Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> нужны ли противопожарные клапаны?, разводка воздуховодов по чердаку и по подвалу
miracle
сообщение 11.8.2010, 13:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32432



Доброго времени суток. Делаю вентиляцию ЦРБ. 2 этажа. Высота потолков 2,4м. Решила сделать разводку воздуховодов по чердаку для второго этажа и в подвале для первого и опусками (подъемами) подвать (удалять) воздух в каждом помещении. Нужно ли устанавливать в местах пересечения этажей противопожарные клапаны?по логике да, только их много получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 14.10.2010, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Здравствуйте! Посмотрите ПОСОБИЕ 7.91 к СНиП 2.04.05-91. Думаю, если категория этих помещений не А, Б или В, то защищать их от дыма на одном этаже между собой нет смысла. Я бы сделал огнестойкие транзитные воздуховоды по чердаку и один огнезадерживающий клапан у вертикального коллектора. То же по подвалу, только про само расположение транзитных воздуховодов в подвале ничего сказать не могу - не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2010, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Кроме пособия посмотрите еще СП 7.13130.2009. Клапаны ставить придется, потому что пересекаете противопожарную преграду. Пожарники 100% докопаются, изоляция не поможет. Советую все же пересмотреть трассировку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.10.2010, 20:29
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 14.10.2010, 14:06) *
Кроме пособия посмотрите еще СП 7.13130.2009. Клапаны ставить придется, потому что пересекаете противопожарную преграду. Пожарники 100% докопаются, изоляция не поможет.

Не докапаются, если это ЛПУ, в СП:
6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, а также для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, кухонь) и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых и производственных помещений категории Г.

Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по
расчету, но не менее 2 м.
Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны. Вертикальные коллекторы в зданиях лечебно-профилактического назначения применять не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.10.2010, 20:36
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 14.10.2010, 14:06) *
Советую все же пересмотреть трассировку.

Трассировка автора самая обычая для ЛПУ типа сделано в СССР.
Система с горизонтальными коллекторами позволяет оказаться от межэтажных ОЗК, знакома врачам Роспотрбнадзора, инспекторам УГПС экспертам экспертиз, разрисованна в разл.пособиях к СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.10.2010, 20:42
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Кому еще интересно - вот была тема Старый Патриот супротив Диназавра http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...0&start=140 кому целиком лень 144 сообщение темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.10.2010, 20:50
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще в СП новый перекочевали из старых норм:
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. В многоэтажных (более 5 этажей) зданиях допускается присоединять:

к горизонтальному коллектору - более 5 поэтажных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом поэтажном (сверх пяти) воздуховоде;
группу горизонтальных коллекторов к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения их к общему коллектору;
допускается предусматривать объединение теплым чердаком воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции жилых, общественных (кроме зданий лечебно-профилактического назначения) и административно-бытовых зданий;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.10.2010, 21:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А как же фраза о том, что клапаны надо ставить "в местах пересечения воздуховодом ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости?". В нашей экспертизе без клапанов не прокатит - это точно. Видимо это из цикла "с какой ноги сегодня встал эксперт". захочет - докопается, не захочет - не докопается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.10.2010, 22:25
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Не Ирина тут своя специфика - ЛПУ в простенках шахты ОВ и ВК между коридором и помещением решетка с каждого этажа имеет свою шахту только на одну решетку - все шахты соденяются соотвествующим горизонтальным коллектором на верхнем техническом этаже и соответствено дым ВНИЗ из коллектора не пойдет -межэтажные ОЗК не нужны.
Все это хозяйство предусматривают Архи обычно в строит.исполнении как то так.

Сообщение отредактировал Vano - 16.10.2010, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных