> задержка откл. привода, для охлаждения ТЭНов
_and_
сообщение 19.8.2010, 17:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 61097



Уважаемые спецы, посоветуйте найти решение: необходимо используя только логику частотника Danfoss FC51 (без доп контроллеров и таймеров) осуществить задержку отключения вентилятора приточки после нажатия кн. "стоп" для охлаждения ТЭНов. Чую без SLC не обойтись, а вот как его настроить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 19.8.2010, 18:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Время останова сделайте 1 минуту (ну или сколько надо), проще некуда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_and_
сообщение 19.8.2010, 20:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 61097



А разве выходное реле не размыкается только тогда когда привод полностью останавливается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 20.8.2010, 6:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Дык размыкается (если настроено), а зачем выходное реле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.8.2010, 11:39
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
размыкается (если настроено), а зачем выходное реле?
чтоб закрыть привод клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.8.2010, 11:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



там "тэны" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных