Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| Гость_Владимир Борисович_* |
6.8.2010, 19:30
Сообщение
#1
|
|
Guest Forum |
Ув. специалисты, извиняюсь за эти фотографии. Тема случайно попала в руки. Может ли такое быть в принципе. Вентилятор в закрытом корпусе может нагреть воздух до +500гр. путем трения воздуха и снятием с двигателя дополнительного тепла. Может начнем двигатели устанавливать в воздуховодах. КПД такой установки, как утверждают авторы 100%. Кто знаком с такими устройством? Дайте комментарий.
Прикрепленные файлы
дед_007.JPG ( 121,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
дед_009.JPG ( 169,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14 |
|
|
|
6.8.2010, 19:45
Сообщение
#2
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10945 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
у вас удивительная способность находить древние баяны
это называется - в замкнутой системе вся работа превращается в тепло. способ древний. когда-то им добывали огонь. |
|
|
|
6.8.2010, 19:56
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Достаточно широко применяемый способ "безогневого" нагрева.
Определим нагрев воздуха в радиальном вентиляторе со спиральным корпусом: производительность вентилятора LB = 36000 м3/ч (10 м3/с), статическое давле¬ние Psv = 2500 Па, полное давление pV = 3000 Па, полный КПД η = 0,75. Температура воз¬духа на входе 20 °С, установочная мощность электродвигателя 45 кВт, КПД электродвига¬теля η ЭЛ = 0,9. Решение. Принимая процесс повышения давления в вентиляторе адиабатическим (без учета потерь), находим температуру воздуха на выходе из вентилятора: Т2 = Т1*(р2 / р1) (К-1)/К = 293*(1,02467)0,287 = 295,20С р1 = 101325 Па; р2=р1 + 2500 = 103825 Па. Подогрев воздуха в вентиляторе ∆ТВ = 295,2 — 293,15 = 2,05 °С. Повышение температуры можно определить по приближенной формуле, приведенной в ГОСТ 10921-90: ∆ТВ =0,8*(NВ / LВ) мощность вентилятора NB выражена в кВт, производительность LB —в м3. Потребляемая вентилятором мощность NВ = LВ*(РV / η) = 10*(3000 / 0,75)*10-3 = 40 кВт тогда подогрев воздуха ∆ТВ = 0,8*40/10 = 3,2°С. Разница в величине ∆ТВ объясняется от-личием реального процесса от адиабатического. Если же электродвигатель расположен в проточной части вентилятора, то процесс, строго говоря, не является адиабатическим, поскольку к воздуху подводится также тепло¬та, эквивалентная потерям электродвигателя NДВ*(1—ηЭЛ) . Однако с достаточной точно¬стью можно определить увеличение температуры за счет работы электродвигателя: ∆ТДВ = NДВ*((1—ηЭЛ)/(LВ*р*СР)) = 45*((1—0,9)/(10*1,2*1,005)) = 0,40С Как видно из примера, общее увеличение температуры воздуха в процессе сжатия невелико, но если в воздухоприточной установке предусмотрено охлаж¬дение воздуха, то его необходимо учитывать при подборе блока охлаждения. Выше были приведены уравнения, описывающие состояние идеального газа и процессов изменения его состояния. Эти уравнения достаточно хорошо харак¬теризуют поведение реальных газов в диапазоне температур и давлений, которые имеют место в вентиляционной практике. Однако в реальности в состав воздуха входит водяной пар. П.С. Часто зря не учитывают при расчете вент. систем... Сообщение отредактировал Бойко - 6.8.2010, 20:00 |
|
|
|
| Гость_Владимир Борисович_* |
7.8.2010, 10:53
Сообщение
#4
|
|
Guest Forum |
УВ. LordN.Исторя развития тепловой техники удивительно интересна. От древних костров к сложным техническим устройствам. В ней были взлеты и падения, удивительные открытия и тупиковые решения. Все это и позволяло развивать и совершенствовать ее. Напоминание об этих решениях не повредит нашим специалистам, особенно молодым. Такая у меня задача.
|
|
|
|
7.8.2010, 12:24
Сообщение
#5
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10945 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
я не порицаю, я восхищаюсь
|
|
|
|
9.8.2010, 10:34
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 176 Регистрация: 21.2.2007 Из: Санкт - Петербург Пользователь №: 6183 |
если не ошибаюсь - первый закон термодинамики. похожий способ используется при сушке древесины
|
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 0:55 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |