Полная версия этой страницы:
задержка откл. привода
Уважаемые спецы, посоветуйте найти решение: необходимо используя только логику частотника Danfoss FC51 (без доп контроллеров и таймеров) осуществить задержку отключения вентилятора приточки после нажатия кн. "стоп" для охлаждения ТЭНов. Чую без SLC не обойтись, а вот как его настроить?
coverart
19.8.2010, 18:54
Время останова сделайте 1 минуту (ну или сколько надо), проще некуда
А разве выходное реле не размыкается только тогда когда привод полностью останавливается?
Дык размыкается (если настроено), а зачем выходное реле?
Цитата
размыкается (если настроено), а зачем выходное реле?
чтоб закрыть привод клапана
там "тэны"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.