Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: задержка откл. привода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
_and_
Уважаемые спецы, посоветуйте найти решение: необходимо используя только логику частотника Danfoss FC51 (без доп контроллеров и таймеров) осуществить задержку отключения вентилятора приточки после нажатия кн. "стоп" для охлаждения ТЭНов. Чую без SLC не обойтись, а вот как его настроить?
coverart
Время останова сделайте 1 минуту (ну или сколько надо), проще некуда
_and_
А разве выходное реле не размыкается только тогда когда привод полностью останавливается?
coverart
Дык размыкается (если настроено), а зачем выходное реле?
LordN
Цитата
размыкается (если настроено), а зачем выходное реле?
чтоб закрыть привод клапана
vladun
там "тэны" wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.