Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Двухэтажная подземная стоянка
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Здравствуйте, уважаемые! Делаю свой второй проект по дымоудалению. Полазила в нормах и запуталась совсем. У меня двухэтажная подземная стоянка , первый этаж 2600 м2, второй-1100м2. Подскажите общий принцип, пожалуйста. Первый этаж я делю на 2 зоны по 1300 м2, в каждой зоне по два клапана, второй этаж - третья зона 1100 м2, и тоже 2 клапана. Так? А что с шахтами? Сколько их должно быть. Читала тут в обсуждениях, что в подземных автостоянках к одной дымовой шахте допускается присоединять дымовые зоны общей площадью не более 900 м2 на каждом подземном этаже. Это что же получается, мне надо 5 шахт делать? И где их делать?(дом строится, и шахт не предусмотрено никаких-от нас решения требуют). И на каждую шахту по вентилятору? И вот еще, расчет я делаю по всей площади двух этажей с периметром очага 12 м( у меня спринклерное пожаротушение) . И что с притоком? В общем, свалилась на меня куча информации, а опыта 0. Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Читаю сижу форум. Запуталась. Если у меня 4 клапана, то они все открываются одновременно и один удаляет 1/4 всего расхода. Или один клапан удаляет весь расчетный объем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 4.8.2010, 11:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921




Эх-х, Анастасия, каков вопрос! Даж, не знаю, что сказать..., у меня двухуровневвый подземный паркинг, площадь кажного этажа-1000 кв.м. на каждом этаже -2 КДУ и 2 КДУ на въездном пандусе (рампа). итого-6 КДУ.
Для КДУ пандуса - своя система ДУ и свой канал, для 4-х КДУ обеих уровней - ОДНА система ДУ (2 вентилятора) взаиморезервированных , гонят дым в ОДНУ шахту (в строительном исполнении) и наружу..., как-то так. А как еще можно - не знаю, так-как эксплуататор, я, а не пректировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 11:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Дело в том, что два этажа-это два разных пожарных отсека-перекрытие противопожарное. Имею ли я права делать одну систему? Мне кажется, на кадый этаж своя ситема. Черт, каша в голове.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 13:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Читаю тут про стоянки... Мы считает, что горит только один этаж (первый) , и ситаем по его площади?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 4.8.2010, 13:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921




Что-то сомневаюсь я по поводу "двух пожарных отсеков", каждый у Вас каждый этаж от въездной рампы отделяется противопожарной преградой? или въезд с рампы -напрямую на этаж?

это во первых, во вторых если взять жилое здание там КДУ на каждом этаже, но ВЕНТИЛЯТОР и КАНАЛ -ОДИН, это, что-ж получается, что для 14-ти этажного здания надо 14 систем делать??

ИМХО, система на Ваш гараж -одна, КДУ на каждом этаже открываются в зависимости от того где произошло возгорание, алгоритм открывания КДУ на рампе -не знаю, мы у себя запрограммировали "БОЛИД" так, что-бы КДУ на рампе открывались при любом пожаре (но наверно это не совсем правильно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 13:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Прикрепила планировки с системой ОВ. Посмотрите, пожалуйста-может сразу все ясно станет, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. И еще-я обвела кругом шахту, предполагаемую. Очень жду ответа. С меня требуют срочно хоть какое-то решение выдать, а я в полной прострации
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Горького.rar ( 4,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 14:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Оказалось, что надо делать дымоудаление не только автостоянки , но и коридоров всего 16-этажного дома. Я считаю вавтосоянку и жилые этажи как отдельные системы? Простите за глупые вопросы, просто реально спросить не у кого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.8.2010, 14:18
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Возьмите СП7 и прочтите внимательно от начала и до конца. Все ответы там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 14:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Пошла читать)

Может, у кого есть проект подобный? Посмотреть хоть, как все это дело оформляется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 4.8.2010, 14:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Анастасия87 @ 4.8.2010, 15:13) *
Оказалось, что надо делать дымоудаление не только автостоянки , но и коридоров всего 16-этажного дома. Я считаю вавтосоянку и жилые этажи как отдельные системы? Простите за глупые вопросы, просто реально спросить не у кого


У меня есть исполнительные на 12 этажный дом, с офисными помещениями и двухуровневой автостоянкой, пояснительной записки нет, г.Москва. бумажный вид.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 14:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Это вы, чтобы подразнить меня пишите?) Я в Калининграде-далековать.... Отсканировать я даже и не прошу( Но спасибо за отклик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 4.8.2010, 14:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921




Нет, не для того, что-бы подразнить, но было-бы правильно, если, бы-вы заполнили профиль, и тогда под Вашей фотографией появилось Ваше местонахождения, и многие вопросы отпали сами-собой. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 14:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Я исправлюсь))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 4.8.2010, 15:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Дорогие мои, вопрос-то остается открытым. Как мне автостоянку делить на зоны? Я понимаю, СП читать надо, да я читала. Просто когда только начинаешь вникать-многие пункты кажутся непонятными, не знаешь, куда их применить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dew98_*
сообщение 5.8.2010, 11:13
Сообщение #16





Guest Forum






Анастасия, у Вас будет 1 шахта ДУ на 2 уровня подземной стоянки. На каждом уровне 1 дымовая зона (СП 7. 13130.2009 п.7.8). По поводу клапанов: один клапан обслуживает 1000м2, следовательно на втором уровне их можно сделать 3, а можно 4 для более равномерного охвата площади, на 1 - достаточно 2 клапана. Возгорание только на одном уровне, значит, на другом клапана закрыты. Вы спрашивали про расходы, надо ли делить на колличество клапанов или нет. Скажу так, делала по разному и каждый пожарный инспектор придерживается своего мнения на этот счет.



Сообщение отредактировал Dew98 - 5.8.2010, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 6.8.2010, 0:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Спасибо вам огромное за то, что откликнулись)))Я так и сделала-одна шахта на два этажа парковки, только единственное, тот этаж, который 2200м2 (я изначально писала 2600-неправильно дали данные) я разделила на две зоны.Одна 1200м2, другая-1000м2-так по планировкам логичнее разделить. На каждую по 2 клапана поставила. Считала по наибольшей зоне (считала по очагу пожара 12 (так как у меня спринклерное пожаротушение))Расход получился 32 000, сечение клапана 0.9, значит, если у меня 2 клапана, то сечение одного должно быть 0.45. А воздуховода остаться 0.9. Или я неправильно рассуждаю. Только вот не могу понять, какая должна быть шахта в сечении. Говорят, есть таблицы какие-то. Подскажите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dew98_*
сообщение 6.8.2010, 7:54
Сообщение #18





Guest Forum






У вас по одной зоне на каждом этаже. Вы можете свой расход на втором уровне поделить на 4 , на 2 клапана и, соответственно, сечение воздуховода тоже изменять пропорционально расходу. (если поделите на 2, остальные 2 на этом этаже при пожаре должны быть закрыты) Кстати, массовая скорость дыма в клапане 7-10 кг/с м2, а в сечении воздуховода - не более 15 (руководствуюсь этим, про таблицы не знаю). Так что если сечение клапана 0,9, то воздуховода должно быть поменьше. Так же можно не делить расход на клапана, в таком случае каждый клапан будет удалять ваш расход 32 000 (при пожаре открывается один клапан, ближайший от очага пожара по датчику дыма). И воздуховод будет везде одного сечения. И первый и второй вариант правильные, проходят экспертизу, по крайней мере в Питере. Единственное, по второму варианту идет увеличение материалов, а соответственно и стоимость системы.
Если что, задавайте вопросы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 6.8.2010, 9:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Доброе утро) Я вот никак не могу понять. Мы одну зону принимаем не более 1600м2, или не более 3000м2? Как я посмотрю, все по-разному делают. У меня такая планировка паркинга, что рациональнее, как мне кажется разделить на две зоны , и от шахты пустить два воздуховода-один в одно крыло, другой - в другое. Только я слабо представляю , как будет выглядеть эта конструкция ( воздуховод выходит из шахты, а потом разделяется на два одинакового сечения) Только как сделать так, чтобы, когда извещатели сработали в одной зоне, дым шел в шахту только через один воздуховод?
Если сечение клапана 0.9, то сечение воздуховода (оветвление в парковку) будет 0.6 ( исходя из скоростей), а какое должно быть сечение самой шахты? Как и воздуховод на отвлении 0.6 ?Сегодня конструктора просят меня дать им размеры сечения , которое им надо будет запроекттировать в существующей шахте)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dew98_*
сообщение 6.8.2010, 10:02
Сообщение #20





Guest Forum






Руководствуемся СП 7.13130.2009. Там зона 3000м2
Разделите на 2, если это удобнее. Чтобы дым шел в шахту только через один воздуховод должны сработать датчики дыма к ближайшему клапану. На это выдается задание тем, кто проектирует установку этих датчиков. Они их тоже по площади раскидывают и нет никакого труда запитать на один или на 2 клапана., остальные при этом закрыты. Сечение самой шахты - на полный расход при скорости до 15кг/с м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 6.8.2010, 10:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Спасибо большое) Тогда у меня напрашивается еще один вопрос. Тепрь , получается, я не могу считать расход по формуле G=678xPn........? По какой методике вы обычно считаете в этом случае? Учитывая двери для эвакуации, скрорость ветра...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dew98_*
сообщение 6.8.2010, 11:14
Сообщение #22





Guest Forum






Почему вы не можете считать по периметру очага пожара? Всегда считала стоянки по этой формуле и никаких вопросов не возникало нигде

Сообщение отредактировал Dew98 - 6.8.2010, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 6.8.2010, 11:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



А вы считаете вручную, по методичке? Я считаю по программе КВМ-расчет. Когда делала дымоудаление магазина было все О.к.-там площадь в районе 300 м2 была. А сейчас ввела площадь 1200 (одна зона) и программа начала щапрашивать у меня кол-во дверей на улицу, кол-во дверей из помещения, темп. воздуха. В общем, когда площадь более 1000м2-программа начинает считать по таким параметрам. А программка -то проверенная) Вот я и не могу понять, в чем тут дело?. Единственное, что я нашла в пособии " Pn=0.38xА в степени 0.5. А-площадь помещения, дымовой зоны или резервуара дыма, м2:при А менее 100м2, следует принимать А=100м2, а при А больше 1000м2,следует принимать А=1000ь2" Т.Е. я так понимаю, если у меня площадь зонв, например, 1200, то в программу я забиваю 1000? Может кто еще считает в этой программе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 6.8.2010, 12:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Так, по-моему, я разобралась)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 6.8.2010, 20:31
Сообщение #25


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Цитата(Анастасия87 @ 6.8.2010, 12:38) *
А вы считаете вручную, по методичке? Я считаю по программе КВМ-расчет.


Мой Вам добрый совет - не считайте по этой программе.

Решение задачи:

1. Выложите планировки для ознакомления
2. Считайте по Пособию ВНИИПО (учитывая все опечатки в нем, а также "формульные" и "таблично-эмпирические" недомолвки о которых упоминалось на форуме), либо по любой другой зарубежной методике, учитывающей п.7.4 СП 7.13130.2009

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 9.8.2010, 11:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Требуемый расход вентилятора вышел 52575 м3/ч при давлении 630 Па. На паркинг два воздуховода, разветвляющихся из одного. На каждом по два клапана сечение 0.45. Воздуховод 700x900, шахта такая же.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_ДУ_ЖД_Горького.dwg ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БТР
сообщение 9.8.2010, 13:18
Сообщение #27


Проектировщик ОВ


Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.2.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 6236



Добрый день, Dew98. Мне не понятно почему вы считаете дымоудаление с одного этажа если в СНиП21-02-99 п.6,21 написано: При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:
возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений по 5.3) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной — на верхнем и нижнем типовых этажах;
По моему мнению шахта рассчитывается на дымоудаление с обоих этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 9.8.2010, 13:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Эта тема тут уже не раз обсуждалась, но я так и не увидела, что бы пришли к единому мнению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 9.8.2010, 14:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Начала расчет расхода для жилых этажей. Посчитала по МДС 41-1,99 G=0.95BH^1.5, получила 13536 кг/ч. А если считать по пособию 4.91 Gх = 3420 BnHд^1.5 gjkexbkjcm 7545 кг/ч. Разница внушительная. И чему верить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 9.8.2010, 16:06
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Т.е. получается, что клапан при таком рсходе будет сечением 0.21.. Но, судя по подобным проектам клапана берутся 700x800, 700x700, т.е какр для расхода, расчитанного по МДС. Ну что за неразбериха? Кто может сказать что-то по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных