> гидравлика полотенцесушителя, устройство сжима на стояке
gits
сообщение 13.8.2010, 0:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2008
Пользователь №: 23096



Доброго времени суток!
МГСН 3.01-01 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ" п.5.7 гласит: "В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом."
Подскажите пожалуйста в чем заключается гидравлический расчет сжима на стояке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.8.2010, 8:17
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(gits @ 13.8.2010, 3:27) *
Подскажите пожалуйста в чем заключается гидравлический расчет сжима на стояке?


Для стояков с полотенчиками к-т потерь на местные сопротивления принимается несколько больше, чем для стояков без них. Вот и весь фокус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gits
сообщение 13.8.2010, 15:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2008
Пользователь №: 23096



В данном случае имеется существующий жилой дом 16 этажей. Данные по расходам, диаметрам, кол-ву людей, типу разводки и т.д. отсутствуют. Был сделан проект перепланировки одной квартиры с принципиальными схемами. Мосжилинспекция дала замечание "предоставить гидравлический расчет устройства "сжима" на стояке...". Вот мне и интересно, что они хотят получить? Я так думаю, что моя задача обосновать, что при такой схеме подключения полотенцесушителя потери напора будут не критичны для других потребителей. Но как определить коэффициент затекания в ПС, чтобы получить расход и определить потери давления в узле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gits
сообщение 13.8.2010, 16:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2008
Пользователь №: 23096



АУ!!! У кого-нибудь есть идеи по поводу ответа на замечание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.8.2010, 17:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



позвоните эксперту который писал замечания и уточните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных