=1. Расход получен-205л/с - максимальный расчетный. Отвозить снег он не желает.
2. Напряг, отвод сделан. Площадь водосбора не изменилась - 3,24Га.
3. 205л/с.
4. На какой расход КНС? По рекомендациям (в правильности формул, видимо, мало кто сомневается) производительность 18,5л/с с учетом 1,5л/с после очистки и 1л/с промстока. Да, резервуары КНС 1,6 куба + 180 перед КНС. Все по рекомендациям.
5. Не понял фразу. Знаки препинания путают. Схему свою прилагаю.
6. Определены как 2 по 100 для очистки 70% годового. В конструкции их предусмотрен отвод зарегулированного стока без очистки в КНС. До конструкции еще дойдем.
7. Я ограничился рекомендациями водгео и получил 18,5л/с.
Следующие сображения:
Начался дождь. Расход, поступающий к резервуарам начинает медленно расти. Достигает пикового, максимального значения в 205л/с тогда, когда стоки со всей площади добегут до резервуаров. Это время равно расчетному времени добегания и равно 14,6 минуты. Т.е. в 14,6 минуты в резервуары поступит 205л/с. Дальнейшего увеличения не будет (метод предельных интенсивностей). Расход может выпрыгнуть за 205л/с, но он нерасчетный.
Баки заполняются и начинается перелив в КНС через 22 минуты от начала дождя.
Вот тут может возникнуть неувязочка по времени. Как определить время дождя. Нет гарантий, что он кончится через 14,6 минуты.

Цитата(andrey R @ 21.12.2010, 17:14) *
Далее - думаете, как отвести нерасчетный расход


Отвожу его вниз по рельефу.

Прикрепленный файл  _2_____.JPG ( 36,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107


Сообщение отредактировал Михаил I - 23.12.2010, 7:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.12.2010, 7:37
Сообщение #172


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BUFF @ 22.12.2010, 14:43) *
статистику по дождям гидрометцентра РФ по области. Выбираете соответствующий дождь.


Вот ключевая фраза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.12.2010, 10:17
Сообщение #173


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 7:21) *
Все по рекомендациям

Пипец, это не лечится... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.12.2010, 11:14
Сообщение #174


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 23.12.2010, 12:17) *
Пипец, это не лечится... sad.gif


Я не могу говорить, что у меня красный диплом, что я сам профессор и много перечитал книг, а рекомендации написали далекие люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.12.2010, 11:24
Сообщение #175


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 11:14) *
рекомендации написали далекие люди.

Рекомендации написали нормальные люди. Трабл в том, что ВЫ пишете дикую ахинею, а в конце прибавляете мантру - всё по рекомендациям wink.gif
Надо будет мужикам ссылочку кинуть, пусть почитают, как народ понимает их докУмент biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.12.2010, 11:34
Сообщение #176


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Андрей Анатольевич, Вы можете указать ошибку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.12.2010, 11:41
Сообщение #177


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 7:37) *
Вот ключевая фраза.

Не-а, ключевая - вот эта:
Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 7:21) *
Отвожу его вниз по рельефу.

Я не знаю, как там у Вас по высотному расположению и когда начнет работать этот перелив, но если он сделан правильно, то весь Ваш проект не стоит и выеденного яйца. Это куча денег, потраченная на муляж очистных сооружений, которые ничего не чистят. И заку очень повезет, если хоть перелив Вы сделали на нужной отметке, ибо всё пойдёт или в него или затопит площадку.
Миша, посмотрите на свою замечательную картинку. В делитель приходит 206, из делителя выходит 1,5 и 64. Разница где? В колодец перед КНС приходит 1,5 и 64. Выходит 205 и 18,5...
Ну явно не профессор воял wink.gif

Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 11:34) *
Вы можете указать ошибку?

Тотальное непонимание того, что Вы делаете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.12.2010, 11:58
Сообщение #178


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 23.12.2010, 13:41) *
В делитель приходит 206, из делителя выходит 1,5 и 64. Разница где? В колодец перед КНС приходит 1,5 и 64. Выходит 205 и 18,5...


А резервуары там еще есть. Регулирующие. Регулируют и усредняют расход с целью уменьшения сетей и КНС. Для этого их и зарыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.12.2010, 12:01
Сообщение #179


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 23.12.2010, 11:58) *
А резервуары там еще есть.

А-а-а... ну да, резервуары... резервуары есть, а баланса - нетути...
Но это всё фигня, на солнце тоже есть пятна wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 23.12.2010, 12:09
Сообщение #180


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вы к тому, что резервуары полные будут.
Ну так можно до бесконечности. Могут и все насосы в КНС сломаться, может и метеорит упасть.
На прошлой неделе в минус 15 шел ливень. Что же делать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных