Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздуховод в кирпичную шахту?
Анастасия87
сообщение 10.8.2010, 12:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Добрый день. Такой вопрос. Жилой дом, 14 этажей. В одном подъезде воздуховод из металла прокладывается в шахте, так как рядом еще один воздуховод для парковки. В другом подъезде шахта кирпична, Я ее всю могу занять под дымоудаление из коридоров. Но вот какой вопрос. При расчете давление в кирпичной шахте увеличивается в 2 раза.Т. Е. Получится, что над одним подъездои будет стоять один вентилтор, а над другим другой по характеристикам. Может, тогда в шахту заложить воздуховод металлический? ( и на сколько , кстати , мы тогда его защищаем? EI 150 и толщина 1 мм?)Как обычно делают на практике? Подскажите, если не трудно.Я думаю, такая ситуация довольно часто встречается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
БТР
сообщение 10.8.2010, 12:39
Сообщение #2


Проектировщик ОВ


Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.2.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 6236



Добрый день, Анастасия87. Согласно СП 7.13130.2009 п.6,57 не допускается строительное исполнение вентканалов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций. В связи с этим если вы планируете использовать кирпичную шахту для дымоудаления, Вам придется покрывать её сталью внутри или снаружи. Легче всего проложить внутри шахты воздуховод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 10.8.2010, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Спасибо огромное)))) А что насчет огнезащиты. E 150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 10.8.2010, 14:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



Стены и перегородки из сплошных и пустотелых керамических и силикатных кирпича и камней по ГОСТ 379-79, 7484-78, 530-80 при толщине кладки 12 см (пол-кирпича) имеют предел огнестойкости 2,5 часа (согласно данным CНиП II-2-80)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 10.8.2010, 14:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Понятно, значит в кирпичной щахте огнезащиту воздуховода не делаем. А что делать с огнезащитой воздуховодов в той шахте, где их у меня два-один для автостоянки, другой для жилых этажей? Ведь их надо защитить друг от друга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 10.8.2010, 16:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



воздуховоды какие? общеобменной вентиляции или противодымной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия87
сообщение 10.8.2010, 17:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Противодымной.

И еще вопрос : при выходе из шахты на каждом воздуховоде-ответвлении ( это я про воздуховоды, которые у меня в автостоянке) я должна предусмотреть огнезащитный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yakor
сообщение 11.8.2010, 10:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240



По поводу воздуховодов противодымной вентиляции.. лично я бы их проложил отдельно, т.е. каждый в своей шахте..рядышком или не рядышком не существенно.., но так спокойнее...
"При выходе из шахты" эНто Вы про дымоудаление? если - да..то клапаны обычно ставятся на ответвлениях на горизонтальном уч-ке..как-то так..как показано на рисунке ниже..хотя, возможно я в чем-то ошибаюсь..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Park2.jpg ( 280,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 17.8.2010, 17:45
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата
Стены и перегородки из сплошных и пустотелых керамических и силикатных кирпича и камней по ГОСТ 379-79, 7484-78, 530-80 при толщине кладки 12 см (пол-кирпича) имеют предел огнестойкости 2,5 часа (согласно данным CНиП II-2-80)

Пособие 6,91 смотрит менее оптимистично-0,75ч при 120 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emirov.a_*
сообщение 12.10.2011, 14:31
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Анастасия87 @ 10.8.2010, 18:52) *
Противодымной.

И еще вопрос : при выходе из шахты на каждом воздуховоде-ответвлении ( это я про воздуховоды, которые у меня в автостоянке) я должна предусмотреть огнезащитный клапан?


У меня вопрос по чертежу! на чертеже показаны шахта и клапан с подачей наружного воздуха в сам паркинг! Зачем? ведь по нормам воздух подают в тамбуры лестницы и лифты! Понимаю так же что это правильно но в нормах не могу такого найти и это не первый объект с таким решением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 12.10.2011, 15:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Система компенсирующей подачи наружного воздуха. Для замещения удаляемых продуктов горения. Насколько я понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emirov.a_*
сообщение 13.10.2011, 12:27
Сообщение #12





Guest Forum






Понятно что компенсируем )) но вопрос зачем?? если на чертеже показано подачу наружного воздуха в Л.К зачем подавать еще и в помещение? И откуда расчет взять? спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihey
сообщение 13.10.2011, 13:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509



Цитата(emirov.a @ 13.10.2011, 13:27) *
Понятно что компенсируем )) но вопрос зачем?? если на чертеже показано подачу наружного воздуха в Л.К зачем подавать еще и в помещение? И откуда расчет взять? спасибо

Компенсация нужна для выравнивания давления между помещением пожара и защищаемыми объемами. Толку от того, что будете подавать воздух в ЛК (ну кроме создания избыточного давления)? На ней стоят двери с доводчиками и уплотнением в притворе, что исключает перетекание воздуха из ЛК в помещение пожара в нужном количестве. Примеры расчетов ищите здесь на сайте, уже неоднократно выкладывали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emirov.a_*
сообщение 13.10.2011, 15:28
Сообщение #14





Guest Forum






Перечитал весь форум нет таких расчетов на тему (подача воздуха в помещение паркинга при дымоудалении из него или подача воздуха в помещение при удалении дыма из помещения)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 13.10.2011, 16:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Когда дверь с ЛК закрыта Вентилятор подпора "давит" изнутри эту дверь. А вытяжка как бы "всасывает" пхах laugh.gif дверь внутрь. Вот и получается что дверь не открыть. Я вот тоже увидел подачу в тамбур только при такой двери (та которая внутрь открывается) какая-то лажа по моему. Получается что (как я понял) у нас же сеть дымоудаления если рисовать с начала и до конца начинается оттуда где воздух поступает в стоянку. Если отсутствует система возмещения то он начинает подсасыватся через щели окон и дверей. И что то я сильно сомневаюсь что подсосется 25000 м3 наружного воздуха. А система стремится вытянуть столько сколько в нее поступает воздуха. Его не хватает и рабочая точка вентилятора ползет вверх (расход меньше - давление развиваемое вентилятором выше) Следовательно в помещении автостоянки вентилятор создает разряжение и дверь открыть невозможно. У людей начинают лопаться барабанные перепонки, кровь из ушей все такое половина в больнице. А вот расчет усилия на двери при расчетном расходе и давлении вентилятора я бы тоже не против посмотреть. Как это посчитать сам не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emirov.a_*
сообщение 13.10.2011, 16:31
Сообщение #16





Guest Forum






Если у кого то есть расчeт сколько нужно подать воздуха в сам паркинг при удалении дыма выложите ПОЖАЛУЙСТА оч нужно! или скиньте ссылку......

Сообщение отредактировал emirov.a - 13.10.2011, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kilo
сообщение 13.10.2011, 18:44
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82670



В методичке ВНИИПО написано про компенсацию. Вам надо подать столько же массово притока. Учтя 90%- дисбаланс чтобы дым не пошел в смежные помещения не защищенные приточной противодымной вентиляцией.
Norb.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emirov.a_*
сообщение 14.10.2011, 9:47
Сообщение #18





Guest Forum







вроде нашел ответ на ваш вопрос Norb на этом форуме! в прикреплённом файле выделен красным!

Сообщение отредактировал emirov.a - 14.10.2011, 9:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________AUTO__house_.doc ( 778 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 14.10.2011, 10:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Интересно надо будет изучить, бегло посмотрел. Но все равно расчета усилия создаваемого на двери в зависимости от расхода и давления вытяжного вентилятора вроде бы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chiper
сообщение 15.12.2011, 14:23
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26938



СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования

7.4

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных