Владимир Борисович
6.8.2010, 19:30
Ув. специалисты, извиняюсь за эти фотографии. Тема случайно попала в руки. Может ли такое быть в принципе. Вентилятор в закрытом корпусе может нагреть воздух до +500гр. путем трения воздуха и снятием с двигателя дополнительного тепла. Может начнем двигатели устанавливать в воздуховодах. КПД такой установки, как утверждают авторы 100%. Кто знаком с такими устройством? Дайте комментарий.
у вас удивительная способность находить древние баяны

это называется - в замкнутой системе вся работа превращается в тепло.
способ древний. когда-то им добывали огонь.
Достаточно широко применяемый способ "безогневого" нагрева.
Определим нагрев воздуха в радиальном вентиляторе со спиральным корпусом: производительность вентилятора LB = 36000 м3/ч (10 м3/с), статическое давле¬ние Psv = 2500 Па, полное давление pV = 3000 Па, полный КПД η = 0,75.
Температура воз¬духа на входе 20 °С, установочная мощность электродвигателя 45 кВт, КПД электродвига¬теля η ЭЛ = 0,9.
Решение. Принимая процесс повышения давления в вентиляторе адиабатическим (без учета потерь), находим температуру воздуха на выходе из вентилятора:
Т2 = Т1*(р2 / р1) (К-1)/К = 293*(1,02467)0,287 = 295,20С
р1 = 101325 Па;
р2=р1 + 2500 = 103825 Па.
Подогрев воздуха в вентиляторе ∆ТВ = 295,2 — 293,15 = 2,05 °С.
Повышение температуры можно определить по приближенной формуле, приведенной в ГОСТ 10921-90:
∆ТВ =0,8*(NВ / LВ)
мощность вентилятора NB выражена в кВт, производительность LB —в м3.
Потребляемая вентилятором мощность
NВ = LВ*(РV / η) = 10*(3000 / 0,75)*10-3 = 40 кВт
тогда подогрев воздуха ∆ТВ = 0,8*40/10 = 3,2°С. Разница в величине ∆ТВ объясняется от-личием реального процесса от адиабатического.
Если же электродвигатель расположен в проточной части вентилятора, то процесс, строго говоря, не является адиабатическим, поскольку к воздуху подводится также тепло¬та, эквивалентная потерям электродвигателя NДВ*(1—ηЭЛ) . Однако с достаточной точно¬стью можно определить увеличение температуры за счет работы электродвигателя:
∆ТДВ = NДВ*((1—ηЭЛ)/(LВ*р*СР)) = 45*((1—0,9)/(10*1,2*1,005)) = 0,40С
Как видно из примера, общее увеличение температуры воздуха в процессе сжатия невелико, но если в воздухоприточной установке предусмотрено охлаж¬дение воздуха, то его необходимо учитывать при подборе блока охлаждения.
Выше были приведены уравнения, описывающие состояние идеального газа и процессов изменения его состояния. Эти уравнения достаточно хорошо харак¬теризуют поведение реальных газов в диапазоне температур и давлений, которые имеют место в вентиляционной практике. Однако в реальности в состав воздуха входит водяной пар.
П.С. Часто зря не учитывают при расчете вент. систем...
Владимир Борисович
7.8.2010, 10:53
УВ. LordN.Исторя развития тепловой техники удивительно интересна. От древних костров к сложным техническим устройствам. В ней были взлеты и падения, удивительные открытия и тупиковые решения. Все это и позволяло развивать и совершенствовать ее. Напоминание об этих решениях не повредит нашим специалистам, особенно молодым. Такая у меня задача.
я не порицаю, я восхищаюсь
если не ошибаюсь - первый закон термодинамики. похожий способ используется при сушке древесины